Automatinių dujų gesinimo sistemų projektavimo ypatybės

Gaisro gesinimo dujomis sistemų projektavimas yra gana sudėtingas intelektualus procesas, kurio rezultatas – veikianti sistema, leidžianti patikimai, laiku ir efektyviai apsaugoti objektą nuo gaisro. Šiame straipsnyje aptariama ir analizuojamaproblemų, su kuriomis susiduriama projektuojant automatądujiniai gaisro gesinimo įrenginiai. Galimašių sistemų ir jų veiksmingumo, taip pat svarstymoNagrinėjami galimi optimalios konstrukcijos variantaiautomatinės dujinės gaisro gesinimo sistemos. Analizėšių sistemų gaminama visiškai laikantis reikalavimųgaliojančių taisyklių rinkinio SP 5.13130.2009 ir kitų normų reikalavimusgaliojantys SNiP, NPB, GOST ir federaliniai įstatymai bei įsakymaiRusijos Federacija dėl automatinių gaisro gesinimo įrenginių.

Vyriausiasis mechanikas ASPT Spetsavtomatika LLC projektas

V.P. Sokolovas

Šiandien viena iš efektyviausių gaisrų gesinimo priemonių patalpose, kurioms taikoma automatinė gaisro gesinimo įranga AUPT pagal SP 5.13130.2009 „A“ priedo reikalavimus, yra automatiniai dujinio gesinimo įrenginiai. Automatinio gesinimo įrenginio tipą, gesinimo būdą, gaisro gesinimo medžiagų rūšį, gaisrinių automatinių gaisrinių įrenginių įrangos tipą nustato projektavimo organizacija, atsižvelgdama į saugomų pastatų technologines, konstrukcines ir erdvės planavimo ypatybes bei patalpas, atsižvelgiant į šio sąrašo reikalavimus (žr. A.3. punktą).

Saugant brangią įrangą, archyvines medžiagas ar vertybes ypač pateisinamas sistemų, kuriose gaisro atveju gesinimo medžiaga tiekiama automatiškai arba nuotoliniu būdu rankinio paleidimo režimu į saugomas patalpas, naudojimas. Automatiniai gaisro gesinimo įrenginiai leidžia anksti likviduoti kietųjų, skystųjų ir dujinių medžiagų, taip pat įtampingo elektros įrenginių gaisrus. Šis gesinimo būdas gali būti tūrinis – sukuriant gaisro gesinimo koncentraciją visame saugomų patalpų tūryje arba lokalus – jeigu gaisro gesinimo koncentracija sukuriama aplink saugomą įrenginį (pavyzdžiui, atskirą bloką ar technologinės įrangos dalį).

Renkantis optimalų automatinių gaisro gesinimo įrenginių valdymo ir gesinimo priemonės pasirinkimą, jie paprastai vadovaujasi saugomų objektų standartais, techniniais reikalavimais, savybėmis ir funkcionalumu. Dujinės gaisro gesinimo medžiagos, tinkamai parinktos, praktiškai nedaro žalos saugomam objektui, jame esantiems bet kokios gamybinės ir techninės paskirties įrenginiams, taip pat saugomose patalpose dirbančio nuolatinio personalo sveikatai. Unikali dujų savybė pro plyšius prasiskverbti į labiausiai nepasiekiamas vietas ir efektyviai paveikti gaisro šaltinį išplito naudojant dujines gesinimo medžiagas automatiniuose dujinių gaisro gesinimo įrenginiuose visose žmogaus veiklos srityse.

Būtent todėl apsaugai naudojamos automatinės dujinės gaisro gesinimo sistemos: duomenų apdorojimo centrai (DPC), serverių patalpos, telefono ryšio centrai, archyvai, bibliotekos, muziejų sandėliai, bankų kasos saugyklos ir kt.

Panagrinėkime, kokių tipų gaisro gesinimo medžiagos dažniausiai naudojamos automatinėse dujinėse gaisro gesinimo sistemose:

Freono 125 (C 2 F 5 H) standartinė tūrinė gaisro gesinimo koncentracija pagal N-heptano GOST 25823 yra lygi - 9,8% tūrio (prekės pavadinimas HFC-125);

Freono 227ea (C3F7H) standartinė tūrinė gaisro gesinimo koncentracija pagal N-heptano GOST 25823 yra lygi - 7,2% tūrio (prekės pavadinimas FM-200);

Freono 318C (C 4 F 8) standartinė tūrinė gaisro gesinimo koncentracija pagal N-heptano GOST 25823 yra lygi - 7,8% tūrio (prekės pavadinimas HFC-318C);

Freonas FK-5-1-12 (CF 3 CF 2 C(O)CF(CF 3) 2) standartinė tūrinė gaisro gesinimo koncentracija pagal N-heptaną GOST 25823 yra lygi - 4,2% tūrio (prekinis pavadinimas Novec 1230);

Anglies dioksido (CO 2) standartinė tūrinė gaisro gesinimo koncentracija pagal N-heptano GOST 25823 yra lygi 34,9% tūrio (galima naudoti be nuolatinio žmonių buvimo saugomoje teritorijoje).

Neanalizuosime dujų savybių ir jų poveikio ugniai principų prie gaisro židinio. Mūsų užduotis bus praktinis šių dujų panaudojimas automatiniuose dujinių gaisro gesinimo įrenginiuose, šių sistemų konstravimo ideologija projektavimo procese, dujų masės apskaičiavimo, siekiant užtikrinti standartinę koncentraciją saugomos patalpos tūryje ir skersmenų nustatymo klausimai. tiekimo ir paskirstymo vamzdynus, taip pat purkštukų išleidimo angų ploto apskaičiavimą.

Gaisro gesinimo dujomis projektuose, pildydami brėžinio antspaudą, tituliniuose lapuose ir aiškinamajame rašte vartojame terminą automatinis gesinimo dujomis įrenginys. Tiesą sakant, šis terminas nėra visiškai teisingas ir teisingiau būtų vartoti terminą automatizuotas dujinis gaisro gesinimo įrenginys.

Kodėl taip! Mes žiūrime į terminų sąrašą SP 5.13130.2009.

3. Terminai ir apibrėžimai.

3.1 Automatinis gaisro gesinimo įrenginio paleidimas: įrenginio paleidimas iš techninių priemonių be žmogaus įsikišimo.

3.2 Automatinis gaisro gesinimo įrenginys (AUP): gaisro gesinimo įrenginys, kuris automatiškai įsijungia, kai kontroliuojamas gaisro faktorius (-iai) viršija nustatytas ribines vertes saugomoje teritorijoje.

Automatinio valdymo ir reguliavimo teorijoje yra skirstomi į automatinio valdymo ir automatinio valdymo terminus.

Automatinės sistemos yra programinės ir techninės įrangos įrankių ir įrenginių, veikiančių be žmogaus įsikišimo, kompleksas. Automatinė sistema nebūtinai turi būti sudėtingas prietaisų rinkinys, skirtas valdyti inžinerines sistemas ir technologinius procesus. Tai gali būti vienas automatinis įrenginys, kuris atlieka nurodytas funkcijas pagal iš anksto nustatytą programą be žmogaus įsikišimo.

Automatizuotos sistemos yra prietaisų rinkinys, kuris paverčia informaciją į signalus ir perduoda šiuos signalus per atstumą per ryšio kanalą matavimui, signalizavimui ir kontrolei be žmogaus dalyvavimo arba dalyvaujant žmogui ne daugiau kaip vienoje perdavimo pusėje. Automatizuotos sistemos – tai dviejų automatinio valdymo sistemų ir rankinio (nuotolinio) valdymo sistemos derinys.

Apsvarstykite aktyvios priešgaisrinės apsaugos automatinių ir automatizuotų valdymo sistemų sudėtį:

Priemonės informacijai gauti - informacijos rinkimo įrenginiai.

Informacijos perdavimo priemonės - ryšio linijos (kanalai).

Priemonės informacijai priimti, apdoroti ir žemesnio lygio valdymo signalams leisti - vietiniai priėmimai elektros inžinerija prietaisai,stebėjimo ir valdymo prietaisai bei stotys.

Informacijos panaudojimo priemonės - automatiniai reguliatoriai irįvairios paskirties pavaros ir įspėjimo įtaisai.

Įrankiai informacijai rodyti ir apdoroti, taip pat automatizuotas aukščiausio lygio valdymas – centrinis valdymo pultas arbaautomatizuota operatoriaus darbo vieta.

Automatinis dujinis gaisro gesinimo įrenginys AUGPT apima tris paleidimo režimus:

  • automatinis (paleidžiamas nuo automatinių gaisro detektorių);
  • nuotolinis (paleidimas atliekamas nuo rankinio gaisro detektoriaus, esančio prie durų į saugomą patalpą ar apsaugos postą);
  • vietinis (iš mechaninio rankinio paleidimo įtaiso, esančio ant paleidimo modulio „cilindro“ su gesinimo priemone arba šalia skysto anglies dioksido MFZHU gesinimo modulio, suprojektuoto izoterminio konteinerio pavidalu).

Nuotolinio ir vietinio paleidimo režimai atliekami tik su žmogaus įsikišimu. Tai reiškia, kad tinkamas AUGPT dekodavimas bus terminas « Automatinis gaisro gesinimo dujomis įrenginys".

Pastaruoju metu užsakovas, derindamas ir tvirtindamas gesinimo dujomis darbų projektą, reikalauja, kad būtų nurodyta gaisro gesinimo įrenginio inercija, o ne tik numatomas dujų išleidimo delsos laikas personalo evakuacijai iš saugomų patalpų. .

3.34 Gaisro gesinimo įrenginio inercija: laikas nuo to momento, kai kontroliuojamas gaisro faktorius pasiekia gaisro detektoriaus, purkštuvo ar stimuliuojančio įtaiso jautraus elemento atsako slenkstį iki gaisro gesinimo medžiagos tiekimo į saugomą zoną pradžios.

Pastaba- Gaisro gesinimo įrenginiuose, kuriuose gesinimo medžiagai išleisti numatytas laiko uždelsimas, siekiant saugiai evakuoti žmones iš saugomų patalpų ir (arba) valdyti technologinę įrangą, šis laikas įskaičiuojamas į gesintuvo inerciją. gaisro valdymo sistema.

8.7 Laiko charakteristikos (žr. SP 5.13130.2009).

8.7.1 Įrenginys turi užtikrinti, kad automatinio ir nuotolinio paleidimo metu GFFS išleidimas į saugomas patalpas būtų atidėtas tiek laiko, kiek reikia žmonėms evakuoti iš patalpų, išjungti ventiliaciją (oro kondicionavimą ir pan.), uždaryti sklendes (gaisro sklendes). ir pan.), bet ne trumpiau kaip 10 sekundžių. nuo to momento, kai patalpoje įjungiami įspėjimo apie evakuaciją įtaisai.

8.7.2 Įrenginys turi užtikrinti ne didesnę kaip 15 sekundžių inerciją (reakcijos trukmę, neatsižvelgiant į GFFS išleidimo delsos laiką).

Dujinės gesinimo medžiagos išleidimo į saugomas patalpas delsos laikas nustatomas užprogramavus gesinimo dujomis valdymo posto veikimo algoritmą. Laikas, reikalingas žmonėms evakuoti iš patalpų, nustatomas skaičiuojant specialiu metodu. Žmonių evakuacijos iš saugomų patalpų uždelsimo laiko intervalas gali būti nuo 10 sekundžių. iki 1 min. ir dar. Dujų išleidimo delsos laikas priklauso nuo saugomų patalpų matmenų, joje vykstančių technologinių procesų sudėtingumo, įrengtos įrangos funkcinių savybių ir tiek atskirų patalpų, tiek gamybinių objektų techninės paskirties.

Antroji dujinio gaisro gesinimo įrenginio inercinio laiko delsos dalis yra tiekimo ir paskirstymo vamzdyno su purkštukais hidraulinio skaičiavimo produktas. Kuo ilgesnis ir sudėtingesnis magistralinis vamzdynas iki antgalio, tuo didesnė dujomis gesinimo įrenginio inercija. Tiesą sakant, palyginti su laiko uždelsimu, reikalingu evakuojant žmones iš saugomų patalpų, ši vertė nėra tokia didelė.

Montavimo inercijos laikas (dujų srauto pradžia per pirmąjį antgalį atidarius uždarymo vožtuvus) yra min 0,14 sekundės. ir maks. 1,2 sek. Šis rezultatas buvo gautas analizuojant apie šimtą įvairaus sudėtingumo ir skirtingos sudėties dujų – tiek freonų, tiek anglies dioksido, esančių cilindruose (moduliuose) – hidraulinių skaičiavimų.

Taigi terminas „Dujinio gaisro gesinimo įrenginio inercija“ susideda iš dviejų komponentų:

Dujų išleidimo delsos laikas saugiam žmonių evakuacijai iš patalpų;

Pačios įrenginio veikimo technologinės inercijos laikas išleidžiant GFFS.

Atskirai reikia atsižvelgti į gaisro gesinimo dujomis su anglies dioksidu inerciją, pagrįstą izoterminiu gaisro gesinimo rezervuaru „Vulcan“ su skirtingais naudojamo indo tūriais. Struktūriškai vieningą eilę sudaro 3 talpos laivai; 5; 10; 16; 25; 28; 30m3 darbiniam slėgiui 2,2MPa ir 3,3MPa. Norint įrengti šiuos indus su uždarymo ir atleidimo įtaisais (ZPU), priklausomai nuo tūrio, naudojami trijų tipų uždarymo vožtuvai, kurių išleidimo skersmuo yra 100, 150 ir 200 mm. Rutulinis vožtuvas arba drugelis naudojamas kaip uždarymo ir atleidimo įtaiso pavara. Pavara yra pneumatinė pavara, kurios darbinis slėgis stūmoklyje yra 8-10 atmosferų.

Skirtingai nuo modulinių įrenginių, kur pagrindinio išjungimo ir paleidimo įtaiso elektrinis paleidimas atliekamas beveik akimirksniu, net ir vėliau pneumatiniu būdu paleidžiant likusius akumuliatoriaus modulius (žr. 1 pav.), drugelio vožtuvą arba rutulinį vožtuvą. vožtuvas atsidaro ir užsidaro su nedideliu laiko uždelsimu, kuris gali būti 1-3 sekundes. priklausomai nuo gamintojo pagamintos įrangos. Be to, šios ZPU įrangos atidarymas ir uždarymas laikui bėgant dėl ​​uždarymo vožtuvų konstrukcijos ypatumų turi toli gražu ne tiesinį ryšį (žr. 2 pav.).

Paveiksle (1 pav. ir 2 pav.) parodytas grafikas, kuriame vienoje ašyje yra vidutinis anglies dioksido suvartojimas, o kitoje ašyje – laikas. Plotas po kreive per standartinį laiką lemia apskaičiuotą anglies dioksido kiekį.

Vidutinis anglies dvideginio suvartojimas Qm, kg/s, nustatoma pagal formulę

Kur: m- numatomas anglies dioksido kiekis („Mg“ pagal SP 5.13130.2009), kg;

t- standartinis anglies dioksido padavimo laikas, s.

su anglies dioksido moduliniu tipu.

1 pav.

1-

to - užrakinimo ir paleidimo įrenginio (ZPU) atidarymo laikas.

tx CO2 dujų srauto per dujų valdymo sistemą pabaigos laikas.

Automatinis gaisro gesinimo dujomis įrengimas

su anglies dioksidu, remiantis Vulcan MPZhU izoterminiu baku.


2 pav.

1- kreivė, kuri nustato anglies dioksido suvartojimą per oro valytuvą per tam tikrą laiką.

Pagrindinės ir atsarginės anglies dioksido atsargos izoterminėse talpyklose gali būti saugomos dviejose skirtingose ​​talpyklose arba kartu viename. Antruoju atveju, esant avarinei gaisro gesinimo situacijai saugomose patalpose, reikia uždaryti uždarymo ir paleidimo įtaisą, kai pagrindinis tiekimas išeina iš izoterminio rezervuaro. Šis procesas kaip pavyzdys parodytas paveikslėlyje (žr. 2 pav.).

Naudojant Vulcan MFA izoterminį konteinerį kaip centralizuotą gaisro gesinimo stotį keliomis kryptimis, reikia naudoti uždarymo ir paleidimo įtaisą (ZPU) su atidarymo-uždarymo funkcija, kad būtų nutrauktas reikiamas (apskaičiuotas) kiekis. gesinimo medžiagos kiekvienai gesinimo dujomis kryptimi.

Didelio gesinimo dujotiekio skirstomojo tinklo buvimas nereiškia, kad dujos iš antgalio neprasidės iki galo atidarius dujų siurblį, todėl išleidimo vožtuvo atsidarymo laikas negali būti įtrauktas į technologinę inerciją. diegimo išleidžiant GFFS.

Įvairios techninės gamybos įmonėse naudojama daugybė automatizuotų dujinių gaisro gesinimo įrenginių, skirtų apsaugoti proceso įrangą ir įrenginius tiek esant normaliai darbinei temperatūrai, tiek esant aukštai darbinių įrenginių darbinių paviršių temperatūrai, pavyzdžiui:

Kompresorinių stočių dujų siurbliniai, suskirstyti pagal tipą

varomasis variklis dujų turbinai, dujinis variklis ir elektrinis;

Aukšto slėgio kompresorinės stotys, varomos elektros varikliu;

Generatoriai su dujų turbina, dujų varikliu ir dyzeliniais varikliais

diskai;

Gamybos technologinė įranga suspaudimui ir

dujų ir kondensato ruošimas naftos ir dujų kondensato telkiniuose ir kt.

Pavyzdžiui, elektros generatoriaus dujų turbinų pavaros korpusų darbinis paviršius tam tikrose situacijose gali pasiekti gana aukštą šildymo temperatūrą, viršijančią kai kurių medžiagų savaiminio užsidegimo temperatūrą. Jei šioje technologinėje įrangoje įvyksta avarinė situacija, gaisras ir gaisras toliau šalinamas naudojant automatinę dujinę gaisro gesinimo sistemą, visada yra galimybė atsinaujinti, pakartotinai užsidegti, kai karšti paviršiai liečiasi su gamtinėmis dujomis arba turbinos alyva, kuri naudojama tepimo sistemose.

Įrenginiams su karštais darbiniais paviršiais 1986 m. SSRS Vidaus reikalų ministerijos VNIIPO SSRS Dujų pramonės ministerijai parengė dokumentą „Magistrinių dujotiekių kompresorinių stočių dujų siurblinių agregatų priešgaisrinė apsauga“ (Apibendrintos rekomendacijos). Kur tokiems objektams gesinti siūloma naudoti individualius ir kombinuotus gaisro gesinimo įrenginius. Kombinuoti gaisro gesinimo įrenginiai apima du gesinimo medžiagų naudojimo etapus. Gaisro gesinimo medžiagų derinių sąrašas pateikiamas bendrame vadove. Šiame straipsnyje aptariame tik kombinuotus „dujos plius dujos“ dujinius gaisro gesinimo įrenginius. Pirmasis objekto gaisro gesinimo dujomis etapas atitinka SP 5.13130.2009 normas ir reikalavimus, o antrasis etapas (po gesinimo) pašalina pakartotinio užsidegimo galimybę. Antrojo etapo dujų masės apskaičiavimo metodas yra išsamiai pateiktas bendrosiose rekomendacijose, žr. skyrių „Automatiniai gaisro gesinimo dujomis įrenginiai“.

Norint paleisti pirmos pakopos gaisro gesinimo dujomis sistemą techniniuose įrenginiuose nedalyvaujant žmonėms, dujinio gaisro gesinimo įrenginio inercija (dujų paleidimo delsa) turi atitikti laiką, reikalingą techninių priemonių veikimui sustabdyti ir pasukti. išjungti oro aušinimo įrangą. Uždelsimas numatytas siekiant išvengti dujinės gesinimo medžiagos įsiskverbimo.

Antros pakopos gesinimo dujomis sistemai rekomenduojamas pasyvus pakartotinio užsidegimo prevencijos metodas. Pasyvus metodas apima saugomos erdvės inertavimą tam tikrą laiką, kurio pakanka natūraliam šildomos įrangos aušinimui. Gesinimo medžiagos tiekimo į saugomą teritoriją laikas yra skaičiuojamas ir, priklausomai nuo technologinės įrangos, gali būti 15-20 minučių ir daugiau. Gaisro gesinimo dujomis sistemos antrojo etapo veikimas atliekamas palaikant tam tikrą gaisro gesinimo koncentraciją. Antrasis gaisro gesinimo dujomis etapas įjungiamas iškart po pirmojo etapo pabaigos. Pirmasis ir antrasis gesinimo dujomis etapai, skirti tiekti gesinimo medžiagą, turi turėti atskirą vamzdyną ir atskirą skirstomojo vamzdyno su antgaliais hidraulinį skaičiavimą. Laiko intervalai, tarp kurių atidaromi antrojo gaisro gesinimo etapo cilindrai ir tiekiama gesinimo medžiaga, nustatomi skaičiavimais.

Paprastai aukščiau aprašytai įrangai gesinti naudojamas anglies dioksidas CO 2, tačiau gali būti naudojami ir freonai 125, 227ea ir kt. Viską lemia saugomos įrangos vertė, reikalavimai pasirinktos gaisro gesinimo medžiagos (dujų) poveikiui įrangai, taip pat gesinimo efektyvumas. Šis klausimas visiškai priklauso specialistų, kurie projektuoja šios srities gaisro gesinimo dujomis sistemas, kompetenciją.

Tokio automatizuoto kombinuoto dujinio gaisro gesinimo įrenginio automatikos valdymo grandinė yra gana sudėtinga ir reikalauja, kad valdymo pultas turėtų labai lanksčią valdymo ir valdymo logiką. Būtina atidžiai pasirinkti elektros įrangą, tai yra, dujų gesinimo valdymo įtaisus.

Dabar turime apsvarstyti bendrus klausimus, susijusius su gaisro gesinimo dujomis įrangos išdėstymu ir įrengimu.

8.9 Vamzdynai (žr. SP 5.13130.2009).

8.9.8 Paskirstymo vamzdynų sistema, kaip taisyklė, turi būti simetriška.

8.9.9 Vidinis vamzdynų tūris neturi viršyti 80% skaičiuojamo GFFS kiekio skystosios fazės tūrio esant 20°C temperatūrai.

8.11 Purkštukai (žr. SP 5.13130.2009).

8.11.2 Purkštukai turi būti dedami į saugomą patalpą, atsižvelgiant į jos geometriją ir užtikrinti GFFS pasiskirstymą visame patalpos tūryje, kurių koncentracija ne mažesnė nei standartinė.

8.11.4 GFFS srautų skirtumas tarp dviejų kraštutinių purkštukų viename skirstomajame vamzdyne neturėtų viršyti 20%.

8.11.6 Vienoje patalpoje (apsaugotas tūris) turi būti naudojami tik vieno standartinio dydžio purkštukai.

3. Terminai ir apibrėžimai (žr. SP 5.13130.2009).

3.78 Paskirstymo vamzdynas: vamzdynas, ant kurio montuojami purkštuvai, purkštuvai ar purkštukai.

3.11 Skirstomojo vamzdyno atšaka: skirstomojo dujotiekio eilės atkarpa, esanti vienoje tiekimo vamzdyno pusėje.

3.87 Paskirstymo vamzdžių eilė: dviejų skirstomojo dujotiekio atšakų, esančių išilgai tos pačios linijos abiejose tiekimo vamzdyno pusėse, rinkinys.

Vis dažniau derinant gaisro gesinimo dujomis projektinę dokumentaciją tenka susidurti su skirtingais kai kurių terminų ir apibrėžimų interpretacijomis. Ypač jei vamzdyno išdėstymo aksonometrinę schemą hidrauliniams skaičiavimams siunčia pats Užsakovas. Daugelyje organizacijų tie patys specialistai tvarko gaisro gesinimo dujomis ir vandens gesinimo sistemas. Panagrinėkime dvi gesinimo dujomis vamzdžių laidų schemas, žr. 3 ir 4 pav. „Šukų“ tipo schema daugiausia naudojama vandens gesinimo sistemose. Abi schemos, parodytos paveikslėliuose, taip pat naudojamos gesinimo dujomis sistemoje. Yra tik apribojimas „šukos“ tipo schemai, ją galima naudoti tik gesinant anglies dioksidu (anglies dioksidu). Standartinis laikas, per kurį anglies dioksidas patenka į saugomą patalpą, yra ne ilgesnis kaip 60 sekundžių ir nesvarbu, ar tai modulinė, ar centralizuota dujinė gesinimo įranga.

Viso dujotiekio užpildymo anglies dioksidu laikas, priklausomai nuo jo ilgio ir vamzdžių skersmens, gali būti 2-4 sekundės, o tada visa dujotiekio sistema iki skirstomųjų vamzdynų, ant kurių yra purkštukai, sukasi, kaip vandens gaisro gesinimo sistemą į „tiekimo vamzdyną“. Atsižvelgiant į visas hidraulinio skaičiavimo taisykles ir teisingą vamzdžių vidinių skersmenų parinkimą, bus laikomasi reikalavimo, kad GFFS srautų skirtumas tarp dviejų išorinių purkštukų viename skirstomajame vamzdyne arba tarp dviejų išorinių antgalių ant dviejų išorinių tiekimo vamzdyno eilučių, pavyzdžiui, 1 ir 4 eilių, neviršys 20 proc. (žr. 8.11.4 punkto kopiją). Darbinis anglies dioksido slėgis išleidimo angoje prieš purkštukus bus maždaug toks pat, o tai užtikrins vienodą gesinimo medžiagos suvartojimą per visus purkštukus laikui bėgant ir standartinės dujų koncentracijos sukūrimą bet kuriame tūrio taške. apsaugotoje patalpoje po 60 sekundžių. nuo gaisro gesinimo dujomis įrenginio paleidimo momento.

Kitas dalykas – įvairios gesinimo medžiagos – freonai. Standartinis aušalo išleidimo į apsaugotą patalpą laikas moduliniam gaisro gesinimui yra ne ilgesnis kaip 10 sekundžių, o centralizuotai įrengiant ne daugiau kaip 15 sekundžių. ir tt (žr. SP 5.13130.2009).

ugnies gesinimaspagal „šukos“ tipo schemą.

Fig-3.

Kaip rodo hidrauliniai skaičiavimai su freono dujomis (125, 227ea, 318Ts ir FK-5-1-12), „šukos“ tipo dujotiekio aksonometriniam išdėstymui nesilaikomas pagrindinis taisyklių rinkinio reikalavimas: vienodo srauto užtikrinimas. gesinimo medžiagos per visus purkštukus ir užtikrinant gesinimo medžiagos pasiskirstymą per visą saugomos patalpos tūrį, kurios koncentracija ne mažesnė už standartinę (žr. 8.11.2 ir 8.11.4 punkto kopiją). Šaltnešio dujų suvartojimo per purkštukus tarp pirmos ir paskutinės eilių skirtumas gali siekti 65% vietoj leistinų 20%, ypač jei eilių skaičius tiekimo vamzdyne siekia 7 vnt. ir dar. Tokių freonų šeimos dujų rezultatų gavimą galima paaiškinti proceso fizika: vykstančio proceso laikinumu, tuo, kad kiekviena sekanti eilė pasiima dalį dujų į save, laipsniškas dujų ilgio didėjimas. dujotiekis iš eilės į eilę ir atsparumo dujų judėjimui dujotiekiu dinamika. Tai reiškia, kad pirmoji tiekimo vamzdyno eilė su purkštukais yra palankesnėmis eksploatavimo sąlygomis nei paskutinė eilė.

Taisyklėje teigiama, kad GFFS debitų skirtumas tarp dviejų išorinių vieno skirstomojo dujotiekio purkštukų neturi viršyti 20 % ir nieko nesakoma apie debitų skirtumus tarp tiekimo vamzdyno eilių. Nors kita taisyklė teigia, kad purkštukai turi būti dedami į saugomą patalpą, atsižvelgiant į jos geometriją ir užtikrinti GFFS pasiskirstymą per visą patalpos tūrį ne mažesne nei standartinė koncentracija.

Dujotiekio vamzdyno išdėstymo planas

gaisro gesinimas pagal simetrišką schemą.

Fig-4.

Kaip suprasti taisyklių rinkinio reikalavimą, skirstomųjų vamzdynų sistema, kaip taisyklė, turi būti simetriška (žr. 8.9.8 kopiją). Gesinimo dujomis įrenginio šukų tipo vamzdynų sistema taip pat turi simetriją tiekimo vamzdyno atžvilgiu ir tuo pačiu neužtikrina vienodo freono dujų srauto per purkštukus visame saugomos patalpos tūryje.

4 pav. parodyta vamzdynų sistema, skirta gesinimo dujomis sistemoms įrengti pagal visas simetrijos taisykles. Tai lemia trys kriterijai: atstumas nuo dujų modulio iki bet kurio antgalio yra vienodo ilgio, vamzdžių skersmenys iki bet kurio antgalio yra vienodi, vingių skaičius ir jų kryptis yra panašūs. Dujų suvartojimo skirtumas tarp bet kokių purkštukų yra praktiškai lygus nuliui. Jei pagal saugomų patalpų architektūrą reikia pailginti arba perkelti skirstomąjį vamzdyną su antgaliu į šoną, debitų skirtumas tarp visų purkštukų niekada neviršys 20%.

Kita gaisro gesinimo dujomis įrenginių problema – dideli saugomų patalpų aukščiai 5 m ir daugiau (žr. 5 pav.).

Dujinio gaisro gesinimo įrenginio dujotiekio išdėstymo aksonometrinė schematokio pat tūrio patalpoje su aukštu lubų aukščiu.

5 pav.

Ši problema iškyla saugant pramonės įmones, kuriose saugotinų gamybinių cechų lubos gali būti iki 12 metrų aukščio, specializuotus archyvinius pastatus, kurių lubos siekia 8 metrus ir aukštesnes, angarus įvairiai specialiajai įrangai laikyti ir aptarnauti, dujų ir naftos produktų siurbimą. stotys ir kt. .d. Visuotinai pripažintas maksimalus purkštuko įrengimo aukštis nuo grindų saugomoje patalpoje, plačiai naudojamas gesinimo dujomis įrenginiuose, paprastai yra ne didesnis kaip 4,5 metro. Būtent tokiame aukštyje šios įrangos kūrėjas tikrina savo antgalio veikimą, kad įsitikintų, jog jo parametrai atitinka SP 5.13130.2009 reikalavimus, taip pat kitų Rusijos Federacijos norminių dokumentų reikalavimus dėl priešgaisrinės saugos.

Jei gamybinės patalpos aukštis yra didelis, pavyzdžiui, 8,5 metro, pati proceso įranga tikrai bus gamybos aikštelės apačioje. Gesinant tūriniu būdu naudojant dujinę gaisro gesinimo įrangą pagal SP 5.13130.2009 taisykles, antgaliai turi būti ant saugomos patalpos lubų, ne daugiau kaip 0,5 metro aukštyje nuo lubų paviršiaus griežtai laikantis jų techniniai parametrai. Akivaizdu, kad 8,5 metro gamybinės patalpos aukštis neatitinka antgalio techninių charakteristikų. Purkštukai turi būti patalpinti saugomoje patalpoje, atsižvelgiant į jos geometriją ir užtikrinti GFFS pasiskirstymą visame patalpos tūryje, kurių koncentracija ne mažesnė už standartinę (žr. SP 5.13130.2009 8.11.2 punkto kopiją). . Kyla klausimas, kiek laiko užtruks, kol standartinė dujų koncentracija išsilygins visame saugomos patalpos su aukštomis lubomis tūryje ir kokiomis taisyklėmis tai galima reguliuoti? Vienas iš šios problemos sprendimo būdų, atrodo, yra sąlyginis bendro saugomos patalpos tūrio padalijimas pagal aukštį į dvi (tris) lygias dalis ir išilgai šių tūrių ribų, kas 4 metrus žemyn siena, simetriškai įrengti papildomus purkštukus (žr. 5 pav.). Papildomai sumontuoti antgaliai leidžia greitai užpildyti saugomos patalpos tūrį gesinimo priemone, užtikrinant standartinę dujų koncentraciją, o dar svarbiau – užtikrinti greitą gesinimo medžiagos tiekimą į gamybos proceso įrangą. svetainę.

Pagal pateiktą vamzdžių išdėstymo schemą (žr. 5 pav.), ant lubų patogiausia turėti tokio paties standartinio dydžio ir vienodo projektinio ploto purkštukus su 360° GFCI purkštuvu, o ant sienų - 180° GFSR šoninius purškimo antgalius. skyles purškimui. Kaip nurodo taisyklė, vienoje patalpoje (saugomas tūris) turi būti naudojami tik vieno standartinio dydžio purkštukai (žr. 8.11.6 punkto kopiją). Tiesa, vieno standartinio dydžio antgalio termino apibrėžimas SP 5.13130.2009 nepateiktas.

Šiuolaikinėmis kompiuterinėmis programomis hidrauliškai apskaičiuojamas skirstomasis vamzdynas su antgaliais ir apskaičiuojama reikiamo kiekio dujinės gesinimo medžiagos masė, kad būtų sukurta standartinė gaisro gesinimo koncentracija saugomame tūryje. Anksčiau šis skaičiavimas buvo atliekamas rankiniu būdu, naudojant specialius patvirtintus metodus. Tai buvo sudėtingas ir daug laiko reikalaujantis procesas, o gautas rezultatas turėjo gana didelę paklaidą. Norint gauti patikimus vamzdynų hidraulinių skaičiavimų rezultatus, buvo reikalinga didelė asmens, dalyvaujančio gesinimo dujomis sistemų skaičiavimais, patirtis. Atsiradus kompiuterinėms ir mokymo programoms, hidrauliniai skaičiavimai tapo prieinami plačiam spektrui šioje srityje dirbančių specialistų. Kompiuterinė programa „Vector“ yra viena iš nedaugelio programų, leidžiančių optimaliai išspręsti visas sudėtingas problemas gesinimo dujomis sistemų srityje su minimaliais skaičiavimo laiko nuostoliais. Skaičiavimo rezultatų patikimumui patvirtinti kompiuterine programa Vector buvo patikrinti hidrauliniai skaičiavimai ir gauta teigiama 2016-03-31 Eksperto išvada Nr.40/20-2016. Rusijos nepaprastųjų situacijų ministerijos Valstybinės priešgaisrinės tarnybos akademija, skirta hidraulinės skaičiavimo programos „Vector“ naudojimui gesinimo dujomis įrenginiuose su šiomis gaisro gesinimo medžiagomis: Freonas 125, Freonas 227ea, Freonas 318C, FK-5- 1-12 ir CO2 (anglies dioksidas), kurį gamina ASPT Spetsavtomatika LLC.

Kompiuterinė hidraulinių skaičiavimų programa „Vector“ išlaisvina projektuotoją nuo įprastų darbų. Jame yra visos SP 5.13130.2009 normos ir taisyklės, o skaičiavimai atliekami atsižvelgiant į šiuos apribojimus. Asmuo įterpia į programą tik savo pradinius duomenis skaičiavimui ir atlieka pakeitimus, jei jo netenkina rezultatas.

Pagaliau Noriu pasakyti, kad didžiuojamės, kad, kaip pripažino daugelis ekspertų, vienas iš pirmaujančių Rusijos automatinių dujinių gaisro gesinimo įrenginių gamintojų technologijų srityje yra ASPT Spetsavtomatika LLC.

Įmonės projektuotojai sukūrė daugybę modulinių instaliacijų, skirtų įvairioms saugomų objektų sąlygoms, savybėms ir funkcionalumui. Įranga visiškai atitinka visus Rusijos norminius dokumentus. Atidžiai stebime ir studijuojame pasaulinę savo srities pokyčių patirtį, kuri leidžia naudoti pažangiausias technologijas kuriant savo gamybos padalinius.

Svarbus privalumas yra tai, kad mūsų įmonė ne tik projektuoja ir montuoja gaisro gesinimo sistemas, bet ir turi savo gamybinę bazę visos reikalingos gaisro gesinimo įrangos gamybai – nuo ​​modulių iki kolektorių, vamzdynų ir dujų purškimo antgalių. Mūsų nuosava dujų degalinė suteikia galimybę per trumpiausią laiką pasipildyti degalų ir apžiūrėti daugybę modulių, taip pat atlikti išsamius visų naujai sukurtų dujinių gaisro gesinimo sistemų (GFS) bandymus.

Bendradarbiavimas su pirmaujančiais pasaulyje gesinimo mišinių ir gesinimo medžiagų gamintojais Rusijoje leidžia ASPT Spetsavtomatika LLC sukurti kelių profilių gaisro gesinimo sistemas, naudojant saugiausias, labai efektyvias ir plačiausiai paplitusias kompozicijas (Freons 125, 227ea, FK-5Ts, 318Ts, -1-12, anglies dioksidas (CO 2)).

ASPT Spetsavtomatika LLC siūlo ne tik vieną gaminį, o vieną kompleksą – visą įrangos ir medžiagų komplektą, minėtų gaisro gesinimo sistemų projektavimą, montavimą, paleidimą ir tolesnę priežiūrą. Mūsų organizacija reguliariai vykdo Laisvas gaminamos įrangos projektavimo, montavimo ir paleidimo mokymai, kuriuose galėsite gauti kuo išsamesnius atsakymus į visus rūpimus klausimus, taip pat gauti bet kokių patarimų priešgaisrinės apsaugos srityje.

Patikimumas ir aukšta kokybė yra mūsų pagrindinis prioritetas!