Vandens gesinimo sistemų bandymai ir patikra

Tiek užsienyje, tiek Rusijoje automatinių gaisro gesinimo vandeniu ir putomis įrenginių dalis bendrame gaisro gesinimo sistemų tūryje sudaro apie 80%. Taip yra todėl, kad jie yra ekonomiškiausi ir paprasčiausi naudoti. Be to, norint gesinti daugybę birių ir akytų medžiagų ir medžiagų, taip pat tas, kurios dega ir rūko nedalyvaujant deguoniui, negalima naudoti kitų rūšių gesinimo medžiagų.

Dažniausiai AUVP naudojami apdirbamojoje pramonėje: apdirbant medieną, linus, medvilnę, kaučiuką ir daugybę degių skysčių. Taip pat AUVP beveik visuotinai naudojami kultūros objektuose, švietimo įstaigose, sporto šakose (žr. 1 pav.). Kaip ir visi kiti, AUVP yra skirti gaisrui gesinti arba lokalizuoti.

Ryžiai. 1. AUVP platinimas įvairiems objektams Rusijoje


Automatinių gaisro gesinimo vandeniu įrenginių (AUVP) statyba

Pagal vidaus teisės aktuose priimtą klasifikaciją visi įrenginiai skirstomi pagal purkštuvų tipą, automatizavimo laipsnį, konstrukcijos konstrukciją, vandens tiekimo būdą, vandens tiekimo reakcijos laiką ir trukmę, įjungimo ir gesinimo būdą (žr. 2 pav. ).

Ryžiai. 2. Vandens gaisro gesinimo įrenginių klasifikacija ir sudėtis






Kaip veikia vandens gesinimo sistema? Purkštuvai AUVP budėjimo režimu veikia impulsinio prietaiso sukuriamą slėgį. Gaisro atveju atidaromas purkštuvo terminis užraktas ir iš jo skirstomojo tinklo purškiamas vanduo, tiekiamas į gaisro židinį. Slėgis tiekimo vamzdyne proceso metu nukrenta ir įsijungia valdymo bloko valdymo vožtuvas, leidžiantis vandeniui tekėti į įrenginio skirstomąjį tinklą. Iš pradžių į valdymo bloką vanduo teka iš impulsinio įrenginio. Suaktyvinus valdymo bloko vožtuvą, vanduo tiekiamas ir į slėgio jungiklį (SDS), iš kurio į valdymo ir stebėjimo pultą siunčiamas elektrinis impulsas, kuris įjungia siurblį, duoda pavojaus signalą apie gaisrą ir veikimą. įrengimo. Impulsinio prietaiso elektriniai kontaktinio slėgio matuokliai (ECM) generuoja signalą apie nuotėkį (slėgio kritimą):

  • vandens, jei gaisro gesinimo sistema yra patalpoje, kurios temperatūra aukštesnė nei 5°C;
  • oro, jei kalbame apie nešildomas patalpas, kurių minimali oro temperatūra žemesnė nei 5°C.

Kai kuriais atvejais ECM įjungia siurblį.

Jei purkštuvų instaliacijos tiekimo ir paskirstymo tinklas užpildomas oru, tai atidarius purkštuvo spyną, iš tinklo išeina oras, sumažėja slėgis ir tada viskas taip pat, kaip ir vandens pripildytame instaliacijoje.

Taigi automatinių vandens gaisro gesinimo įrenginių technologinė dalis, priklausomai nuo konstrukcijos, reiškia, kad yra šie įrenginiai (1 lentelė).

1 lentelė. AUVP grandinės schemos sudėtis


Purkštuvų konstrukcijos ypatumai ir paskirtis reikalauja ypatingo dėmesio. Esminis skirtumas tarp purkštuvų ir drenažo purkštuvų yra tas, kad pirmieji turi išleidimo angos fiksavimo įtaisą, o antrieji visada yra laisvai. Purkštuvų sudėtį ir klasifikaciją patartina pateikti grafiškai to reikalauja jų įvairovė pagal GOST R 51043-2002 (žr. 3 pav.).

Ryžiai. 3. Purkštuvų klasifikavimas ir žymėjimas pagal įvairius rodiklius



Purkštuvai montuojami pagal standartą: ne daugiau 800 vnt. bet kokio tipo skyriuje. Renkantis purkštuvus reikėtų atsižvelgti į maksimalią normalią saugomos patalpos darbo temperatūrą, kuri gali svyruoti nuo 41°C iki 200°C. Tuo pačiu metu purkštuvų terminio užrakto sunaikinimo temperatūra visada yra 20–60% aukštesnė už maksimalią normalią ir svyruoja nuo 57 ° C iki 343 ° C - tai nurodyta ant žemo lydymosi elemento plokštelių. . Atitikties tarp kambario temperatūrų ir termiškai jautraus elemento atsako gradacija pateikiama specialiose lentelėse. Purkštuvai, skirti smulkiai dispersiniam tankiam vandens srautui, kurių vidutinis aritmetinis lašelio skersmuo yra mažesnis nei 150 mikronų – tiek vandens, tiek purkštuvų – yra skirti sukurti vandens užuolaidas šiais tikslais:

  • proceso įrangos ir (arba) laikančiųjų konstrukcijų aušinimas;
  • lokalizuoti gaisrą ir blokuoti ugnies plitimą per langus, duris ir technologines angas už saugomos teritorijos ribų;
  • užtikrinti priimtinas sąlygas žmonėms evakuoti iš degančių pastatų.

Paprastai mes kalbame apie evoliucinių (išcentrinių) purkštuvų konstrukcijas.

Bet kokie purkštuvų (purkštuvų) pavadinimai pagal GOST R 51043-2002 4.2 punktą turi tokią formą: 1234 – 5678 – 9 / 10 11 12 13 14 – 15, kur:




Pavyzdžiui, purkštuvas CBSO-DVa 1.26 – G 1l/2 / P68.04 – „MIMOSA“ „iššifruojamas“ taip:

  • specialios paskirties purkštuvas vandens purkštuvas;
  • su koncentriniu vandens srautu;
  • diafragma;
  • montuojamas vertikaliai;
  • vandens srautas nukreiptas į viršų;
  • turi antikorozinę dangą;
  • našumo koeficientas – 1,26;
  • sujungimo dydis – G 1l/2;
  • turi sprogstamą karščiui jautrų elementą (kolba);
  • šis terminis užraktas veikia 68°C temperatūroje;
  • klimatinė versija - O;
  • apgyvendinimo kategorija – 4;
  • tipas pagal TD – „MIMOSA“.

Be pirmiau nurodytos klasifikacijos, AUVP charakteristikos taip pat apima šiuos parametrus:

  • paskirtį pagal saugomų patalpų grupę (1–7), kurios skirstomos pagal gaisro apkrovą, funkcinę paskirtį ir aukštį. Patalpų grupės nurodytos B priede SP 5.13130.2009;
  • saugomos teritorijos drėkinimo intensyvumas – nuo ​​0,08 iki 0,24 l/sek. už kv. m, o patalpų aukščiams nuo 10 iki 20 m - nuo 0,09 iki 0,45 l/sek. už kv. m.;
  • minimalios vandens sąnaudos: purkštuvui AUVP - nuo 10 iki 110 l/sek. (patalpų aukščiams nuo 10 iki 20 m - nuo 12 iki 240 l/sek), potvyniui AUVP - skaičiuojama pagal B priede pateiktą metodiką, taip pat pagal 5.1-5.3 lenteles;
  • minimalus laistymo plotas (purkštuvui AUVP) – nuo ​​60 iki 180 kv. m, o patalpų aukščiams nuo 10 iki 20 m - nuo 66 iki 270 kv. m;
  • minimali vandens tiekimo trukmė yra nuo 30 iki 60 minučių;
  • didžiausias leistinas atstumas tarp purkštuvų: purkštuvui AUVP - nuo 3 iki 4 m, potvyniui AUVP - 4 m ir daugiau, jei tai neprieštarauja techninei dokumentacijai ir yra pateiktos visos standartinės drėkinimo intensyvumo vertės, žr. 5.1.4 pastraipą. Be to, jei stogas (danga) turi nuolydį, atstumas apskaičiuojamas remiantis horizontalios plokštumos prielaida.

AUVP gali būti suprojektuotas patalpoms, kurių sandėliavimo aukštis didesnis nei 5,5 m, jei bandymų rezultatai patvirtina visus nurodytus parametrus ir yra įgaliotos organizacijos specialiai šiam objektui sukurtos specifikacijos.

Reikalavimai bandymams, jų tipai, dažnumas ir metodai

Kaip minėta aukščiau (žr. 1 lentelę), AUVP technologinė dalis susideda iš daugybės konstrukcinių elementų, kurių kiekvienas turi savo standartus ir reikalavimus patikrai ir bandymams jų pristatymo/priėmimo, paleidimo, periodinės priežiūros, sertifikavimo metu. Be to, yra ir bendras standartas GOST R 50680-94 „Pramoninės saugos taisyklės pavojingoms gamybos patalpoms, kuriose naudojama įranga, veikianti esant pertekliniam slėgiui“, PUE, kurio reikia laikytis tikrinant AUVP.

Bendrieji AUVP testavimo reikalavimai gali būti suformuluoti taip:

  1. Automatinių gaisro gesinimo įrenginių apžiūra atliekama tiek prieš pat paleidimą, tiek periodiškai – ne vėliau kaip kas 5 eksploatavimo metus, siekiant nustatyti jos parametrų atitiktį reikalavimams:
  2. iki standartinio saugomų patalpų ir zonų drėkinimo intensyvumo;
  3. iki nurodyto atsakymo laiko, priklausomai nuo jo atsako tipo (ne daugiau kaip 3, 30 arba 180 s), taip pat pagal kitus nustatyta tvarka patvirtintus norminius dokumentus;
  4. gaisro gesinimo siurblinės patalpose yra įtaisų, skirtų siurbliams rankiniu būdu išjungti;
  5. VSN 2661-02-91, kuriuo reikia vadovautis montuojant priešgaisrinę signalizaciją kaip AUVP skatinamąją sistemą;
  6. į šviesos signalizaciją siurblinės patalpose ir patalpoje su personalu, pranešanti, kad užblokuotas automatinis siurblių paleidimas; apie įrenginio gedimą; apie įrenginio veikimą (su dekodavimu kryptimis);
  7. informacijai apie valdymo blokus apie jų pavadinimus ir numerius, saugomų zonų pavadinimus, krypčių numeraciją, purkštuvų tipą ir skaičių, AUVP funkcines ir schemas schemas, vandens tiekimo kryptis ir įrenginio įjungimo būdą;
  • Priešgaisriniai bandymai atliekami, jei yra Rostechnadzor, priėmimo komisijos ar paties kliento reikalavimai nustatyti drėkinimo intensyvumą ir įrenginio reakcijos laiką;
  • AUVP gali tiesiogiai tikrinti įrenginius eksploatuojančios įmonės specialistai arba specializuota organizacija, atliekanti jų priežiūrą, o bandymų metu būtina užtikrinti visišką objekto priešgaisrinę saugą;
  • Aikštelių, skirtų potvynių ir purkštuvų AUVP bandymams, pasirinkimą atlieka užsakovo ir „Rostekhnadzor“ atstovai, remdamiesi norminiais dokumentais ir pagal GOST R 50680-94 7.9–7.23 punktus;
  • AUVP pristatymas/priėmimas reiškia, kad klientas gauna vykdomąją, techninę ir gamybinę dokumentaciją, taip pat atlieka vizualią montavimo komponentų veikimo patikrą ir asmeninius testus. „Automatinio gaisro gesinimo vandeniu įrenginio bandymo ataskaita“ pasirašoma A priede nurodyta forma.

Asmeniniai testo standartai buvo sukurti tokiems AUVP elementams kaip:

  • purkštuvai, įsk. pakabinamų lubų purkštuvai,
  • valdymo blokai (CU),
  • nuimamos vamzdynų jungtys,
  • dozatoriai ir gaisro garso hidraulinės sirenos ir kt.

Pavyzdžiui, visi purkštuvų bandymai atliekami pagal profilį GOST R 51043-2002:

  • Patikrinimų ir bandymų sąraše yra 31 tipas, iš kurių 9 priskiriami priėmimo bandymams, 19 – sertifikavimo bandymams, o visi 31 – periodiniams, o priėmimo bandymų metu atliekami visos purkštuvų partijos sandarumo ir vakuuminiai bandymai;
  • Atsparumo vibracijai bandymas atliekamas, jei konstrukcija pagaminta iš sudedamųjų dalių ir nėra monolitinė;
  • Atsparumo vandeniniam amoniako tirpalui, sieros dioksidui, druskos rūgšties purslams bandymai, taip pat saugomos teritorijos, drėkinimo intensyvumo (specialiosios paskirties, pneumatiniams ir masiniams vamzdynams) tikrinimas atliekami, jei techninėje dokumentacijoje (TD) yra tinkami parametrai;
  • Purkštuvų su išorine pavara korpuso šiluminė varža tikrinama techninėse specifikacijose nurodytu arba testavimo laboratorijoje sukurtu būdu;
  • Periodiniai bandymai atliekami ne rečiau kaip kartą per metus ne mažiau kaip 25 purkštuvams pagal 7.3 punktą;
  • Sertifikavimo bandymai atliekami ne mažiau kaip 28 purkštuvams pagal 7.6 punktą;
  • Esant techniniams rodikliams, ženklinimams, pristatymo išsamumui ir vientisumui bei atitikčiai TD nurodytiems matmenims, ne rečiau kaip kartą per 3 metus atliekamas begedimo veikimo tikimybės patikrinimas;
  • Mėginių ėmimo ypatumus ir jų kiekius, atliekant įvairius tyrimus, reglamentuoja 7.8-7.17 punktai;
  • Jei purkštuvų konstrukcija numato, kad yra papildomų TD nustatytų reikalavimų, tada leidžiama atlikti bandymus pagal gamintojo metodus, o sertifikavimo bandymų atlikimo technologiją pasirenka testavimo organizacija;
  • Tuo atveju, jei bent vienas mėginys neišlaiko testo net pagal vieną GOST R 51043-2002 reikalavimą, planuojamas pakartotinis tyrimas, tačiau su dvigubu mėginių skaičiumi jo rezultatai laikomi galutiniais;
  • Reikalavimai naudojamoms matavimo priemonėms ir jų tikslumui apibrėžti 7.20 punkte;
  • Vardinių fizikinių dydžių pradinė paklaida laikoma +/- 5 %;
  • Bandymo sąlygos pripažįstamos normaliomis pagal GOST 15150-69;
  • Purkštuvų bandymo technologijos išsamiai pateiktos GOST R 51043-2002 8 skyriuje „Bandymo metodai“, taip pat A priede.

Panašiai atrodo ir kitų AUVP technologinių dalių testavimo reikalavimai.

AUVP testavimą reglamentuojanti teisinė bazė

Automatiniai gaisro gesinimo vandeniu įrenginiai išbandomi remiantis federaliniais ir regioniniais teisės aktais, taip pat departamento reguliavimo sistema, turinčia įtakos šiai sričiai. Pagrindiniai norminiai dokumentai, turintys įtakos AUVP projektavimo, bandymų, priežiūros, remonto ir eksploatavimo sričiai, yra šie:

  1. SP 5.13130.2009. Taisyklės. Priešgaisrinės sistemos. Priešgaisrinė signalizacija ir gaisro gesinimo įrenginiai yra automatiniai. Patvirtinti projektavimo standartai ir taisyklės. Rusijos Federacijos nepaprastųjų situacijų ministerijos 2009 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. 175;

  2. GOST R 50680-94. Automatinės vandens gesinimo sistemos. Bendrieji techniniai reikalavimai. Bandymo metodai, įsigalioję 1994 m. liepos 20 d. Rusijos Federacijos valstybinio standarto dekretu Nr. 175;

  3. GOST R 51043-2002. Automatinės gaisro gesinimo vandeniu ir putomis sistemos. Purkštuvai. Bendrieji techniniai reikalavimai. Bandymo metodai, patvirtinti 2002 m. liepos 25 d. Rusijos Federacijos valstybinio standarto dekretu Nr. 287-st;

  4. GOST R 51052-2002. Automatinės gaisro gesinimo vandeniu ir putomis sistemos. Valdymo mazgai. Bendrieji techniniai reikalavimai. Bandymo metodai, įsigalioję 2002 m. liepos 25 d. Rusijos Federacijos valstybinio standarto dekretu Nr. 288-st.

  5. GOST R 51737-2001. Automatinės gaisro gesinimo vandeniu ir putomis sistemos. Nuimamos vamzdynų movos. Bendrieji techniniai reikalavimai. Bandymo metodai, įsigalioję 2001 m. balandžio 18 d. Rusijos Federacijos valstybinio standarto dekretu Nr. 179-st.

  6. GOST R 53287-2009. Gaisro gesinimo vandeniu ir putomis įrenginiai. Garsinė hidraulinė gaisro signalizacija, dozatoriai. Bendrieji techniniai reikalavimai. Bandymo metodai, patvirtinti. Rostechregulirovanie 2009 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. 62-st.;

  7. GOST R 53288-2009. Automatinės gaisro gesinimo vandeniu ir putomis sistemos. Moduliniai automatiniai gaisro gesinimo įrenginiai, skirti smulkiai puršktam vandeniui. Bendrieji techniniai reikalavimai. Bandymo metodai, patvirtinti. Rostechregulirovanie 2009 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. 63-st.;

  8. GOST R 53289-2009. Automatinės vandens gesinimo sistemos. Purkštuvai pakabinamoms luboms. Ugnies bandymai, patvirtinti. Rostechregulirovanie 2009 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. 64-st.;

  9. GOST 12.3.046-91. Darbo saugos standartų sistema. Automatinės gaisro gesinimo sistemos. Bendrieji techniniai reikalavimai, patvirtinti. 1991 m. gruodžio 29 d. SSRS valstybinio standarto dekretas Nr. 2382;

  10. Pastatų ir statinių priešgaisrinės apsaugos sistemų ir elementų tikrinimo kontrolės (priežiūros) priemonių metu laikinosios gairės, patvirtintos. Rusijos nepaprastųjų situacijų ministerija 2014 m. liepos 3 d.;

  11. SP 4.13130.2013 „Priešgaisrinės sistemos. Apriboti ugnies plitimą apsaugos įrenginiuose. Reikalavimai erdvės planavimo ir projektavimo sprendimams;

  12. GOST 12.2.047-86 (ST SEV 5236-85). Darbo saugos standartų sistema. Priešgaisrinė įranga. Terminai ir apibrėžimai, patvirtinti. 1986 m. birželio 30 d. SSRS valstybinio standarto dekretas Nr. 1982;

  13. GOST 15150-69. Tarpvalstybinis standartas. Mašinos, instrumentai ir kiti techniniai gaminiai. Įvairių klimato regionų versijos. Kategorijos, eksploatavimo, laikymo ir transportavimo sąlygos, atsižvelgiant į aplinkos klimato veiksnių poveikį, patvirtintos. SSRS valstybinio standarto 1969 m. gruodžio 29 d. dekretu Nr. 1394 (Pakeitimas Nr. 5 įsigaliojo 2013 m. sausio 1 d. Rosstandart 2012 m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr. 1231-st.);

  14. 2014 m. kovo 25 d. Rostechnadzor įsakymas Nr. 116 „Dėl federalinių normų ir taisyklių pramonės saugos srityje patvirtinimo „Pramonės saugos taisyklės pavojingoms gamybos įmonėms, kuriose naudojama įranga, veikianti esant pertekliniam slėgiui“;

  15. Elektros instaliacijos statybos taisyklės (PUE). Šeštasis leidimas, patvirtintas. SSRS energetikos ministerijos Gosenergonadzor vyriausiasis techninis direktoratas (su 2003 m. birželio 20 d. pakeitimais);

  16. VSN 2661-02-91. Darbų gamybos ir priėmimo taisyklės. Apsaugos, priešgaisrinės ir apsauginės-gaisrinės signalizacijos sistemų įrengimas;

  17. SNiP 3.05.05-84. Proceso įranga ir technologiniai vamzdynai.

Be minėtų reglamentų, yra niuansų, kurie niekur neišaiškinti ir kurių negalima išspręsti remiantis vien reglamentine baze: iš dalies dėl to, kad ji pasenusi, iš dalies dėl reikalavimų spragų. Todėl čia mums reikia specialistų, kurie ne kartą sprendė problemas įvairiose vietose, patirties.

Ji turi visus leidimus atlikti bet kokius darbus su elektros instaliacijomis ir įrenginiais, veikiančiais esant slėgiui, gali teikti kokybiškas oro slėgio reguliavimo įrenginių priežiūros, eilinių ir neplaninių remontų paslaugas, parengti projektinę dokumentaciją pagal galiojančius standartus ir teisėti reikalavimai.