Externe Wärmenetze abschneiden. Gesetzgebungsrahmen der Russischen Föderation

Regeln technischer Betrieb Wärmekraftwerke Autorenteam

6. HEIZNETZE

6. HEIZNETZE

6.1. Technische Anforderungen

6.1.1. Verfahren zur Verlegung neuer Wärmenetze, Gebäudestrukturen, Wärmedämmung muss den aktuellen Anforderungen entsprechen Bauvorschriften und Regeln sowie andere behördliche und technische Dokumente. Die Auswahl der Rohrleitungsdurchmesser erfolgt gemäß der Machbarkeitsstudie.

6.1.2. Rohrleitungen für Heizungsnetze und Warmwasserversorgung mit einer 4-Leiter-Installation sollten grundsätzlich in einem Kanal mit separater Wärmedämmung jeder Rohrleitung verlegt werden.

6.1.3. Das Gefälle von Heizungsnetzleitungen sollte unabhängig von der Bewegungsrichtung des Kühlmittels und der Art der Verlegung der Heizungsleitungen mindestens 0,002 betragen. Die Leitungsführung soll die Bildung von Stagnationszonen ausschließen und die Möglichkeit einer vollständigen Entwässerung gewährleisten.

Gefälle von Wärmenetzen zu einzelnen Gebäuden bei unterirdische Installation wird vom Gebäude zur nächstgelegenen Kamera empfangen. In bestimmten Bereichen (beim Überqueren von Kommunikationswegen, beim Überqueren von Brücken usw.) ist das Verlegen gestattet Wärmenetz keine Steigung.

6.1.4. An Kreuzungen von Wärmenetzen, wenn diese in Kanälen oder Tunneln mit Gasleitungen unterirdisch verlegt werden, sind an Wärmenetzen in einem Abstand von höchstens 15 m auf beiden Seiten der Gasleitung Vorrichtungen zur Leckprobenahme vorgesehen.

Der Durchgang von Gasleitungen durch Gebäudestrukturen von Kammern, unpassierbaren Kanälen und Nischen von Wärmenetzen ist nicht gestattet.

6.1.5. Wenn Wärmenetze bestehende Wasserversorgungs- und Abwassernetze kreuzen, die über den Rohrleitungen von Wärmenetzen liegen, sowie wenn sie Gasleitungen kreuzen, sollten an den Wasserversorgungs-, Abwasser- und Gasleitungen auf beiden Seiten Ummantelungen mit einer Länge von 2 m installiert werden Kreuzung (im Klartext).

6.1.6. An den Eingängen von Wärmenetzleitungen in Gebäude müssen Vorrichtungen vorgesehen werden, die das Eindringen von Wasser und Gas in die Gebäude verhindern.

6.1.7. An der Kreuzung von Oberleitungsheizungsnetzen mit Hochspannungsleitungen müssen alle elektrisch leitenden Elemente von Heizungsnetzen, die sich in einem Abstand von 5 m in jede Richtung befinden, geerdet werden (mit einem Widerstand der Erdungsgeräte von nicht mehr als 10 Ohm). von der Projektionsachse des Randes des Freileitungsbauwerks auf die Erdoberfläche.

6.1.8. An Orten, an denen Wärmeleitungen verlegt werden, Gebäudebau, Lagerung, Baumpflanzung usw mehrjährige Sträucher nicht erlaubt. Der Abstand von der Projektion des Randes der Gebäudestruktur des Wärmenetzes auf die Erdoberfläche zu den Bauwerken wird gemäß den Bauvorschriften und -vorschriften bestimmt.

6.1.9. Die Materialien von Rohren, Formstücken, Stützen, Kompensatoren und anderen Elementen von Rohrleitungen von Wärmenetzen sowie Methoden zu ihrer Herstellung, Reparatur und Kontrolle müssen den vom Gosgortekhnadzor Russlands festgelegten Anforderungen entsprechen.

6.1.10. Für Rohrleitungen von Wärmenetzen und Heizpunkten bei einer Wassertemperatur von 115 °C und darunter und einem Druck bis einschließlich 1,6 MPa dürfen nichtmetallische Rohre verwendet werden, wenn deren Qualität zufriedenstellend ist Hygieneanforderungen und entspricht den Parametern des Kühlmittels.

6.1.11. Schweißverbindungen von Rohrleitungen werden einer Prüfung mit zerstörungsfreien Prüfmethoden gemäß den von der Staatlichen Technischen Aufsichtsbehörde Russlands festgelegten Mengen und Anforderungen unterzogen.

6.1.12. Bei 100 % der Schweißverbindungen von Rohrleitungen des Wärmenetzes, die in unpassierbaren Kanälen unter Straßen, in Tunneln, Tunneln oder technischen Korridoren zusammen mit anderen Versorgungsleitungen sowie an Kreuzungen verlegt werden, sollten zerstörungsfreie Prüfverfahren angewendet werden:

Eisenbahn- und Straßenbahngleise – in einem Abstand von mindestens 4 m, elektrifizierte Eisenbahnen – mindestens 11 m von der Achse des äußersten Gleises;

Eisenbahnen des allgemeinen Netzes - in einem Abstand von mindestens 3 m vom nächsten Gleisbettbauwerk;

Straßen - in einem Abstand von mindestens 2 m vom Fahrbahnrand, dem verstärkten Randstreifen oder der Böschungssohle;

U-Bahn – in einem Abstand von mindestens 8 m von Bauwerken;

Strom-, Steuer- und Kommunikationskabel – in einem Abstand von mindestens 2 m;

Gasleitungen – in einer Entfernung von mindestens 4 m;

Hauptgas- und Ölpipelines – in einer Entfernung von mindestens 9 m;

Gebäude und Bauwerke - in einem Abstand von mindestens 5 m von Wänden und Fundamenten.

6.1.13. Bei der Überwachung der Qualität der Schweißverbindung einer Rohrleitung mit einer bestehenden Hauptleitung (wenn zwischen ihnen nur ein Absperrventil vorhanden ist, sowie bei der Überwachung von nicht mehr als zwei bei Reparaturen hergestellten Verbindungen) kann eine Prüfung auf Festigkeit und Dichte durchgeführt werden ersetzt durch die Überprüfung der Schweißverbindung mit zwei Arten der Kontrolle – Strahlung und Ultraschall Bei Rohrleitungen, die nicht den vom Gosgortekhnadzor Russlands festgelegten Anforderungen unterliegen, reicht es aus, die Kontinuität der Schweißverbindungen mithilfe einer Magnetprüfung zu überprüfen.

6.1.14. Für alle Rohrleitungen von Wärmenetzen, mit Ausnahme von Heizstellen und Warmwasserversorgungsnetzen, sind folgende Armaturen nicht zulässig:

aus Grauguss – in Bereichen mit einer Auslegungstemperatur der Außenluft für die Heizungsauslegung unter minus 10 °C;

aus Temperguss - in Bereichen mit einer Auslegungstemperatur der Außenluft für die Heizungsauslegung unter minus 30 °C;

aus hochfestem Gusseisen in Bereichen mit einer Auslegungsaußentemperatur für Heizungsauslegung unter minus 40 °C;

aus Grauguss an Abflüssen, Abblasstellen und Entwässerungsgeräte in allen Klimazonen.

6.1.15. Es ist nicht zulässig, Absperrventile als Regelventile zu verwenden.

6.1.16. In Rohrleitungen von Wärmenetzen dürfen Armaturen aus Messing und Bronze bei einer Kühlmitteltemperatur von nicht mehr als 250 °C verwendet werden.

6.1.17. An den Ausgängen von Wärmenetzen aus Wärmequellen werden Stahlbewehrungen installiert.

6.1.18. Der Einbau von Absperrventilen ist vorgesehen für:

an allen Rohrleitungen von Wärmenetzausgängen von Wärmequellen, unabhängig von den Parametern des Kühlmittels;

an Rohrleitungen von Wassernetzen D y 100 mm oder mehr in einem Abstand von nicht mehr als 1.000 m (Teilventile) mit einer Brücke zwischen Vor- und Rücklaufleitung;

in Wasser- und Dampfheizungsnetzen in Knotenpunkten von Abzweigleitungen D y mehr als 100 mm sowie in Knotenpunkten von Abzweigleitungen zu einzelnen Gebäuden, unabhängig vom Durchmesser der Rohrleitung;

an Kondensatleitungen am Eingang zum Kondensatsammelbehälter.

6.1.19. Auf Warmwasserbereitungsnetzen mit einem Durchmesser von 500 mm oder mehr mit bedingter Druck 1,6 MPa (16 kgf/cm2) oder mehr, mit einem Durchmesser von 300 mm oder mehr bei einem Nenndruck von 2,5 MPa (25 kgf/cm2) oder mehr, in Dampfnetzen mit einem Durchmesser von 200 mm oder mehr bei einem Nenndruck Bei einem Druck von 1,6 MPa (16 kgf/cm2) und mehr sind Ventile und Klappen mit Bypassleitungen (Bypässe) mit Absperrventilen ausgestattet.

6.1.20. Absperrschieber und Rollläden ab einem Durchmesser von 500 mm sind mit einem Elektroantrieb ausgestattet. Bei der oberirdischen Verlegung von Heizungsnetzen werden Ventile mit Elektroantrieb in Innenräumen installiert oder in Gehäuse eingeschlossen, die Ventile und Elektroantrieb vor Niederschlag schützen und den Zugriff Unbefugter verhindern.

6.1.21. An den tiefsten Stellen von Rohrleitungen von Warmwasserbereitungsnetzen und Kondensatleitungen sowie an Teilabschnitten werden Armaturen mit Absperrventilen zum Ablassen von Wasser (Entwässerungseinrichtungen) installiert.

6.1.22. Aus den Dampfleitungen von Wärmenetzen muss an den tiefsten Stellen und vor vertikalen Steigungen kontinuierlich Kondensat durch Kondensatableiter entfernt werden.

An denselben Stellen sowie auf geraden Abschnitten von Dampfleitungen ist alle 400–500 m mit Gefälle und 200–300 m mit Gegengefälle eine Vorrichtung zum Starten der Dampfleitungsentwässerung installiert.

6.1.23. Um Wasser aus Rohrleitungen von Warmwasserbereitungsnetzen abzuleiten, sind Abflussbrunnen mit einer Wasserableitung in die Kanalisation durch Schwerkraft- oder mobile Pumpen ausgestattet.

Beim Ableiten von Wasser in einen häuslichen Abwasserkanal wird an der Freispiegelleitung eine Wassersperre installiert, und wenn ein Rückfluss des Wassers möglich ist, wird ein zusätzliches Absperrventil (Rückschlagventil) installiert.

Bei der oberirdischen Verlegung von Rohrleitungen in einem unbebauten Gebiet sollten Betongruben zur Wasserableitung vorgesehen werden, aus denen das Wasser über Gräben, Wannen oder Rohrleitungen abgeleitet werden kann.

6.1.24. Um Kondensat aus permanenten Abflüssen von Dampfleitungen zu entfernen, besteht die Möglichkeit, das Kondensat in ein Kondensatsammel- und -rücklaufsystem abzuleiten. Die Einleitung in die Druckkondensatleitung ist zulässig, wenn der Druck in der Kondensatableitung mindestens 0,1 MPa (1 kgf/cm2) höher ist als in der Druckleitung.

6.1.25. An den höchsten Punkten der Rohrleitungen des Wärmenetzes, auch an jedem Abschnitt, müssen Armaturen mit Absperrventilen zur Entlüftung (Entlüftung) installiert werden.

6.1.26. In Wärmenetzen muss ein zuverlässiger Ausgleich der Wärmeausdehnung von Rohrleitungen gewährleistet sein. Zur Kompensation der thermischen Dehnung werden verwendet:

flexible Rohrkompensatoren (U-förmig) mit Vordehnung Während der Installation;

Drehwinkel von 90 bis 130 Grad (Selbstkompensation); Faltenbalg, Linse, Stopfbuchse und Lippendichtungen.

Stopfstahlkompensatoren können bei einem P y von nicht mehr als 2,5 MPa und einer Temperatur von nicht mehr als 300 °C für Rohrleitungen mit einem Durchmesser von 100 mm oder mehr für die Erdverlegung und die Überkopfverlegung auf niedrigen Stützen verwendet werden.

6.1.27. Das Dehnen des U-förmigen Kompensators sollte nach Abschluss der Installation der Rohrleitung, der Qualitätskontrolle der Schweißverbindungen (mit Ausnahme der für die Spannung verwendeten Verschlussverbindungen) und der Sicherung der Struktur der festen Stützen durchgeführt werden.

Der Kompensator wird um den im Projekt angegebenen Betrag gedehnt, unter Berücksichtigung der Korrektur der Außenlufttemperatur beim Schweißen der Abschlussfugen.

Das Dehnen des Kompensators muss gleichzeitig auf beiden Seiten an Verbindungsstellen erfolgen, die sich in einem Abstand von mindestens 20 und höchstens 40 Rohrleitungsdurchmessern von der Symmetrieachse des Kompensators befinden, unter Verwendung von Spannvorrichtungen, sofern nicht andere Anforderungen begründet sind Design.

Über die Ausdehnung von Dehnungsfugen ist ein Gutachten zu erstellen.

6.1.28. Zur Steuerung der Parameter des Kühlmittels ist ein Heizungsnetz ausgestattet ausgewählte Geräte zum Messen:

Temperaturen in den Vor- und Rücklaufleitungen vor den Teilventilen und in der Rücklaufleitung von Abzweigen mit einem Durchmesser von 300 mm oder mehr vor dem Ventil entlang des Wasserflusses;

Wasserdruck in den Vor- und Rücklaufleitungen vor und nach Sektionsventilen und Steuergeräten, in den Vor- und Rücklaufleitungen der Abzweige vor dem Ventil;

Dampfdruck in Zweigleitungen vor dem Ventil.

6.1.29. An Kontrollpunkten von Wärmenetzen werden lokale Anzeigeinstrumente installiert, um Temperatur und Druck in Rohrleitungen zu messen.

6.1.30. Die Außenflächen von Rohrleitungen und Metallkonstruktionen von Wärmenetzen (Träger, Stützen, Fachwerke, Überführungen usw.) müssen mit dauerhaften Korrosionsschutzbeschichtungen geschützt werden.

Inbetriebnahme von Wärmenetzen nach Baufertigstellung bzw Überholung ohne äußere Korrosionsschutzbeschichtung von Rohren und Metallkonstruktionen ist nicht zulässig.

6.1.31. Für alle Rohrleitungen, Formstücke, Flanschverbindungen, Kompensatoren und Rohrhalterungen des Heizungsnetzes sollte unabhängig von der Kühlmitteltemperatur und den Installationsmethoden eine Wärmedämmung gemäß den Bauvorschriften und -vorschriften installiert werden, die die Anforderungen an die Wärmedämmung von Geräten und Rohrleitungen festlegen.

Die Materialien und die Dicke der Wärmedämmkonstruktionen müssen bei der Planung auf der Grundlage der Bedingungen zur Gewährleistung eines normgerechten Wärmeverlusts festgelegt werden.

6.1.32. An Orten, die für das Personal unzugänglich sind, ist es während einer Machbarkeitsstudie zulässig, keine Wärmedämmung vorzusehen:

bei der Verlegung von Rücklaufleitungen von Wärmenetzen in Räumlichkeiten D< 200 мм, если тепловой поток через неизолированные стенки трубопроводов учтен в проекте систем отопления этих помещений;

Kondensatleitungen bei der Ableitung von Kondensat in die Kanalisation; Kondensatnetze, wenn sie zusammen mit Dampfnetzen in nicht passierbaren Kanälen verlegt werden.

6.1.33. Armaturen, Flanschverbindungen, Luken, Dehnungsfugen sollten isoliert werden, wenn Geräte oder Rohrleitungen isoliert werden.

Die thermische Isolierung von Flanschverbindungen, Armaturen, wiederkehrenden Rohrleitungsabschnitten sowie Stopfbuchs-, Linsen- und Balgkompensatoren ist abnehmbar.

Im Freien verlegte Heizungsnetze müssen unabhängig von der Art der Installation vor Feuchtigkeit geschützt werden.

6.1.34. Die Gestaltung der Wärmedämmung muss eine Verformung und ein Verrutschen der Wärmedämmschicht im Betrieb verhindern.

Auf vertikalen Abschnitten von Rohrleitungen und Geräten müssen alle 1–2 m Höhe Stützkonstruktionen installiert werden.

6.1.35. Bei oberirdischen Rohrleitungen sind bei Verwendung von Wärmedämmkonstruktionen aus brennbaren Materialien alle 100 m der Rohrleitungslänge 3 m lange Einlagen aus nicht brennbaren Materialien vorzusehen.

6.1.36. An Orten, an denen elektrische Geräte installiert sind (Pumpstationen, Heizstellen, Tunnel, Kammern) sowie an Orten, an denen elektrisch angetriebene Armaturen, Regler und Instrumente installiert sind, ist elektrische Beleuchtung vorhanden, die den Regeln für Elektroinstallationen entspricht.

Die Durchgangskanäle von Wärmenetzen sind mit Zu- und Abluft ausgestattet.

6.2. Ausbeutung

6.2.1. Beim Betrieb von Wärmenetzsystemen ist die Zuverlässigkeit der Wärmeversorgung der Verbraucher, die Versorgung mit Kühlmittel (Wasser und Dampf) mit Durchflussmenge und Parametern gemäß Temperaturdiagramm und Eingangsdruckabfall.

Der Anschluss neuer Verbraucher an die Wärmenetze des Energieversorgungsunternehmens ist nur zulässig, wenn die Wärmequelle über eine Leistungsreserve und eine Reservekapazität des Wärmenetzes verfügt.

6.2.2. Der Betreiber der Wärmenetze überwacht die Einhaltung der festgelegten Wärmeverbrauchsregime durch den Verbraucher.

6.2.3. Während des Betriebs von Wärmenetzen werden die Zufahrtswege zu den Netzanlagen sowie Straßenbeläge und die Anordnung der Flächen über unterirdischen Bauwerken in einwandfreiem Zustand gehalten, die Funktionsfähigkeit der umschließenden Bauwerke sichergestellt und der Zugriff und die Schließung der Anlagen durch Unbefugte verhindert -Aus- und Steuerventile.

6.2.4. Das Ausheben der Rohrleitungsstrecke des Wärmenetzes oder Arbeiten in deren Nähe durch Fremdorganisationen ist nur mit Genehmigung der Organisation, die das Wärmenetz betreibt, unter Aufsicht einer von ihr besonders beauftragten Person zulässig.

6.2.5. Die Organisation erstellt und speichert dauerhaft: einen Wärmenetzplan (großmaßstäblich);

betriebliche und betriebliche (Berechnungs-)Systeme;

Profile von Heizungsnetzen entlang jeder Hauptleitung mit einer statischen Druckleitung;

Liste der gasgefährdenden Kammern und Durchgangskanäle.

Der Wärmenetzplan umfasst angrenzende unterirdische Kommunikationsleitungen (Gasleitung, Kanalisation, Kabel), Bahngleise des elektrifizierten Transports und Umspannwerke in einem Bereich von mindestens 15 m ab der Projektion des Randes der Gebäudestruktur auf die Erdoberfläche das Wärmenetz oder die kanallose Rohrleitung auf beiden Seiten der Trasse. Auf dem Plan des Wärmenetzes sind die Orte und Ergebnisse geplanter Ausgrabungen, Orte von Notschäden, Überschwemmungen der Trasse und verlegte Abschnitte systematisch markiert.

Der Plan, die Diagramme, die Profile der Heizungsnetze und die Liste der gasgefährdenden Kammern und Kanäle werden jährlich entsprechend dem tatsächlichen Zustand der Heizungsnetze angepasst.

Alle Änderungen werden von der verantwortlichen Person unter Angabe ihrer Position und des Datums der Änderung unterzeichnet.

Informationen über Änderungen in Plänen, Zeichnungen, Listen und entsprechende Änderungen in Anweisungen werden allen Mitarbeitern (mit Eintrag im Auftragsbuch) zur Kenntnis gebracht, für die die Kenntnis dieser Unterlagen zwingend erforderlich ist.

6.2.6. Auf Plänen, Diagrammen und Piezometrische Diagramme die Betriebsnummern aller Heizungsnetze, Kammern (Abzweigknoten) werden angezeigt, Pumpstationen, Knoten automatische Regulierung, feste Stützen, Kompensatoren und andere Wärmenetzkonstruktionen.

In Betriebsplänen (Berechnungsplänen) unterliegen alle an das Netzwerk angeschlossenen Verbrauchersysteme einer Nummerierung, in Betriebsplänen zusätzlich Abschnitts- und Absperrventile.

Die an der Vorlaufleitung (Dampfleitung) installierten Armaturen sind mit einer ungeraden Zahl gekennzeichnet, die entsprechenden Armaturen an der Rücklaufleitung (Kondensatleitung) sind mit der nächsten geraden Zahl gekennzeichnet.

6.2.7. Alle gasgefährdenden Kammern und Durchgangskanäle sind im Betriebsplan des Wärmenetzes gekennzeichnet.

Gasgefährliche Kammern müssen mit besonderen Schildern und lackierten Luken versehen und sicher verschlossen sein.

Die Überwachung gasgefährdender Kammern erfolgt gemäß den Sicherheitsvorschriften der Gasindustrie.

6.2.8. Der Betreiber von Wärmenetzen (Wärmeversorgungsbetrieb) beteiligt sich an der Abnahme nach Installation und Reparatur von Wärmenetzen, Heizstellen und wärmeverbrauchenden Anlagen im Eigentum des Verbrauchers.

Die Teilnahme an der technischen Abnahme von Verbraucheranlagen besteht in der Anwesenheit eines Vertreters des Wärmeversorgungsunternehmens bei der Prüfung der Festigkeit und Dichte von Rohrleitungen und Geräten von Heizpunkten, die an die Wärmenetze des Wärmeversorgungsunternehmens angeschlossen sind, sowie von Wärmeverbrauchssystemen entsprechend einer abhängigen Schaltung verbunden. Die Organisation, die Heizungsnetze betreibt, bewahrt Kopien von Prüfberichten und Bestandsdokumentationen auf, in denen die wichtigsten Absperr- und Regelventile, Entlüftungen und Abflüsse aufgeführt sind.

6.2.9. Nach Abschluss der Bau- und Installationsarbeiten (bei Neubau, Modernisierung, Umbau), größeren oder laufenden Reparaturen mit Austausch von Rohrleitungsabschnitten werden die Rohrleitungen des Wärmenetzes auf Festigkeit und Dichte geprüft.

Auch in nicht durchgängigen Kanälen oder kanallos verlegte Rohrleitungen werden während des Arbeitsprozesses Vorprüfungen auf Festigkeit und Dichte unterzogen, bevor Stopfbuchsenkompensatoren (Faltenbälge), Abschnittsventile, Verschlusskanäle und Verfüllleitungen eingebaut werden.

6.2.10. Vor- und Abnahmeprüfungen von Rohrleitungen werden mit Wasser durchgeführt. Bei Bedarf ist es in manchen Fällen möglich, Vorversuche im pneumatischen Verfahren durchzuführen.

Durchführung pneumatischer Tests Freileitungen, sowie Rohrleitungen, die im selben Kanal oder im selben Graben mit bestehenden Versorgungsleitungen verlegt werden, sind nicht zulässig.

6.2.11. Hydraulische Prüfungen von Rohrleitungen von Warmwasserbereitungsnetzen zur Überprüfung von Festigkeit und Dichte sollten anhand des Prüfdrucks durchgeführt und in den Pass eingetragen werden.

Der minimale Prüfdruck während der hydraulischen Prüfung beträgt 1,25 Arbeitsdruck, jedoch nicht weniger als 0,2 MPa (2 kgf/cm2).

Der Höchstwert des Prüfdrucks wird durch Festigkeitsberechnungen gemäß der mit der staatlichen Bergbau- und technischen Aufsichtsbehörde Russlands vereinbarten normativen und technischen Dokumentation ermittelt.

Der Prüfdruckwert wird vom Hersteller (Entwurfsbetrieb) im Bereich zwischen Minimal- und Maximalwert gewählt.

Alle neu installierten Rohrleitungen von Wärmenetzen, die von Gosgortekhnadzor in Russland kontrolliert werden, müssen einer hydraulischen Prüfung auf Festigkeit und Dichte gemäß den von Gosgortekhnadzor in Russland festgelegten Anforderungen unterzogen werden.

6.2.12. Bei der Durchführung hydraulischer Prüfungen der Festigkeit und Dichte von Wärmenetzen ist es erforderlich, die Ausrüstung der Wärmenetze (Stopfbuchse, Balgkompensatoren usw.) sowie nicht beteiligte Rohrleitungsabschnitte und angeschlossene wärmeverbrauchende Kraftwerke zu trennen bei den Tests.

6.2.13. Während des Betriebs müssen alle Wärmenetze spätestens zwei Wochen nach Fertigstellung auf Festigkeit und Dichte geprüft werden, um Mängel festzustellen Heizperiode.

6.2.14. Festigkeits- und Dichteprüfungen werden in der folgenden Reihenfolge durchgeführt:

Trennen Sie den getesteten Abschnitt der Pipeline von bestehenden Netzwerken.

Stellen Sie am höchsten Punkt des zu prüfenden Abschnitts der Rohrleitung (nachdem er mit Wasser gefüllt und entlüftet wurde) den Prüfdruck ein.

der Druck in der Rohrleitung sollte schrittweise erhöht werden;

Die Druckanstiegsgeschwindigkeit muss in der behördlichen und technischen Dokumentation (im Folgenden als NTD bezeichnet) für die Rohrleitung angegeben werden.

Bei erheblichen geodätischen Höhenunterschieden im Prüfgebiet wird der Wert des maximal zulässigen Drucks am tiefsten Punkt mit dem Planungsunternehmen vereinbart, um die Festigkeit der Rohrleitungen und die Stabilität der festen Stützen sicherzustellen. Ansonsten muss die Seite in Teilen getestet werden.

6.2.15. Festigkeits- und Dichteprüfungen sollten unter Einhaltung folgender Grundanforderungen durchgeführt werden:

Bei der Durchführung von Tests sollten Druckmessungen mit zwei zertifizierten Federmanometern (eines davon ist ein Kontrollmanometer) der Klasse mindestens 1,5 mit einem Gehäusedurchmesser von mindestens 160 mm durchgeführt werden. Das Manometer muss unter der Bedingung ausgewählt werden, dass der gemessene Druckwert 2/3 der Skala des Geräts beträgt;

Am obersten Punkt (Markierung) der Rohrleitungen muss ein Prüfdruck vorhanden sein;

die Wassertemperatur darf nicht unter 5 °C und nicht über 40 °C liegen;

beim Befüllen mit Wasser muss die Luft vollständig aus den Rohrleitungen entfernt werden;

Der Prüfdruck muss mindestens 10 Minuten lang aufrechterhalten und anschließend auf den Arbeitsdruck reduziert werden.

Bei Betriebsdruck erfolgt eine gründliche Inspektion der Rohrleitungen über ihre gesamte Länge.

6.2.16. Die Prüfergebnisse gelten als zufriedenstellend, wenn während der Prüfung kein Druckabfall aufgetreten ist und keine Anzeichen von Brüchen, Undichtigkeiten oder Beschlagen in den Schweißnähten sowie Undichtigkeiten im Grundmetall, in Ventilgehäusen und Dichtungen, in Flanschverbindungen usw. festgestellt wurden andere Rohrleitungselemente. Darüber hinaus dürfen keine Anzeichen von Bewegung oder Verformung von Rohrleitungen und festen Stützen vorhanden sein.

Über die Ergebnisse der Prüfung von Rohrleitungen auf Festigkeit und Dichte ist in der festgelegten Form ein Bericht zu erstellen.

6.2.17. Rohrleitungen von Wärmenetzen unterliegen vor ihrer Inbetriebnahme nach der Installation, größeren oder routinemäßigen Reparaturen mit Austausch von Rohrleitungsabschnitten einer Reinigung:

Dampfleitungen – Spülung mit Dampfabgabe in die Atmosphäre;

Wassernetze in geschlossene Systeme ah Wärmeversorgungs- und Kondensatleitungen - hydropneumatische Spülung;

Wassernetze in offenen Wärmeversorgungssystemen und Warmwasserversorgungsnetzen - hydropneumatische Spülung und Desinfektion (gemäß den Hygienevorschriften) mit anschließender Nachspülung Wasser trinken. Nach der Desinfektion wird wiederholt gespült, bis die Qualität des abgeleiteten Wassers die entsprechende Qualität erreicht Hygienestandards für Trinkwasser.

Es ist notwendig, einen Bericht über das Spülen (Spülen) von Rohrleitungen zu erstellen.

6.2.18. Zum Spülen geschlossener Heizungsanlagen darf Wasser aus einer Trink- oder Brauchwasserversorgung verwendet werden; nach dem Spülen wird das Wasser aus den Rohrleitungen entfernt.

6.2.19. Der Anschluss von Wärmenetzen und Wärmeverbrauchssystemen nach Installation und Umbau erfolgt auf Grundlage einer Genehmigung der staatlichen Energieaufsichtsbehörden.

6.2.20. Es werden das Befüllen von Rohrleitungen von Heizungsnetzen, deren Spülung, Desinfektion, Einschalten der Zirkulation, Spülen, Aufwärmen von Dampfleitungen und andere Arbeiten zur Inbetriebnahme von Wasser- und Dampfheizungsnetzen sowie jegliche Prüfung von Heizungsnetzen oder ihrer einzelnen Elemente und Strukturen durchgeführt gemäß einem vom technischen Leiter der Organisation genehmigten und mit einer Wärmequelle und gegebenenfalls den Umweltbehörden vereinbarten Programm.

6.2.21. Die Inbetriebnahme von Warmwasserbereitungsnetzen besteht aus folgenden Vorgängen:

Füllen von Rohrleitungen mit Netzwasser; Herstellung der Zirkulation; Überprüfung der Netzwerkdichte;

Einschalten der Verbraucher und Beginn der Netzanpassung.

Die Rohrleitungen von Wärmenetzen sind bei abgeschalteten Wärmeverbrauchsanlagen mit Wasser mit einer Temperatur von maximal 70 °C gefüllt.

Rohrleitungen sollten mit Wasser mit einem Druck gefüllt sein, der den statischen Druck des gefüllten Teils des Heizungsnetzes um nicht mehr als 0,2 MPa übersteigt.

Um Wasserschläge zu vermeiden und z bessere Entfernung Luft aus den Rohrleitungen maximaler stündlicher Wasserdurchfluss G b beim Befüllen der Rohrleitungen des Wärmenetzes mit Nenndurchmesser D y sollte die unten angegebenen Werte nicht überschreiten:

Das Befüllen von Verteilungsnetzen sollte nach dem Befüllen mit Wasser erfolgen Hauptleitungen, und Filialen zu Verbrauchern - nach dem Füllen der Vertriebsnetze.

6.2.22. Während der Anlaufphase ist es notwendig, die Befüllung und Erwärmung von Rohrleitungen, den Zustand von Absperrventilen, Stopfbuchskompensatoren und Entwässerungseinrichtungen zu überwachen.

Reihenfolge und Geschwindigkeit der Startvorgänge werden so durchgeführt, dass erhebliche thermische Verformungen der Rohrleitungen ausgeschlossen sind.

Das Programm zur Inbetriebnahme von Wärmenetzen berücksichtigt die Besonderheiten der Inbetriebnahme eines Warmwasserbereitungsnetzes bei negativen Außentemperaturen (nach einer längeren Notabschaltung, größeren Reparaturen oder bei der Inbetriebnahme neu errichteter Netze).

Die Erwärmung des Leitungswassers bei der Zirkulation sollte mit einer Geschwindigkeit von nicht mehr als 30 °C pro Stunde erfolgen.

Im Falle einer Beschädigung der Startleitungen oder der dazugehörigen Ausrüstung werden Maßnahmen zur Beseitigung dieser Schäden ergriffen.

Wenn keine Kühlmitteldurchflussmessgeräte vorhanden sind, erfolgt die Startanpassung anhand der Temperatur in den Rücklaufleitungen (bis die Temperatur aller an das Netzwerk angeschlossenen Verbraucher ausgeglichen ist).

6.2.23. Die Inbetriebnahme von Dampfnetzen umfasst die folgenden Vorgänge: Aufwärmen und Spülen der Dampfleitungen;

Füllen und Spülen von Kondensatleitungen; Verbraucher verbinden.

6.2.24. Bevor mit dem Heizen begonnen wird, werden alle Ventile an den Abzweigen vom beheizten Bereich dicht verschlossen. Zuerst wird die Hauptleitung erhitzt und dann nacheinander ihre Zweige. Kleine, leicht verzweigte Dampfleitungen können im gesamten Netz gleichzeitig beheizt werden.

Bei hydraulischen Stößen wird die Dampfzufuhr sofort reduziert und bei häufigen und starken Stößen ganz gestoppt, bis das darin angesammelte Kondensat vollständig aus dem beheizten Abschnitt der Dampfleitung entfernt ist.

Die Heizrate der Dampfleitung wird anhand des Auftretens leichter hydraulischer Stöße (Klicks) angepasst. Beim Aufwärmen ist es notwendig, die Geschwindigkeit zu regulieren und gleichzeitig ein Abrutschen der Dampfleitung von den beweglichen Stützen zu verhindern.

6.2.25. Während des laufenden Betriebs von Wärmenetzen ist es erforderlich: alle Geräte, Gebäude und sonstigen Strukturen von Wärmenetzen in gutem Zustand zu halten und deren rechtzeitige Inspektion und Reparatur durchzuführen;

Überwachen Sie den Betrieb von Dehnungsfugen, Stützen, Armaturen, Abflüssen, Entlüftungsöffnungen, Instrumenten und anderen Ausrüstungselementen und beseitigen Sie festgestellte Mängel und Lecks umgehend.

Identifizierung und Wiederherstellung beschädigter Wärmedämmung und Korrosionsschutzbeschichtung;

Entfernen Sie in Kanälen und Kammern angesammeltes Wasser und verhindern Sie, dass Grund- und Oberflächenwasser dort eindringt.

Trennen Sie inaktive Abschnitte des Netzwerks.

Luft aus Wärmeleitungen durch Entlüftungsöffnungen umgehend entfernen, das Ansaugen von Luft in Wärmenetze verhindern und den ständig erforderlichen Überdruck an allen Punkten des Netzes und der Wärmeverbrauchssysteme aufrechterhalten;

Halten Sie die Zellen in den Durchgangskanälen sauber und lassen Sie keine Unbefugten darin bleiben.

Maßnahmen ergreifen, um Unfälle und Störungen beim Betrieb des Wärmenetzes zu verhindern, zu lokalisieren und zu beseitigen;

Korrosion kontrollieren.

6.2.26. Zur Überwachung des Zustands der Heizungsnetzausrüstung und der Wärmedämmung sowie deren Betriebsweise werden regelmäßig und planmäßig Inspektionen von Heizungsleitungen und Heizpunkten durchgeführt. Der Besichtigungsplan sieht die Überwachung des Zustands der Ausrüstung sowohl durch Mechaniker-Inspektoren als auch durch den Vorarbeiter vor.

Die Häufigkeit der Besichtigungen richtet sich nach der Art der Anlage und ihrem Zustand, mindestens jedoch einmal pro Woche während der Heizperiode und einmal im Monat dazwischen Heizperiode. Wärmekammern müssen mindestens einmal im Monat überprüft werden; Kammern mit Entwässerungspumpen - mindestens 2 Mal pro Woche. Funktionsprüfung Entwässerungspumpen und ihre automatische Aktivierung ist in jeder Runde erforderlich.

Die Prüfergebnisse werden im Störungsprotokoll des Heizungsnetzes festgehalten.

Mängel, die einen Unfall oder Zwischenfall drohen, werden umgehend behoben. Informationen über Mängel, die im Hinblick auf die Betriebssicherheit des Wärmenetzes keine Gefahr darstellen, die aber ohne Abschaltung der Rohrleitungen nicht beseitigt werden können, werden in das Begehungs- und Inspektionsprotokoll der Wärmenetze eingetragen und um diese Mängel beim nächsten Stillstand von Rohrleitungen oder bei Reparaturen zu beseitigen - im Protokoll aktuelle Reparaturen. Die Steuerung kann per Fernzugriff erfolgen.

6.2.27. Bei der Inspektion des Wärmenetzes und der Inspektion unterirdischer Kammern wird dem Personal eine Reihe notwendiger Werkzeuge, Geräte, Beleuchtungskörper und ein explosionsgeschützter Gasanalysator zur Verfügung gestellt.

6.2.28. Um die hydraulischen und Temperaturbedingungen von Wärmenetzen und wärmeverbrauchenden Anlagen zu kontrollieren, ist es notwendig, bei planmäßigen Inspektionen den Druck und die Temperatur an Netzknoten mithilfe von Manometern und Thermometern zu überprüfen.

6.2.29. Beim Betrieb von Wärmenetzen sollte die Kühlmittelleckage die Norm nicht überschreiten, die 0,25 % der durchschnittlichen jährlichen Wassermenge im Wärmenetz und den daran angeschlossenen Wärmeverbrauchssystemen pro Stunde beträgt, unabhängig von deren Anschlussschema, mit Ausnahme von Warmwasser Versorgungssysteme (im Folgenden als Warmwasser bezeichnet), die über einen Warmwasserbereiter angeschlossen sind

Bei der Ermittlung der Kühlmittelleckrate sollte der Wasserverbrauch zum Befüllen von Wärmeleitungen und Wärmeverbrauchssystemen bei deren geplanten Reparaturen und dem Anschluss neuer Netzabschnitte und Verbraucher nicht berücksichtigt werden.

6.2.30. Zur Kontrolle der Gerätedichte von Wärmequellen, Wärmenetzen und Wärmeverbrauchssystemen dürfen in vorgeschriebener Weise farbige Leckanzeiger verwendet werden, die für den Einsatz in Wärmeversorgungssystemen zugelassen sind.

6.2.31. An jedem Nachspeiseknoten des Heizungsnetzes wird der der Standardleckage entsprechende Nachspeisewasserfluss ermittelt und eine Instrumentierung des tatsächlichen Nachspeisewasserflusses bereitgestellt.

Wenn ein Kühlmittelleck die festgelegten Standards überschreitet, müssen Maßnahmen ergriffen werden, um den Ort des Lecks zu ermitteln und es zu beseitigen.

6.2.32. Zusätzlich zu Festigkeits- und Dichteprüfungen führen Organisationen, die Wärmenetze betreiben, alle fünf Jahre Tests zur maximalen Temperatur des Kühlmittels durch, um Wärme- und Hydraulikverluste zu bestimmen.

Alle Prüfungen von Wärmenetzen werden gesondert und nach den aktuellen Richtlinien durchgeführt.

6.2.33. Für jeden neu in Betrieb genommenen Abschnitt des Wärmenetzes (unabhängig von den Parametern des Kühlmittels und dem Durchmesser der Rohrleitungen) wird ein Pass in der festgelegten Form erstellt (Anlage 5). Der Pass erfasst die Betriebsdauer von Rohrleitungen und Wärmenetzkonstruktionen, erfasst die Ergebnisse aller Arten von Prüfungen (mit Ausnahme der jährlichen Festigkeits- und Dichtheitsprüfungen am Ende der Heizperiode) und erfasst Informationen über Reparaturen, Umbauten und technische Untersuchungen .

6.2.34. Zur Überwachung des Zustands von unterirdischen Wärmeleitungen, Wärmedämmungen usw Gebäudestrukturen Das Wärmenetz sollte regelmäßig überprüft werden.

Geplante Ausgrabungen werden nach einem jährlich erstellten Plan durchgeführt, der von der Person genehmigt wird, die für den guten Zustand und den sicheren Betrieb von Wärmekraftwerken und (oder) Wärmenetzen (technischer Leiter) der Organisation verantwortlich ist.

Die Anzahl der jährlich durchgeführten Lochfraßarbeiten richtet sich nach der Länge des Netzes, den Verlegemethoden und Wärmedämmkonstruktionen, der Anzahl der zuvor festgestellten Korrosionsschäden an Rohren und den Ergebnissen der Prüfungen auf das Vorhandensein von Streustrompotential.

Pro 1 km Strecke ist mindestens eine Grube vorgesehen.

In neuen Abschnitten des Netzes beginnt der Lochfraß ab dem dritten Betriebsjahr.

6.2.35. Zuerst wird getestet:

in der Nähe von Orten, an denen Korrosionsschäden an Rohrleitungen festgestellt wurden;

an Kreuzungen mit Abflüssen, Abwasserkanälen und Wasserleitungen;

in Bereichen in der Nähe offener Abflüsse (Gräben), unter Rasenflächen oder in der Nähe von Gehwegsteinen;

an Orten mit ungünstigen hydrogeologischen Bedingungen;

in Gebieten mit vermeintlich unbefriedigendem Zustand der Wärmedämmkonstruktionen (erkennbar beispielsweise an aufgetauten Stellen entlang der Trasse der Wärmeleitung im Winter);

an den Standorten kanallose Installation, sowie Kanalverlegung mit Wärmedämmung ohne Luftspalt.

6.2.36. Die Abmessungen des Lochs werden so ausgewählt, dass die zu öffnende Rohrleitung bequem von allen Seiten untersucht werden kann. Bei kanallosen Dichtungen betragen die Abmessungen des Lochs am Boden mindestens 1,5 x 1,5 m; Bei der Rinnenverlegung gewährleisten die Mindestabmessungen den Ausbau von Bodenplatten auf einer Länge von mindestens 1,5 m.

6.2.37. Bei der Grubeninspektion werden die Isolierung, die Rohrleitung unter der Isolierung und die Gebäudestrukturen überprüft. Bei erkennbaren Korrosionsspuren ist es notwendig, die Rohroberfläche zu reinigen und die Dicke der Rohrleitungswand mit einem Ultraschall-Dickenmessgerät oder Fehlerdetektor zu messen.

Bei zweifelhaften Messergebnissen und der Feststellung einer Wandverdünnung von 10 % oder mehr ist eine Kontrollbohrung zur Ermittlung der tatsächlichen Wandstärke erforderlich.

Wenn eine lokale Wandverdünnung von 10 % des Bemessungswertes (Anfangswert) festgestellt wird, werden diese Abschnitte im Rahmen der Reparaturkampagne des nächsten Jahres einer erneuten Inspektion unterzogen.

Abschnitte mit einer Wandverdünnung der Rohrleitung um 20 % oder mehr müssen ersetzt werden.

Basierend auf den Ergebnissen der Inspektion wird ein Bericht erstellt.

6.2.38. Arbeiten zum Schutz von Heizungsnetzen vor elektrochemischer Korrosion werden von spezialisierten Organisationen (Abteilungen) durchgeführt.

Der Betrieb von Korrosionsschutzanlagen und Korrosionsmessungen erfolgt gemäß den aktuellen behördlichen und technischen Unterlagen.

6.2.39. Um die korrosive Aggressivität von Böden und die gefährlichen Auswirkungen von Streuströmen zu ermitteln, werden systematische Inspektionen von Rohrleitungen unterirdischer Wärmenetze und elektrische Messungen des Potenzials von Streuströmen durchgeführt.

6.2.40. Elektrische Messungen an den Trassen neu errichteter und rekonstruierter Wärmenetze werden von Organisationen durchgeführt, die die Auslegung von Wärmenetzen entwickelt haben, oder von spezialisierten Organisationen, die sich in der Entwicklung befinden technische Lösungen zum Schutz von Wärmenetzen vor äußerer Korrosion.

Bei Bedarf werden Messungen des elektrischen Widerstands von Böden durchgeführt, um Trassenabschnitte von kanallosen Wärmenetzen in Böden mit hoher Korrosivität zu identifizieren.

Korrosionsmessungen zur Ermittlung der gefährlichen Auswirkungen von Streuströmen auf Stahlrohrleitungen Erdwärmenetze sollten in Gebieten mit Streuströmen alle 6 Monate sowie nach jeder wesentlichen Änderung der Betriebsart der Stromversorgungssysteme des elektrifizierten Verkehrs (Änderungen des Betriebsplans des Elektroverkehrs, Standortänderungen) durchgeführt werden von Umspannwerken, Saugstellen usw.) und Bedingungen im Zusammenhang mit der Entwicklung eines Netzes von unterirdischen Bauwerken und Streustromquellen sowie der Einführung elektrochemischer Schutzausrüstung an angrenzenden Bauwerken.

In anderen Fällen werden die Messungen alle 2 Jahre durchgeführt.

6.2.41. Elektrochemische Schutzanlagen unterliegen einer regelmäßigen technischen Inspektion, einer Überprüfung ihrer Betriebseffizienz und einer planmäßigen vorbeugenden Wartung.

Elektrische Schutzanlagen werden stets in einem funktionsfähigen Zustand gehalten.

Die vorbeugende Wartung von elektrochemischen Schutzanlagen erfolgt gemäß dem vom technischen Leiter der Organisation genehmigten Zeitplan für technische Inspektionen und geplante vorbeugende Wartung. Der Zeitplan enthält eine Liste der Arten und des Umfangs der technischen Inspektionen und Reparaturarbeiten, den Zeitpunkt ihrer Durchführung sowie Anweisungen zur Organisation der Buchhaltung und Berichterstattung über die durchgeführten Arbeiten.

6.2.42. Technische Inspektionen und geplante vorbeugende Reparaturen werden innerhalb der folgenden Zeiträume durchgeführt:

technische Inspektion der Kathodenanlagen – 2-mal im Monat, Entwässerungsanlagen – 4-mal im Monat;

technische Inspektion mit Leistungskontrolle – einmal alle 6 Monate;

laufende Reparaturen – einmal im Jahr; größere Reparaturen – einmal alle 5 Jahre.

Alle Störungen im Betrieb der elektrochemischen Schutzanlage werden innerhalb von 24 Stunden nach ihrer Entdeckung behoben.

6.2.43. Die Wirksamkeit von Entwässerungs- und Kathodenanlagen wird zweimal im Jahr sowie bei jeder Änderung der Betriebsart elektrochemischer Schutzanlagen und bei Änderungen im Zusammenhang mit der Entwicklung eines Netzes von unterirdischen Bauwerken und Streustromquellen überprüft.

6.2.44. Der Widerstand gegen Stromausbreitung vom Anodenerdungsleiter der Kathodenstation wird in allen Fällen gemessen, wenn sich die Betriebsart der Kathodenstation stark ändert, jedoch mindestens einmal im Jahr.

6.2.45. Die Gesamtdauer der Betriebsunterbrechungen von elektrochemischen Schutzanlagen in Wärmenetzen darf 7 Tage im Jahr nicht überschreiten.

6.2.46. Beim Betrieb elektrisch isolierender Flanschverbindungen werden deren technische Prüfungen periodisch, mindestens jedoch einmal im Jahr, durchgeführt.

6.2.47. In Warmwasserbereitungsnetzen und Kondensatleitungen erfolgt die systematische Überwachung der inneren Korrosion von Rohrleitungen durch die Analyse von Netzwasser und Kondensat sowie durch die Verwendung von inneren Korrosionsindikatoren, die an den charakteristischsten Punkten von Wärmenetzen (an den Ausgängen der Wärmequelle, an den Endabschnitten, an mehreren Zwischenknoten). Während der Reparaturzeit werden interne Korrosionsindikatoren überprüft.

6.2.48. Jedes Jahr vor Beginn der Heizperiode müssen alle Pumpstationen einer umfassenden Prüfung unterzogen werden, um die Qualität der Reparaturen, die korrekte Funktion und das Zusammenspiel aller thermomechanischen und mechanischen Prozesse zu ermitteln elektrische Ausrüstung, Steuerungsmittel, Automatisierung, Telemechanik, Schutz der Ausrüstung des Wärmeversorgungssystems und Bestimmung des Bereitschaftsgrads von Pumpstationen für die Heizperiode.

6.2.49. In jeder Schicht sollte eine routinemäßige Inspektion der Ausrüstung automatisierter Pumpstationen durchgeführt werden. Dabei werden die Belastung der elektrischen Ausrüstung, die Temperatur der Lager, das Vorhandensein von Schmiermittel, der Zustand der Dichtungen, der Betrieb des Kühlsystems und dessen Vorhandensein überprüft von Kartenbändern in Aufnahmegeräten.

6.2.50. An nicht automatisierten Pumpstationen wird die Ausrüstung täglich gewartet.

6.2.51. Bevor die Pumpen gestartet werden und wenn sie einmal pro Schicht laufen, muss der Zustand der Pumpen und der zugehörigen Ausrüstung überprüft werden.

In Entwässerungspumpwerken sollte die Wirkung des Niveaureglers auf die automatische Pumpenumschalteinrichtung mindestens zweimal pro Woche überwacht werden.

6.2.52. Beim Betrieb automatischer Regler werden regelmäßige Zustandsprüfungen, Funktionsprüfungen, Reinigung und Schmierung beweglicher Teile sowie Einstellungen und Anpassungen der Regler zur Aufrechterhaltung der angegebenen Parameter durchgeführt. Automatisierungs- und technologische Schutzvorrichtungen für Wärmenetze dürfen nur auf Anordnung des technischen Leiters der Organisation außer Betrieb genommen werden, außer in Fällen der Deaktivierung individueller Schutzvorrichtungen bei der Inbetriebnahme von Geräten, wie in den örtlichen Anweisungen vorgesehen.

6.2.53. Das Wärmenetz wird mit enthärtetem, entgastem Wasser gespeist, dessen Qualität je nach Art der Wärmequelle und des Wärmeversorgungssystems den Qualitätsanforderungen an Netz- und Nachspeisewasser für Warmwasserkessel entspricht.

6.2.54. Wärmeverbrauchssysteme, die nach einem unabhängigen Kreislauf angeschlossen sind, werden mit Wasser aus dem Wärmenetz gespeist.

6.2.55. Der Wasserdruck muss an jedem Punkt der Versorgungsleitung von Warmwasserbereitungsnetzen, Heizpunkten und an den oberen Punkten direkt angeschlossener Wärmeverbrauchssysteme bei Betrieb von Netzpumpen mindestens um nicht weniger höher sein als der Sättigungsdampfdruck von Wasser bei seiner Maximaltemperatur als 0,5 kgf/cm 2 .

6.2.56. Der Wasserüberschussdruck in der Rücklaufleitung von Warmwasserbereitungsnetzen während des Betriebs von Netzpumpen muss mindestens 0,5 kgf/cm 2 betragen. Der Wasserdruck in der Rücklaufleitung sollte nicht höher sein als für Wärmenetze, Heizpunkte und direkt angeschlossene Wärmeverbrauchssysteme zulässig.

6.2.57. Ein stillgelegtes Heizungsnetz wird nur mit entlüftetem Wasser gefüllt und muss an den oberen Punkten der Rohrleitungen unter einem Überdruck von mindestens 0,5 kgf/cm 2 stehen.

6.2.58. Bei Zweirohr-Warmwasserbereitungsnetzen basiert das Wärmeversorgungsregime auf einem zentralen Qualitätskontrollplan.

Wenn eine Warmwasserversorgungslast vorhanden ist Mindesttemperatur Wasser in der Versorgungsleitung des Netzes ist für geschlossene Wärmeversorgungssysteme mit einer Temperatur von mindestens 70 °C vorgesehen; für offene Heizsysteme der Warmwasserversorgung – nicht niedriger als 60 °C.

6.2.59. Die Wassertemperatur in der Zuleitung des Warmwasserbereitungsnetzes wird gemäß dem für das Wärmeversorgungssystem genehmigten Zeitplan entsprechend der vom Wärmenetz ermittelten durchschnittlichen Außenlufttemperatur über einen Zeitraum von 12 bis 24 Stunden eingestellt Dispatcher abhängig von der Länge der Netze, klimatischen Bedingungen und anderen Faktoren.

Abweichungen vom vorgegebenen Modus an der Wärmequelle sind höchstens vorgesehen für:

entsprechend der Temperatur des in das Wärmenetz eintretenden Wassers ±3 %;

durch Druck in der Versorgungsleitung ±5 %;

durch Druck in der Rücklaufleitung ±0,2 kgf/cm 2.

Abweichung der tatsächlichen durchschnittlichen Tagestemperatur Wasser zurückgeben aus dem Wärmenetz darf den im Fahrplan angegebenen Wert um maximal +5 % überschreiten. Der Rückgang der tatsächlichen Rücklaufwassertemperatur im Vergleich zum Zeitplan ist nicht begrenzt.

6.2.60. Jährlich werden hydraulische Betriebsarten von Warmwasserbereitungsnetzen zum Heizen und Heizen entwickelt Sommerperioden; Für offene Wärmeversorgungssysteme werden während der Heizperiode Modi mit maximaler Wasserentnahme aus den Vor- und Rücklaufleitungen und ohne Wasserentnahme entwickelt.

Für jede Heizperiode werden Maßnahmen zur Regulierung des Wasserverbrauchs der Verbraucher erarbeitet.

Die im Wärmeversorgungsplan vorgesehene Reihenfolge für den Bau neuer Haupt- und Pumpstationen wird unter Berücksichtigung des tatsächlichen Wachstums der angeschlossenen Wärmelast festgelegt. Zu diesem Zweck entwickelt die Organisation, die das Wärmenetz betreibt, hydraulische Modi des Wärmeversorgungssystems die nächsten 3–5 Jahre.

6.2.61. Für jeden Regelpunkt des Wärmenetzes und an den Nachspeiseknoten werden zulässige Werte der Durchflussmengen und Wasserdrücke in den Vor-, Rücklauf- (und Nachspeise-)Leitungen entsprechend den Normalwerten in Form von festgelegt eine Regimekarte hydraulische Modi für Heiz- und Sommerperioden.

6.2.62. Im Falle einer Notunterbrechung der Stromversorgung des Netzes und der Transferpumpen stellt der Betreiber des Wärmenetzes den Druck in den Wärmenetzen und Wärmeverbrauchssystemen innerhalb der Grenzen sicher zulässiges Maß. Wenn dieser Wert überschritten werden kann, müssen spezielle Vorrichtungen installiert werden, die das Wärmeversorgungssystem vor Wasserschlägen schützen.

6.2.63. Die Reparatur von Wärmenetzen erfolgt gemäß dem genehmigten Zeitplan (Plan) auf der Grundlage der Ergebnisse der Analyse festgestellter Mängel, Schäden, regelmäßiger Inspektionen, Tests, Diagnosen und jährlicher Festigkeits- und Dichteprüfungen.

Der Reparaturplan wird auf der Grundlage der Bedingung der gleichzeitigen Reparatur von Rohrleitungen des Wärmenetzes und Heizpunkten erstellt.

Vor der Reparatur von Heizungsnetzen werden die Rohrleitungen vom Netzwasser befreit und die Kanäle müssen entleert werden. Die Temperatur des aus Abwasserbrunnen gepumpten Wassers sollte 40 °C nicht überschreiten. Das Ablassen von Wasser aus der Heizungsnetzkammer an die Erdoberfläche ist nicht gestattet.

6.2.64. Jede Organisation, die Wärmenetze betreibt (in jedem Betriebsbereich, Abschnitt), erstellt Anweisungen, die vom technischen Leiter der Organisation genehmigt werden, mit einem klar entwickelten betrieblichen Aktionsplan für den Fall eines Unfalls in einem der betreffenden Wärmenetze oder Pumpstationen an die örtlichen Gegebenheiten und die Netzwerkkommunikation.

Die Anweisungen müssen das Verfahren zum Trennen von Autobahnen, Verteilungsnetzen und Abzweigungen zu Verbrauchern, das Verfahren zur Umgehung von Kammern und Heizpunkten, mögliche Schalter für die Wärmeversorgung von Verbrauchern von anderen Autobahnen sowie Diagramme für mögliche Notumschaltungen zwischen Autobahnen enthalten.

Pläne zur Beseitigung technologischer Verstöße in Wärmenetzen von Städten und Großstädten Siedlungen werden mit den örtlichen Behörden abgestimmt.

6.2.65. Gemäß den entwickelten Schaltplänen führt das Betriebs- und Reparaturpersonal von Wärmenetzen regelmäßig Schulungen nach dem genehmigten Zeitplan (mindestens jedoch vierteljährlich) durch, um die Klarheit, Konsistenz und Geschwindigkeit von Notfallvorgängen anhand ihrer Reflexion im Betriebsdiagramm zu üben .

6.2.66. Um Arbeiten zur Begrenzung der Ausbreitung von Unfällen in Wärmenetzen und zur Schadensbeseitigung schnell durchführen zu können, stellt jeder Betriebsbereich des Wärmenetzes die notwendige Versorgung mit Armaturen und Materialien bereit. Die an Rohrleitungen installierten Armaturen sind in Länge und Flanschen vom gleichen Typ.

Der Notvorrat an Materialien wird an zwei Orten gelagert: Der Hauptteil wird in der Vorratskammer gelagert und ein bestimmter Teil des Notvorrats (Verbrauchsmaterialien) steht in einem speziellen Schrank zur Verfügung der verantwortlichen Person des Betriebspersonals. Verbrauchsmaterialien, gebraucht Operatives Personal, werden innerhalb von 24 Stunden ab dem Hauptteil des Vorrats wieder aufgefüllt.

Die Bereitstellung von Armaturen und Materialien für jeden Betriebsbereich des Wärmenetzes wird in Abhängigkeit von der Länge der Rohrleitungen und der Anzahl der installierten Armaturen gemäß den Standards für Notvorräte festgelegt; es wird eine Liste der erforderlichen Armaturen und Materialien erstellt von der Person genehmigt, die für den guten Zustand und den sicheren Betrieb der Wärmenetze der Organisation verantwortlich ist.

Dieser Text ist ein einleitendes Fragment. Aus dem Buch Regeln für den technischen Betrieb von Wärmekraftwerken in Fragen und Antworten. Ein Leitfaden zum Lernen und zur Vorbereitung auf die Wissensprüfung Autor

2.8. Technische Dokumentation für Wärmekraftwerke Frage 83. Welche Dokumente werden beim Betrieb von Wärmekraftwerken gespeichert und verwendet? Antwort. Folgende Unterlagen werden gespeichert und bei der Arbeit verwendet: ein Übersichtsplan mit dargestellten Gebäuden,

Aus dem Buch „Sicherheit gewährleisten“. Bildungseinrichtung Autor Petrow Sergej Viktorowitsch

5.4. Wärmepumpen Frage 201. Für welche Anlagentypen empfiehlt sich der Einsatz von Wärmepumpen? Antwort. Es empfiehlt sich, sie als Doppelnutzungsanlagen zu nutzen, die gleichzeitig künstliche Kälte und thermische Energie zur Wärmeversorgung erzeugen (Pkt.

Aus dem Buch Regeln für Elektroinstallationen in Fragen und Antworten. Ein Leitfaden zum Lernen und zur Vorbereitung auf die Wissensprüfung. Abschnitte 1, 6, 7 Autor Krasnik Valentin Viktorovich

6. WÄRMENETZE 6.1. Technische Anforderungen Frage 209. Wie sollten Rohrleitungen für Wärmenetze und Warmwasserversorgung bei einer 4-Leiter-Installation verlegt werden? Antwort. In der Regel sollte es in einem Kanal mit jeweils separater Wärmedämmung untergebracht werden

Aus dem Buch Erfindungen von Daedalus von David Jones

9.1. Heizpunkte

Aus dem Buch On Intelligence [eine andere Version der Buchübersetzung] von Jeff Hawkins

9.2. Schäden am Wasserversorgungsnetz Zu den Anzeichen von Schäden zählen Lecks, Überschwemmungen auf den Straßen, Überschwemmungen von Kontrollbrunnen und das Vorhandensein von Wasser im Wasser Keller, Abfall des Wasserdrucks im Netzwerk. Wenn möglich, vorzugsweise durch Mitarbeiter und Oberstufenschüler

Aus dem Buch Wartungs- und Reparatursystem Energieausrüstung: Verzeichnis Autor Jaschtschura Alexander Ignatjewitsch

1.2. Stromversorgung und Stromnetze Geltungsbereich, Definitionen Frage 35. Welche Stromversorgungssysteme fallen unter diese Regeln? Antwort. Gilt für alle Stromversorgungssysteme. Stromversorgungssysteme für U-Bahn, Traktion und andere

Aus dem Buch Erstellen eines Android-Roboters mit eigenen Händen von Lovin John

Wärmepumpen und beheizte Hosen Daedalus denkt über das Problem warmer Kleidung nach. Die aktuelle Mode bietet offenbar Lösungen, die am wenigsten darauf ausgelegt sind, die Körperwärme zu speichern: ein Minimum an dünner, eng anliegender Kleidung, die kaum geeignet ist

Aus dem Buch Das Rascheln einer Granate Autor Prishchepenko Alexander Borisovich

Aus dem Buch Alles über Vorwärmer und Heizgeräte Autor Naiman Wladimir

8. ELEKTRISCHE NETZWERKE Anweisungen zur Wartung und Reparatur in diesem Abschnitt gelten für elektrische Netze für folgende Zwecke: Freileitungen (VL) mit Spannung bis 35 kV; Kabelleitungen (CL) mit Außen- und Innenverlegung bis 10 kV; innerbetriebliche Stromnetze bis zu

Aus dem Buch Kriegsschiffe Autor Perlya Zigmund Naumovich

Thermosensoren Die bekanntesten Thermosensoren sind Thermistoren (siehe Abb. 5.42). Dieses Gerät passiver Typändert den Widerstand proportional zur Temperatur. Es gibt Thermistoren mit positivem und negativem Temperaturkoeffizienten.

Aus dem Buch Wärmekraftwerke. Sammlung Regulierungsdokumente Autor Autorenteam

2.2. Uran, schnelle und verzögerte Neutronen, schnelle und thermische... Der Urankern enthält 92 positiv geladene Protonen. Dabei handelt es sich um ein weißes, frisch gebrochenes Metall, das sich an der Luft zunächst mit einer Schicht in der Farbe einer reifen Pflaume überzieht und dann vollständig schwarz wird. Als wäre alles schwer

Aus dem Buch Geschichte der Elektrotechnik Autor Autorenteam

Kapitel 5 Wärmespeicher Aufbau und Funktionsprinzip bzw. Starten des Motors „kostenlos“ Unter den technischen Mitteln, die einen zuverlässigen Motorstart im Winter gewährleisten, sticht ein Original hervor, das buchstäblich keine zusätzliche Energie benötigt. Dieses Gerät

Aus dem Buch Management und WLAN-Einrichtung in meinem Haus Autor Kaschkarow Andrej Petrowitsch

Netzwerke Die Tarnung eines U-Bootes zwingt dazu, es gegen es einzusetzen besondere Mittel Kampf. In diesem Kapitel wird kurz darüber gesprochen, wie sich die Menschen heutzutage gegen einen unsichtbaren Feind wehren, wie sie ihn entdecken und zerstören. Selbst die kleinsten Zwerg-U-Boote durchdringen

Aus dem Buch des Autors

6. WÄRMENETZE 6.1. Technische Anforderungen6.1.1. Die Art und Weise der Verlegung neuer Wärmenetze, Gebäudestrukturen und Wärmedämmung muss den Anforderungen der geltenden Bauvorschriften und -vorschriften sowie anderer behördlicher und technischer Dokumente entsprechen. Auswahl an Durchmessern

Aus dem Buch des Autors

5.3.4. VERTEILUNGSELEKTRISCHE NETZWERKE Der Zweck dieser Netze ist die Verteilung elektrische Energie, empfangen von Stromquellen (Elektrizitätswerke und Umspannwerke), im gesamten Gebiet des Stromversorgungsgebiets und deren direkte Versorgung

Aus dem Buch des Autors

1. Aspekte der Organisation eines Wi-Fi-Netzwerks Die heute weit verbreitete Abkürzung Wi-Fi steht für Warenzeichen Wi-Fi Alliance für drahtlose Netzwerke basierend auf dem IEEE 802.11-Standard. Unter der Abkürzung Wi-Fi (von der englischen Phrase Wireless Fidelity (Übersetzung – „wireless“)

Die Wärmedämmung von Flanschverbindungen, Armaturen, prüfpflichtigen Rohrleitungsabschnitten und Dehnungsfugen muss abnehmbar sein.

3.24. Die Außenfläche von Rohrleitungen und Metallkonstruktionen von Wärmenetzen muss mit zuverlässigen Korrosionsschutzbeschichtungen geschützt werden. Arbeiten zum Schutz von Heizungsnetzen vor Korrosion, Korrosionsmessungen und Betrieb von Korrosionsschutzeinrichtungen sind gemäß durchzuführen Standardanweisungen zum Schutz von Wärmenetzen vor äußerer Korrosion und Regeln und Vorschriften zum Schutz von Wärmenetzen vor elektrochemischer Korrosion. Die Inbetriebnahme von Wärmenetzen nach Abschluss der Bauarbeiten oder größeren Reparaturen ohne äußere Korrosionsschutzbeschichtung ist nicht zulässig.

Beim Benutzen Wärmedämmstoffe oder Rohrleitungskonstruktionen, die eine Korrosion der Rohroberfläche ausschließen, darf kein Korrosionsschutzanstrich vorgesehen werden.

3.25. Das Einleiten von Wasser aus angeschlossenen Entwässerungssystemen auf die Erdoberfläche und in Schluckbrunnen ist nicht zulässig. Die Wasserableitung muss innen erfolgen Sturmentwässerung, Stauseen oder Schluchten durch Schwerkraft oder durch Pumpen nach Genehmigung in der vorgeschriebenen Weise.

3.26. In den Durchgangskanälen muss für Zu- und Abluft gesorgt werden, sodass sowohl während der Heiz- als auch der Zwischenheizperiode eine Lufttemperatur von nicht mehr als 50 Grad gewährleistet ist. C und bei Reparaturarbeiten und Inspektionen nicht höher als 32 Grad. C. Senkung der Lufttemperatur auf 32 Grad. C darf durch mobile Lüftungsgeräte erzeugt werden.

3.27. Die Steuereinrichtungen für Elektroinstallationen in unterirdischen Kammern müssen außerhalb der Kammern angeordnet sein.

3.28. In Pumpstationen, Heizstellen, Pavillons, Tunneln und Siphons, Kammern mit elektrischer Ausrüstung sowie auf Plattformen von Überführungen und freistehenden Hochstützen an Orten, an denen Elektroantriebsarmaturen, Regler und Instrumente installiert sind, sollte elektrische Beleuchtung vorhanden sein .

3.29. Zur zentralen Steuerung und Verwaltung der Ausrüstung von Wärmenetzen, Heizpunkten und Pumpstationen müssen technische Mittel der Telemechanisierung eingesetzt werden.

3.30. An den Austrittsstellen von Wärmenetzen aus Wärmequellen ist Folgendes vorzusehen:

Messung von Druck, Temperatur und Kühlmitteldurchfluss in den Vor- und Rücklaufleitungen von Wasser-, Dampf-, Kondensat- und Zusatzwasserleitungen;

Alarm- und Warnsignalisierung der Grenzwerte des Nachspeisewasserdurchflusses, der Druckdifferenz zwischen Vor- und Rücklaufleitung;

Wärmeenergie- und Kühlmittel-Dosiereinheit.

SNiP 41-02-2003

ANHANG B (obligatorisch)

Tabelle B.1 – Vertikale Abstände

Bauwerke und Versorgungsnetze Mindestabstände vertikal, m
Zur Wasserversorgung, Entwässerung, Gasleitung, Kanalisation 0,2
Bis hin zu gepanzerten Kommunikationskabeln 0,5
Bis hin zu Strom- und Steuerkabeln mit Spannungen bis 35 kV 0,5 (0,25 bei beengten Verhältnissen) – vorbehaltlich der Anforderungen in Anmerkung 5
Bis zu ölgefüllten Kabeln mit einer Spannung von St. 110 kV 1,0 (0,5 bei beengten Verhältnissen) – vorbehaltlich der Anforderungen von Anmerkung 5
Zu einem Telefonkanalisationsblock oder zu einem armierten Kommunikationskabel in Rohren 0,15
Zur Basis der Schienen der Industriebahnen 1,0
Dasselbe gilt für die Eisenbahnen des Gesamtnetzes 2,0
» Straßenbahngleise 1,0
An die Spitze Straßenbelag Autobahnen allgemeiner Gebrauch Kategorien I, II und III 1,0
Bis zum Boden eines Grabens oder anderer Entwässerungsbauwerke oder bis zur Basis eines Bahndamms (sofern sich unter diesen Bauwerken Wärmenetze befinden) 0,5
Zu U-Bahn-Bauwerken (sofern über diesen Bauwerken Wärmenetze liegen) 1,0
Zum Kopf der Eisenbahnschienen Abmessungen „S“, „Sp“, „Su“ gemäß GOST 9238 und GOST 9720
Bis zum oberen Ende der Fahrbahn 5,0
An die Spitze der Fußgängerwege 2,2
Zu Teilen des Straßenbahnkontaktnetzes 0,3
Das Gleiche gilt für den Trolleybus 0,2
Vor Luftleitungen Leistungsübertragung bei größtem Durchhang der Drähte bei Spannung, kV:
bis 1 1,0

Anmerkungen
1 Die Tiefe von Wärmenetzen von der Erd- oder Straßenoberfläche (mit Ausnahme von Autobahnen der Kategorien I, II und III) sollte mindestens betragen:
a) bis zur Oberkante der Decken von Kanälen und Tunneln – 0,5 m;
b) bis zur Oberkante der Kammerdecken – 0,3 m;
c) bis zur Oberkante des Rohbaus der kanallosen Verlegung 0,7 m. Im unpassierbaren Teil sind Decken von Kammern und Lüftungsschächten für Tunnel und Kanäle, die mindestens 0,4 m über die Erdoberfläche hinausragen, zulässig;
d) am Eingang von Wärmenetzen in das Gebäude dürfen Tiefen von der Erdoberfläche bis zur Oberkante der Decke von Kanälen oder Tunneln – 0,3 m und bis zur Oberkante des Rohbaus einer kanallosen Anlage – 0,5 m gemessen werden;
essen hohes Level Grundwasser Es ist zulässig, die Tiefe von Kanälen und Tunneln sowie die Lage von Decken über der Erdoberfläche auf eine Höhe von mindestens 0,4 m zu reduzieren, sofern dadurch die Transportbedingungen nicht verletzt werden.
2 Bei der oberirdischen Verlegung von Heizungsnetzen auf niedrigen Stützen muss der lichte Abstand von der Erdoberfläche bis zur Unterseite der Wärmedämmung von Rohrleitungen mindestens m betragen:
bei einer Rohrgruppenbreite bis 1,5 m - 0,35;
bei einer Rohrgruppenbreite von mehr als 1,5 m - 0,5.
3 Bei der Erdverlegung können Wärmenetze an der Kreuzung mit Strom-, Steuer- und Kommunikationskabeln darüber oder darunter liegen.
4 Bei kanalloser Installation der lichte Abstand der Warmwasserbereitungsnetze einer offenen Heizungsanlage bzw. Warmwasserversorgungsnetze zu den darunter oder darüber liegenden Wärmenetzen Abflussrohre akzeptiert mindestens 0,4 m.
5 Die Bodentemperatur an der Kreuzung von Heizungsnetzen mit Elektrokabeln in der Tiefe der Verlegung von Strom- und Steuerkabeln mit Spannungen bis 35 kV sollte gegenüber der höchsten durchschnittlichen monatlichen Sommerbodentemperatur um nicht mehr als 10 °C und um 15 °C ansteigen °C - zum niedrigsten monatlichen Durchschnittswert Wintertemperatur Boden in einem Abstand von bis zu 2 m von den Außenkabeln, und die Bodentemperatur in der Tiefe des ölgefüllten Kabels sollte zu keinem Zeitpunkt des Jahres um mehr als 5 °C gegenüber der durchschnittlichen Monatstemperatur ansteigen Abstand von bis zu 3 m zu den Außenkabeln.
6 Die Tiefe von Wärmenetzen an unterirdischen Kreuzungen von Eisenbahnen des allgemeinen Netzes in wogenden Böden wird durch Berechnung auf der Grundlage der Bedingungen bestimmt, unter denen der Einfluss der Wärmefreisetzung auf die Gleichmäßigkeit der Frosthemmung des Bodens ausgeschlossen ist. Wenn es unmöglich ist, das angegebene bereitzustellen Temperaturregime Durch die Vertiefung von Wärmenetzen wird die Belüftung von Tunneln (Kanäle, Gehäuse), der Austausch von aufgewirbeltem Boden an der Kreuzungsstelle oder die Überkopfverlegung von Wärmenetzen gewährleistet.
7 Abstände zum Telefonkanalisationsblock oder zum armierten Kommunikationskabel in Rohren sollten nach besonderen Normen festgelegt werden.
8 An Orten unterirdischer Kreuzungen von Heizungsnetzen mit Kommunikationskabeln, Telefonkanalisationseinheiten, Strom- und Steuerkabeln mit einer Spannung von bis zu 35 kV ist es mit entsprechender Begründung zulässig, den vertikalen Abstand im Licht beim Einbau einer verstärkten Wärmedämmung zu verringern und unter Beachtung der Anforderungen der Absätze 5, 6, 7 dieser Hinweise.

Tabelle B.2 – Horizontale Abstände von unterirdischen Warmwasserbereitungsnetzen offener Wärmeversorgungssysteme und Warmwasserversorgungsnetzen zu Quellen möglicher Verschmutzung

Quelle der Verschmutzung Mindestabstände horizontal, m
1. Bauwerke und Rohrleitungen der häuslichen und industriellen Kanalisation: Bei der Verlegung von Heizungsnetzen in Kanälen und Tunneln zur kanallosen Verlegung von Heizungsnetzen D ≤ 200 mm Das Gleiche gilt für D ≤ 200 mm

2. Friedhöfe, Mülldeponien, Viehgräber, Bewässerungsfelder: in Abwesenheit von Grundwasser bei Vorhandensein von Grundwasser und in Filterböden mit Grundwasserbewegung in Richtung Wärmenetze

3. Senkgruben und Senkgruben: bei Abwesenheit von Grundwasser, bei Vorhandensein von Grundwasser und in Filterböden mit Bewegung des Grundwassers in Richtung Heizungsnetze

1,0 1,5 3,0
Hinweis: Wenn Abwassernetze unterhalb von Heizungsnetzen mit paralleler Verlegung liegen, müssen die horizontalen Abstände mindestens dem Höhenunterschied der Netze entsprechen; oberhalb von Heizungsnetzen müssen sich die in der Tabelle angegebenen Abstände um den Unterschied vergrößern die Einbautiefe.

Tabelle B.Z – Horizontale Abstände von Gebäudestrukturen von Wärmenetzen oder Rohrleitungsisolationsschalen für kanallose Installation zu Gebäuden, Bauwerken und Versorgungsnetzen

Kürzeste lichte Distanzen, m
Unterirdische Verlegung von Wärmenetzen
Zu den Fundamenten von Gebäuden und Bauwerken:

bei der Verlegung in Kanälen und Tunneln sowie gegen Setzungen

Böden (von der Außenwand des Tunnelkanals) mit einem Durchmesser

Du< 500 2,0
Dy = 500-800 5,0
D y = 900 oder mehr 8,0
Du< 500 5,0
D ≥ 500 8,0
b) für den kanallosen Einbau in nicht-sinkende Böden (ab

Schalen der kanallosen Verlegung) mit Rohrdurchmesser, mm:

Du< 500 5,0
D ≥ 500 7,0
Das Gleiche gilt für Senkungsböden vom Typ I mit:
D ≤ 100 5,0
D y > 100doD y<500 7,0
D ≥ 500 8,0
Zur Achse des nächstgelegenen Gleises der 1520 mm Spurweite 4,0 (jedoch nicht weniger als die Tiefe des Heizungsnetzgrabens bis zu
Gebäude, Bauwerke und Versorgungsnetze
die Basis der Böschung)
Dasselbe, Spurweite 750 mm 2,8
Zur nächsten eisernen Straßenbettkonstruktion 3,0 (aber nicht weniger als Tiefe
Straßen Heizungsnetzgräben bis zu
Gründe für extreme
Strukturen)
Zur Achse der nächstgelegenen elektrifizierten Bahnstrecke 10,75
Straßen
Bis zur Mitte der nächsten Straßenbahnlinie 2,8
Zum Seitenstein der Straße (Fahrbahnrand, 1,5
verstärkter Schulterstreifen)
Bis zum äußeren Rand des Grabens oder der Sohle des Straßendamms 1,0
Zu den Fundamenten von Zäunen und Rohrleitungsstützen 1,5
An Masten und Masten externer Beleuchtungs- und Kommunikationsnetze 1,0
Zu den Fundamenten von Brückenstützen und Überführungen 2,0
Zu den Grundlagen der Eisenbahnkontaktnetzstützen 3,0
Das Gleiche gilt für Straßenbahnen und Oberleitungsbusse 1,0
Bis hin zu Strom- und Steuerkabeln mit Spannungen bis 35 kV und 2,0 (siehe Anmerkung 1)
Ölgefüllte Kabel (bis 220 kV)
Zu den Fundamenten von Freileitungsstützen, wenn
Spannung, kV (bei Annäherung und Kreuzung):
bis 1 1,0
St. 1 bis 35 2,0
St.35 3,0
Zum Telefonkanalisationsblock, gepanzertes Kabel 1,0
Kommunikation in Rohren und an Rundfunkkabeln
Zu den Wasserleitungen 1,5
Das Gleiche gilt für Senkungsböden vom Typ I 2,5
Zur Entwässerung und Regenwasserentwässerung 1,0
Zur industriellen und häuslichen Kanalisation (mit geschlossenem Kanal). 1,0
Heizsystem)
An Gasleitungen mit einem Druck bis zu 0,6 MPa während der Installation 2,0
Heizungsnetze in Kanälen, Tunneln sowie kanallos
Verlegung mit zugehöriger Entwässerung
Das Gleiche, mehr als 0,6 bis 1,2 MPa 4,0
Für Gasleitungen mit einem Druck von bis zu 0,3 MPa ohne Kanal 1,0
Verlegen von Wärmenetzen ohne zugehörige Entwässerung
Das Gleiche, mehr als 0,3 bis 0,6 MPa 1,5
Das Gleiche, mehr als 0,6 bis 1,2 MPa 2,0
Zu den Baumstämmen 2.01 (siehe Anmerkung 10)
Bis zu den Büschen 1,0 (siehe Anmerkung 10)
Zu Kanälen und Tunneln für verschiedene Zwecke (einschließlich 2,0
Ränder von Bewässerungsnetzkanälen – Bewässerungsgräben)
An U-Bahn-Bauwerken bei Auskleidung mit Außenwänden 5,0 (aber nicht weniger als Tiefe
Klebeisolierung Heizungsnetzgräben bis zu
Fundamente der Struktur)
Dasselbe, ohne Klebeabdichtung 8,0 (aber nicht weniger als Tiefe
Heizungsnetzgräben bis zu
Fundamente der Struktur)
Vor der Umzäunung der oberirdischen U-Bahn-Linien 5
Gebäude, Bauwerke und Versorgungsnetze Kürzeste lichte Distanzen, m
An Tanks von Autotankstellen (Tankstellen): a) bei kanalloser Installation b) bei Kanalinstallation (sofern Lüftungsschächte am Heizungsnetzkanal installiert sind) 10,0 15,0
Oberirdische Verlegung von Wärmenetzen
Zum nächstgelegenen Gleisuntergrundbauwerk Zur Gleisachse von Zwischenstützen (beim Überqueren von Gleisen)

Zur Achse des nächstgelegenen Straßenbahngleises Zum Seitenstein oder zum äußeren Rand des Straßengrabens Zur Freileitung mit der größten Abweichung der Drähte bei Spannung, kV:

St. 1 bis 20 35-110 150 220 330 500 Bis zu einem Baumstamm Bis zu Wohn- und öffentlichen Gebäuden für Warmwasserbereitungsnetze, Dampfleitungen unter Druck Р у< 0,63 МПа, конденсатных тепловых сетей при диаметрах труб, мм: Д у от 500 до 1400 Д у от 200 до 500 Д у < 200 До сетей горячего водоснабжения То же, до паровых тепловых сетей: Р у от 1,0 до 2,5 МПа св. 2,5 до 6,3 МПа

3

Abmessungen „S“, „Sp“, „Su“ nach GOST 9238 und GOST 9720 2,8 0,5

(siehe Anmerkung 8)

1 3 4 4,5 5 6 6,5 2,0

25 (siehe Anmerkung 9) 20 (siehe Anmerkung 9) 10 (siehe Anmerkung 9)

Anmerkungen

1 Es ist zulässig, den in Tabelle EL3 angegebenen Abstand zu verringern, sofern die Bedingung erfüllt ist, dass im gesamten Bereich der Nähe von Wärmenetzen mit Kabeln die Bodentemperatur (angenommen gemäß den klimatischen Daten) an der Stelle, an der die Kabel verlegt werden Zu jeder Jahreszeit steigt die Temperatur gegenüber der durchschnittlichen monatlichen Temperatur um nicht mehr als 10 °C für Strom- und Steuerkabel mit Spannungen bis 10 kV und um 5 °C – für Stromsteuerkabel mit Spannungen von 20 – 35 kV und Ölkabel bis 220 kV.

2 Bei der Verlegung von Heizungs- und anderen Versorgungsnetzen in gemeinsamen Gräben (während ihres gleichzeitigen Baus) darf der Abstand von Heizungsnetzen zur Wasserversorgung und Kanalisation auf 0,8 m reduziert werden, wenn alle Netze auf gleicher Höhe oder mit einem Höhenunterschied liegen Höhen von nicht mehr als 0,4 m.

3 Bei Wärmenetzen, die unterhalb der Fundamentbasis von Stützen, Gebäuden, Bauwerken verlegt werden, ist zusätzlich der Höhenunterschied unter Berücksichtigung des natürlichen Gefälles des Bodens zu berücksichtigen oder es sind Maßnahmen zur Verstärkung der Fundamente zu treffen.

4 Bei der Verlegung paralleler unterirdischer Heizungs- und anderer Versorgungsnetze in unterschiedlichen Tiefen gelten die in Tabelle B.3 angegebenen Standorte. Abstände sollten zunehmen und nicht geringer sein als der Unterschied bei der Verlegung von Netzen. Bei beengten Einbauverhältnissen und der Unmöglichkeit, den Abstand zu vergrößern, müssen Maßnahmen ergriffen werden, um Versorgungsnetze bei der Reparatur und dem Bau von Wärmenetzen vor dem Zusammenbruch zu schützen.

5 Bei der Parallelverlegung von Heizungs- und anderen Versorgungsnetzen ist es zulässig, die in Tabelle R3_ angegebenen Abstände zu Bauwerken an den Netzen (Brunnen, Kammern, Nischen usw.) auf einen Wert von mindestens 0,5 m zu reduzieren und dabei Maßnahmen vorzusehen Gewährleistung der Sicherheit von Bauwerken während der Bau- und Installationsarbeiten.

6 Abstände zu speziellen Kommunikationskabeln müssen gemäß den einschlägigen Normen angegeben werden.

7 Der Abstand von Erdwärmenetzpavillons zur Aufstellung von Absperr- und Regelventilen (sofern dort keine Pumpen vorhanden sind) zu Wohngebäuden beträgt mindestens 15 m. Bei besonders beengten Platzverhältnissen kann er auf 10 m reduziert werden M.

8 Bei der Verlegung paralleler Freileitungsheiznetze mit Freileitungen mit Spannungen über 1 bis 500 kV außerhalb besiedelter Gebiete sollte der horizontale Abstand vom äußersten Draht mindestens der Höhe der Stütze entsprechen.

9 Bei der oberirdischen Verlegung temporärer (bis zu 1 Betriebsjahr) Warmwasserbereitungsnetze (Bypässe) kann der Abstand zu Wohn- und öffentlichen Gebäuden verringert und gleichzeitig Maßnahmen zur Sicherheit der Anwohner gewährleistet werden (100 %-Inspektion von Schweißnähten, Prüfung von Rohrleitungen bei 1,5 des maximalen Arbeitsdrucks, jedoch nicht weniger als 1,0 MPa, Verwendung von vollständig abgedeckten Stahlabsperrventilen usw.).

10 In Ausnahmefällen, wenn es notwendig ist, Heizungsnetze näher als 2 m von Bäumen, 1 m von Büschen und anderen Grünflächen unter der Erde zu verlegen, sollte die Dicke der Wärmedämmschicht von Rohrleitungen verdoppelt werden.

STAATLICHES KOMITEE DER RUSSISCHEN FÖDERATION
ÜBER BAU UND WOHNUNG UND GEMEINSCHAFTSANLAGE
(GOSSTROY RUSSLAND)

System der Regulierungsdokumente im Bauwesen

BAUSTANDARDS UND REGELN DER RUSSISCHEN FÖDERATION

HEIZUNGSNETZWERK

THERMISCHE NETZE

SNiP 41-02-2003

UDC 69+697,34 (083,74)
Datum der Einführung: 01.09.2003

VORWORT

1 ENTWICKELT von der JSC Association VNIPIenergoprom, der Staatlichen Technischen Universität Perm, der JSC Teploproekt unter Beteiligung der Vereinigung der Entwickler und Hersteller von Korrosionsschutzprodukten für den Kraftstoff- und Energiekomplex, der Vereinigung der Hersteller und Verbraucher von Rohrleitungen mit industrieller Polymerisolierung, JSC-Firma ORGRES, JSC All-Russian Thermal Engineering Institute“, „SevZapVNIPIenergoprom“, JSC „TVEL Corporation“, Mosgorekspertizy, JSC „Mosproekt“, State Unitary Enterprise „Mosinzhproekt“, JSC NTP „Truboprovod“, JSC „Roskommunenergo“, JSC „ Lengazteplostroy“, Staatliche Technische Universität Irkutsk, JSC „Isolierungswerk“, Tjumener Akademie für Bauwesen und Architektur

EINGEFÜHRT von der Abteilung für technische Standardisierung, Standardisierung und Zertifizierung im Bau-, Wohnungs- und Kommunalwesen des Gosstroy of Russia

2 Angenommen und in Kraft getreten am 1. September 2003 durch Beschluss des Staatlichen Bauausschusses Russlands vom 24. Juni 2003 Nr. 110 (hat die staatliche Registrierung nicht bestanden – Schreiben des Justizministeriums der Russischen Föderation vom 18. März 2004). Nr. 07/2933-UD)

3 STATT SNiP 2.04.07-86*

EINFÜHRUNG

Diese Bauordnungen und -regeln legen eine Reihe verbindlicher regulatorischer Anforderungen für die Gestaltung von Wärmenetzen, Bauwerken an Wärmenetzen in Verbindung mit allen Elementen zentraler Wärmeversorgungssysteme im Hinblick auf ihr Zusammenwirken in einem einzigen technologischen Prozess der Produktion, Verteilung, des Transports usw. fest Verbrauch von Wärmeenergie, rationeller Einsatz von Brennstoff- und Energieressourcen.
Es wurden Anforderungen an die Sicherheit, Zuverlässigkeit und Überlebensfähigkeit von Wärmeversorgungssystemen festgelegt.
Bei der Entwicklung von SNiP wurden regulatorische Materialien führender russischer und ausländischer Unternehmen verwendet und 17 Jahre Erfahrung in der Anwendung aktueller Standards durch Design- und Betriebsorganisationen in Russland berücksichtigt.
Erstmals in Bauordnungen und Verordnungen:
Standards für Umwelt- und Betriebssicherheit, Bereitschaft (Qualität) der Wärmeversorgung wurden eingeführt; die Anwendung des Kriteriums der Wahrscheinlichkeit eines störungsfreien Betriebs wurde erweitert;
die Grundsätze und Anforderungen zur Gewährleistung der Überlebensfähigkeit unter nicht ausgelegten (extremen) Bedingungen wurden formuliert, die Eigenschaften zentraler Wärmeversorgungssysteme wurden geklärt;
Es wurden Standards für die Anwendung von Zuverlässigkeitskriterien bei der Planung von Wärmenetzen eingeführt.
Es werden Kriterien für die Auswahl von Wärmedämmkonstruktionen unter Berücksichtigung des Brandschutzes angegeben.
An der Entwicklung von SNiP waren folgende Personen beteiligt: ​​Ph.D. Technik. Naturwissenschaften Ya.A. Kovylyansky, A.I. Korotkov, Ph.D. Technik. Wissenschaften G.Kh. Umerkin, A.A. Sheremetova, L.I. Zhukovskaya, L.V. Makarova, V.I. Zhurina, Ph.D. Technik. Naturwissenschaften B.M. Krasovsky, Ph.D. Technik. Wissenschaften A.V. Grishkova, Ph.D. Technik. Naturwissenschaften T.N. Romanova, Ph.D. Technik. Naturwissenschaften B.M. Shoikhet, L.V. Stavritskaya, Doktor der Ingenieurwissenschaften. Naturwissenschaften A.L. Akolzin, Ph.D. Technik. Naturwissenschaften I.L. Maisel, E.M. Shmyrev, L.P. Kanina, L.D. Satanov, P.M. Sokolov, Doktor der Ingenieurwissenschaften. Wissenschaften Yu.V. Balaban-Irmenin, A.I. Kravtsov, Sh.N. Abaiburov, V.N. Simonov, Ph.D. Technik. Wissenschaften V.I. Livchak, A.V. Fisher, Yu.U. Yunusov, N.G. Shevchenko, Ph.D. Technik. Wissenschaften V.Ya. Magalif, A.A. Khandrikov, L.E. Lyubetsky, Ph.D. Technik. Naturwissenschaften R.L. Ermakov, B.S. Votintsev, T.F. Mironova, Doktor der Ingenieurwissenschaften. Wissenschaften A.F. Shapoval, V.A. Glukharev, V.P. Bovbel, L.S. Wassiljewa.

1 EINSATZBEREICH

Diese Normen und Regeln gelten für Wärmenetze (mit allen zugehörigen Strukturen) von den Ausgangsabsperrventilen (mit Ausnahme dieser) von Wärmequellenkollektoren oder von den Außenwänden der Wärmequelle bis zu den Ausgangsabsperrventilen (einschließlich dieser) von Heizpunkte (Eingangsknoten) von Gebäuden und Bauwerken, die heißes Wasser mit einer Temperatur bis 200 °C und einem Druck bis einschließlich 2,5 MPa, Wasserdampf mit einer Temperatur bis einschließlich 440 °C und einem Druck bis einschließlich 6,3 MPa, Wasser transportieren Dampfkondensat.
Zu den Wärmenetzen zählen Gebäude und Strukturen von Wärmenetzen: Pumpstationen, Heizpunkte, Pavillons, Kammern, Entwässerungsgeräte usw.
Diese Standards betrachten zentrale Wärmeversorgungssysteme (im Folgenden als DHS bezeichnet) im Hinblick auf ihr Zusammenwirken in einem einzigen technologischen Prozess der Produktion, Verteilung, des Transports und des Verbrauchs von Wärme.
Diese Regeln und Vorschriften sind bei der Planung neuer und Umbauten, Modernisierungen und technischer Umrüstungen bestehender Wärmenetze (einschließlich Bauten an Wärmenetzen) zu beachten.

3 BEGRIFFE UND DEFINITIONEN

In diesen Standards werden die folgenden Begriffe und Definitionen verwendet.
Ein zentrales Wärmeversorgungssystem ist ein System bestehend aus einer oder mehreren Wärmequellen, Wärmenetzen (unabhängig von Durchmesser, Anzahl und Länge externer Wärmeleitungen) und Wärmeverbrauchern.
Die Wahrscheinlichkeit des störungsfreien Betriebs des Systems [P] ist die Fähigkeit des Systems, Ausfälle zu verhindern, die zu einem Temperaturabfall in beheizten Räumen von Wohn- und öffentlichen Gebäuden unter +12 °C, in Industriegebäuden unter +8 °C führen. mehr als in den Standards festgelegt.
Der Systemverfügbarkeitskoeffizient (Qualitätskoeffizient) ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Betriebszustand des Systems jederzeit die berechnete Innentemperatur in beheizten Räumen aufrechterhält, mit Ausnahme der gesetzlich zulässigen Zeiträume mit Temperaturabfällen.
Überlebensfähigkeit des Systems [Zh] – die Fähigkeit des Systems, seine Funktionalität unter (extremen) Notfallbedingungen sowie nach längeren (mehr als 54 Stunden) Abschaltungen aufrechtzuerhalten.
Die Lebensdauer von Wärmenetzen ist ein Zeitraum in Kalenderjahren ab dem Datum der Inbetriebnahme, nach dem eine sachverständige Prüfung des technischen Zustands der Rohrleitung durchzuführen ist, um die Zulässigkeit, Parameter und Bedingungen für den weiteren Betrieb festzulegen die Pipeline oder die Notwendigkeit ihrer Demontage.

4 KLASSIFIZIERUNG

4.1 Wärmenetze werden in Haupt-, Verteilungs-, Vierteljahres- und Zweige von Haupt- und Verteilungswärmenetzen zu einzelnen Gebäuden und Bauwerken unterteilt. Die Trennung von Wärmenetzen wird vom Projekt bzw. Betreiber festgelegt.
4.2 Wärmeverbraucher werden entsprechend der Zuverlässigkeit der Wärmeversorgung in drei Kategorien eingeteilt:
Die erste Kategorie sind Verbraucher, die keine Unterbrechungen der Zufuhr der berechneten Wärmemenge und einen Abfall der Lufttemperatur in den Räumlichkeiten unter die in GOST 30494 vorgesehenen Werte zulassen.
Zum Beispiel Krankenhäuser, Entbindungskliniken, Vorschuleinrichtungen mit 24-Stunden-Aufenthalt für Kinder, Kunstgalerien, Chemie- und Spezialindustrie, Bergwerke usw.
Die zweite Kategorie sind Verbraucher, die eine Temperaturabsenkung in beheizten Räumen für die Dauer der Unfallbeseitigung, jedoch nicht länger als 54 Stunden, zulassen:
Wohn- und öffentliche Gebäude bis 12 °C;
Industriegebäude bis 8 °C.
Die dritte Kategorie sind die übrigen Verbraucher.

5 ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

5.1 In Wärmeversorgungssystemen sollen Lösungen für den langfristigen Ausbau von Wärmeversorgungssystemen für Siedlungen, Industriezentren, Industrieunternehmensgruppen, Bezirke und andere administrativ-territoriale Einheiten sowie einzelne Zentralheizungssysteme entwickelt werden. Bei der Entwicklung von Wärmeversorgungssystemen werden die berechneten Wärmelasten ermittelt:
a) für die bestehende Entwicklung von Siedlungen und bestehenden Industriebetrieben – nach Projekten mit Klärung der tatsächlichen Wärmelasten;
b) für Industrieunternehmen, deren Bau geplant ist – nach den erweiterten Standards für die Entwicklung der Haupt-(Kern-)Produktion oder Projekte ähnlicher Produktion;
c) für zur Bebauung geplante Wohngebiete – nach aggregierten Indikatoren der Wärmelastdichte oder nach den spezifischen thermischen Eigenschaften von Gebäuden und Bauwerken gemäß den Masterplänen für die Bebauung von Siedlungsgebieten.
5.2 Bemessungswärmelasten bei der Planung von Wärmenetzen werden auf Basis von Daten aus konkreten Neubauprojekten und Bestandsprojekten auf Basis tatsächlicher Heizlasten ermittelt. Bei fehlenden Daten ist es zulässig, den Anweisungen von 5.1 zu folgen. Die durchschnittlichen Belastungen der Warmwasserversorgung einzelner Gebäude können gemäß SNiP 2.04.01 ermittelt werden.
5.3 Geschätzte Wärmeverluste in Wärmenetzen sollten als Summe der Wärmeverluste durch die isolierten Oberflächen von Rohrleitungen und der durchschnittlichen jährlichen Kühlmittelverluste ermittelt werden.
5.4 Bei Unfällen (Ausfällen) an der Wärmequelle müssen deren Ausgangskollektoren während der gesamten Reparatur- und Wiederherstellungsdauer mit Folgendem ausgestattet sein:
Lieferung von 100 % der benötigten Wärme an Verbraucher der ersten Kategorie (sofern im Vertrag keine anderen Modalitäten vorgesehen sind);
Lieferung von Wärme zum Heizen und Lüften an Wohn-, Gemeinschafts- und Industrieverbraucher der zweiten und dritten Kategorie in den in Tabelle 1 angegebenen Mengen;

Tabelle 1

Name des Indikators Geschätzte Außenlufttemperatur für die Heizauslegung, °C


Zulässige Reduzierung der Wärmeversorgung, %, bis zu 78 84 87 89 91
Hinweis – Die Tabelle entspricht der Außenlufttemperatur des kältesten Fünf-Tages-Zeitraums mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,92.

vom Verbraucher vorgegebener Notbetrieb des Dampf- und Brauchwasserverbrauchs;
vom Verbraucher vorgegebener thermischer Notbetriebsmodus nicht schaltbarer Lüftungsanlagen;
durchschnittlicher täglicher Wärmeverbrauch während der Heizperiode für die Warmwasserversorgung (sofern eine Abschaltung nicht möglich ist).
5.5 Wenn mehrere Wärmequellen in einem einzigen Wärmenetz eines Bezirks (einer Stadt) zusammenarbeiten, muss für eine gegenseitige Redundanz der Wärmequellen gesorgt werden, um einen Notbetrieb gemäß 5.4 sicherzustellen.

6 WÄRMEVERSORGUNGS- UND WÄRMENETZPLÄNE

6.1 Die Wahl einer Option für ein Wärmeversorgungsschema für ein Objekt: zentrale Wärmeversorgungssysteme aus Kesselhäusern, großen und kleinen Wärme- und Kernkraftwerken (KWK, TPP, KKW) oder aus dezentralen Wärmeversorgungsquellen (DHS) – autonom, Dachkesselhäuser, vom Wohnungswärmeerzeuger wird durch technische und wirtschaftliche Vergleichsmöglichkeiten ermittelt.
Das für die Entwicklung des Projekts angenommene Wärmeversorgungsschema muss Folgendes gewährleisten:
Standardmaß an Wärme- und Energieeinsparung;
Standardniveau der Zuverlässigkeit, bestimmt durch drei Kriterien: Wahrscheinlichkeit eines störungsfreien Betriebs, Verfügbarkeit (Qualität) der Wärmeversorgung und Überlebensfähigkeit;
Umweltanforderungen;
Betriebssicherheit.
6.2 Der Betrieb von Wärmenetzen und Zentralheizungsanlagen im Allgemeinen sollte nicht dazu führen:
a) bis zu einer unzulässigen Konzentration während des Betriebs giftiger und schädlicher Stoffe für die Bevölkerung, das Wartungspersonal und die Umwelt in Tunneln, Kanälen, Kammern, Räumen und anderen Bauwerken in der Atmosphäre unter Berücksichtigung der Fähigkeit der Atmosphäre zur Selbstregulierung -Reinigung in einem bestimmten Wohngebiet, Mikrobezirk, Ort usw.;
b) zu einer anhaltenden Störung des natürlichen Wärmeregimes der Vegetationsdecke (Gras, Sträucher, Bäume), unter der Wärmeleitungen verlegt sind.
6.3 Wärmenetze dürfen unabhängig von der Installationsmethode und dem Wärmeversorgungssystem nicht durch das Gebiet von Friedhöfen, Mülldeponien, Viehbestattungsplätzen, Bestattungsstätten für radioaktive Abfälle, Bewässerungsfeldern, Filterfeldern und anderen Bereichen verlaufen, die ein Risiko für chemische und biologische Einflüsse darstellen und radioaktive Kontamination des Kühlmittels.
Technologische Geräte von Industriebetrieben, aus denen Schadstoffe in die Wärmenetze gelangen können, müssen über einen Warmwasserbereiter mit einem zusätzlichen Zwischenkreislauf zwischen einem solchen Gerät und dem Warmwasserbereiter an die Wärmenetze angeschlossen werden, um einen Druck im Zwischenkreis sicherzustellen ist geringer als im Wärmenetz. In diesem Fall sollte die Einrichtung von Probenahmestellen zur Überwachung schädlicher Verunreinigungen vorgesehen werden.
Warmwasserversorgungssysteme für Verbraucher müssen über Dampf-Warmwasserbereiter an Dampfnetze angeschlossen werden.
6.4 Der sichere Betrieb von Wärmenetzen muss durch die Entwicklung von Maßnahmen in Projekten gewährleistet werden, die Folgendes ausschließen:
Kontakt von Personen direkt mit heißem Wasser oder mit heißen Oberflächen von Rohrleitungen (und Geräten) bei Kühlmitteltemperaturen über 75 °C;
der Kühlmittelfluss in Wärmeversorgungssysteme bei Temperaturen, die über den durch Sicherheitsstandards festgelegten Werten liegen;
Bei einem Ausfall der Zentralheizung sinkt die Lufttemperatur in Wohn- und Industrieräumen von Verbrauchern der zweiten und dritten Kategorie unter die zulässigen Werte (4.2);
Ableitung von Netzwasser an Stellen, die nicht im Entwurf vorgesehen sind.
6.5 Die Temperatur auf der Oberfläche der wärmeisolierenden Struktur von Wärmerohren, Formstücken und Geräten sollte Folgendes nicht überschreiten:
bei der Verlegung von Wärmerohren in Kellern von Gebäuden, technischen Untergründen, Tunneln und Durchgangskanälen 45 °C;
für Überkopfmontage, in Kammern und anderen für Wartungszwecke zugänglichen Orten, 60 °C.
6.6 Das Wärmeversorgungssystem (offen, geschlossen, auch mit getrennten Warmwasserversorgungsnetzen, gemischt) wird auf der Grundlage eines technischen und wirtschaftlichen Vergleichs verschiedener von der Planungsorganisation vorgelegter Systeme unter Berücksichtigung der örtlichen Umwelt- und Wirtschaftsbedingungen ausgewählt Konsequenzen einer bestimmten Entscheidung.
6.7 Eine direkte Entnahme von Netzwasser von Verbrauchern in geschlossenen Wärmeversorgungssystemen ist nicht zulässig.
6.8 In offenen Wärmeversorgungssystemen ist der Anschluss einiger Verbraucher der Warmwasserversorgung über Wasser-Wasser-Wärmetauscher an Wärmepunkten der Abonnenten (über ein geschlossenes System) als vorübergehender Anschluss zulässig, sofern die Qualität des Netzwassers gewährleistet ist (gepflegt) gemäß den Anforderungen der aktuellen Regulierungsdokumente.
6.9 Bei nuklearen Wärmequellen sollten in der Regel offene Wärmeversorgungssysteme entworfen werden, die die Möglichkeit unzulässiger Konzentrationen von Radionukliden im Netzwasser, in Rohrleitungen, in Zentralheizungsanlagen und in Wärmeempfängern von Verbrauchern ausschließen.
6.10 Das SCT muss Folgendes umfassen:
Notfallwiederherstellungsdienste (ABC), deren Personalstärke und technische Ausrüstung die vollständige Wiederherstellung der Wärmeversorgung bei Ausfällen in Wärmenetzen innerhalb der in Tabelle 2 genannten Fristen gewährleisten müssen;
Eigene Reparatur- und Wartungsstützpunkte (REB) – für Fernwärmenetze mit einem Betriebsvolumen von 1000 konventionellen Einheiten oder mehr. Die Anzahl des Personals und die technische Ausrüstung der elektronischen Kriegsführung werden unter Berücksichtigung der Zusammensetzung der Ausrüstung, der angewandten Konstruktionen von Wärmeleitungen, der Wärmedämmung usw. bestimmt;
mechanische Werkstätten – für Abschnitte (Werkstätten) von Wärmenetzen mit einem Betriebsvolumen von weniger als 1000 konventionellen Einheiten;
einheitliche Reparatur- und Wartungsstützpunkte – für Wärmenetze, die Teil von Abteilungen von Wärmekraftwerken, Fernkesselhäusern oder Industrieunternehmen sind.

Wärmenetzdiagramme

6.11 Warmwasserbereitungsnetze sollten in der Regel als Zweirohrsysteme ausgelegt sein, die gleichzeitig Wärme für Heizung, Lüftung, Warmwasserversorgung und den technischen Bedarf liefern.
Im Rahmen einer Machbarkeitsstudie können Mehrrohr- und Einrohr-Wärmenetze zum Einsatz kommen.
Wärmenetze, die in offenen Wärmeversorgungssystemen Netzwasser in eine Richtung transportieren, können bei oberirdischer Verlegung in Einrohrausführung mit einer Durchgangslänge von bis zu 5 km ausgeführt werden. Ist die Länge größer und besteht keine Ersatzversorgung der Zentralheizung durch andere Wärmequellen, müssen die Wärmenetze in zwei (oder mehr) parallelen Wärmeleitungen aufgebaut werden.
Wenn die Qualität und die Parameter des Kühlmittels von den in Wärmenetzen akzeptierten abweichen, sollten unabhängige Wärmenetze zur Anbindung von Prozesswärmeverbrauchern vorgesehen werden.
6.12 Die Auslegung und Konfiguration von Wärmenetzen muss eine Wärmeversorgung auf dem Niveau der festgelegten Zuverlässigkeitsindikatoren gewährleisten durch:
Anwendung modernster Designs und technischer Lösungen;
gemeinsamer Betrieb von Wärmequellen;
Verlegen von Ersatzwärmeleitungen;
Installation von Brücken zwischen Wärmenetzen benachbarter Wärmebereiche.
6.13 Wärmenetze können Ring- und Sackgassen, redundant und nicht redundant sein.
Die Anzahl und Lage der Ersatzrohrverbindungen zwischen benachbarten Wärmeleitungen sollte nach dem Kriterium der Wahrscheinlichkeit eines störungsfreien Betriebs bestimmt werden.
6.14 Heizungs- und Lüftungsanlagen für Verbraucher müssen über ein abhängiges Anschlussschema direkt an Zweirohr-Warmwasserbereitungsnetze angeschlossen werden.
Nach einem unabhängigen Schema, das die Installation von Warmwasserbereitern in Heizpunkten vorsieht, ist es zulässig, bei der Begründung des Heiz- und Lüftungssystems von Gebäuden mit 12 Stockwerken und mehr andere Verbraucher anzuschließen, wenn der unabhängige Anschluss auf den hydraulischen Betrieb zurückzuführen ist Modus des Systems.
6.15 Die Qualität des Quellwassers für offene und geschlossene Wärmeversorgungssysteme muss den Anforderungen von SanPiN 2.1.4.1074 und den Regeln für den technischen Betrieb von Kraftwerken und Netzen des russischen Energieministeriums entsprechen.
Für geschlossene Wärmeversorgungssysteme bei Vorhandensein einer thermischen Entgasung ist die Verwendung von Prozesswasser zulässig.
6.16 Der geschätzte stündliche Wasserverbrauch zur Bestimmung der Produktivität der Wasseraufbereitung und der entsprechenden Ausrüstung zum Auffüllen des Heizungsversorgungssystems sollte herangezogen werden:
in geschlossenen Wärmeversorgungssystemen - 0,75 % der tatsächlichen Wassermenge in den Rohrleitungen von Wärmenetzen und den daran angeschlossenen Heizungs- und Lüftungssystemen von Gebäuden. Gleichzeitig sollte für Abschnitte von Wärmenetzen, die länger als 5 km von Wärmequellen ohne Wärmeverteilung entfernt sind, der berechnete Wasserdurchfluss mit 0,5 % des Wasservolumens in diesen Rohrleitungen angenommen werden;
in offenen Wärmeversorgungssystemen - gleich dem berechneten durchschnittlichen Wasserverbrauch für die Warmwasserversorgung mit einem Koeffizienten von 1,2 plus 0,75 % der tatsächlichen Wassermenge in den Rohrleitungen von Wärmenetzen und den Heizungs-, Lüftungs- und Warmwasserversorgungssystemen der angeschlossenen Gebäude zu ihnen. Gleichzeitig sollte für Abschnitte von Wärmenetzen, die länger als 5 km von Wärmequellen ohne Wärmeverteilung entfernt sind, der berechnete Wasserdurchfluss mit 0,5 % des Wasservolumens in diesen Rohrleitungen angenommen werden;
für einzelne Wärmenetze der Warmwasserversorgung bei Vorhandensein von Speichertanks – gleich dem berechneten durchschnittlichen Wasserverbrauch für die Warmwasserversorgung mit einem Koeffizienten von 1,2; bei fehlenden Tanks - entsprechend dem maximalen Wasserverbrauch für die Warmwasserversorgung plus (in beiden Fällen) 0,75 % der tatsächlichen Wassermenge in den Netzleitungen und den Warmwasserversorgungssystemen der daran angeschlossenen Gebäude.
6.17 Für offene und geschlossene Wärmeversorgungssysteme ist eine zusätzliche Notnachspeisung mit chemisch unbehandeltem und nicht entgastem Wasser vorzusehen, dessen Durchflussmenge mit 2 % des Wasservolumens in den Rohrleitungen von Wärmenetzen angenommen wird Heizung, daran angeschlossene Lüftungsanlagen und in Warmwasserversorgungssystemen für offene Wärmeversorgungssysteme. Bei mehreren separaten Wärmenetzen, die vom Wärmequellenverteiler ausgehen, kann die Notnachspeisung nur für ein Wärmenetz mit dem größten Volumen ermittelt werden. Bei offenen Wärmeversorgungssystemen sollte die Notnachspeisung nur aus häuslichen Trinkwasserversorgungssystemen erfolgen.
6.18 Die Wassermenge in Wärmeversorgungssystemen kann mangels Daten zu tatsächlichen Wassermengen mit 65 m3 pro 1 MW berechneter Wärmelast bei geschlossenem Wärmeversorgungssystem und 70 m3 pro 1 MW bei offenem Wärmeversorgungssystem angenommen werden System und 30 m3 pro 1 MW durchschnittlicher Last mit separater Warmwasserversorgung.
6.19 Die Platzierung von Warmwasserspeichern ist sowohl an der Wärmequelle als auch in Wärmeverbrauchsbereichen möglich. In diesem Fall müssen an der Wärmequelle Speichertanks mit einem Fassungsvermögen von mindestens 25 % des gesamten Auslegungsinhalts der Tanks vorgesehen werden. Die Innenfläche der Tanks muss vor Korrosion und das darin enthaltene Wasser vor Belüftung geschützt werden, während eine kontinuierliche Erneuerung des Wassers in den Tanks gewährleistet sein muss.
6.20 Für offene Wärmeversorgungssysteme sowie für separate Wärmenetze zur Warmwasserversorgung müssen Speichertanks für chemisch behandeltes und entgastes Zusatzwasser mit einer Auslegungskapazität vorgesehen werden, die dem Zehnfachen des durchschnittlichen stündlichen Wasserverbrauchs für die Warmwasserversorgung entspricht .
6.21 In geschlossenen Wärmeversorgungssystemen an Wärmequellen mit einer Leistung von 100 MW oder mehr sollte die Installation von Speichertanks für chemisch aufbereitetes und entlüftetes Zusatzwasser mit einem Fassungsvermögen von 3 % des Wasservolumens in der Anlage vorgesehen werden Das Wärmeversorgungssystem und die Erneuerung des Wassers in den Tanks müssen gewährleistet sein.
Die Anzahl der Speicher wird, unabhängig vom Wärmeversorgungssystem, auf mindestens zwei geschätzt, jeweils 50 % des Arbeitsvolumens.
6.22 In Zentralheizungsanlagen mit Wärmeleitungen beliebiger Länge von der Wärmequelle bis zu den Wärmeverbrauchsbereichen ist die Verwendung von Wärmeleitungen als Speichertanks zulässig.
6.23 Befindet sich eine Gruppe von Lagertanks außerhalb des Gebiets von Wärmequellen, muss sie mit einem gemeinsamen Schacht von mindestens 0,5 m Höhe eingezäunt werden. Der eingedämmte Bereich muss das Wasservolumen im größten Tank aufnehmen und über einen Wasserabfluss verfügen der Abwasserkanal.
6.24 Die Installation von Warmwasserspeichern in Wohngebieten ist nicht gestattet. Der Abstand von Warmwasserspeichern zur Grenze von Wohngebieten muss mindestens 30 m betragen. Darüber hinaus muss der Abstand auf Böden der 1. Art der Setzung zusätzlich mindestens das 1,5-fache der Dicke der Setzungsbodenschicht betragen .
Wenn Lagertanks außerhalb des Gebiets von Wärmequellen aufgestellt werden, sollten diese mit einer Höhe von mindestens 2,5 m eingezäunt werden, um den Zugriff Unbefugter auf die Tanks zu verhindern.
6.25 Warmwasserspeicher für Verbraucher sollten in den Warmwasserversorgungssystemen von Industrieunternehmen vorgesehen werden, um den wechselnden Zeitplan des Wasserverbrauchs von Anlagen anzupassen, die einen kurzfristigen Wasserverbrauch für die Warmwasserversorgung konzentriert haben.
Bei Industrieanlagen mit einem Verhältnis der durchschnittlichen Heizlast für die Warmwasserbereitung zur maximalen Heizlast für die Heizung von weniger als 0,2 werden keine Speichertanks installiert.
6.26 Um Verluste an Netzwasser und damit Wärme bei geplanter oder erzwungener Entleerung von Wärmerohren zu reduzieren, dürfen in Wärmenetzen spezielle Speichertanks installiert werden, deren Kapazität durch das Volumen der Wärmerohre zwischen zwei Sektionsventilen bestimmt wird.

Zuverlässigkeit

6.27 Die Fähigkeit geplanter und bestehender Wärmequellen, Wärmenetze und Zentralheizungssysteme im Allgemeinen, innerhalb einer bestimmten Zeit die erforderlichen Modi, Parameter und Qualität der Wärmeversorgung (Heizung, Lüftung, Warmwasserversorgung sowie die technologischen) bereitzustellen Der Bedarf der Unternehmen an Dampf und Warmwasser) sollte anhand von drei Indikatoren (Kriterien) ermittelt werden: Wahrscheinlichkeit eines störungsfreien Betriebs [P], Verfügbarkeitsfaktor [Kg], Überlebensfähigkeit [W].
Die Berechnung der Systemindikatoren unter Berücksichtigung der Zuverlässigkeit muss für jeden Verbraucher durchgeführt werden.
6.28 Akzeptable Mindestindikatoren für die Wahrscheinlichkeit eines störungsfreien Betriebs sollten herangezogen werden für:
Wärmequelle Rit = 0,97;
Wärmenetze Rts = 0,9;
Wärmeverbraucher Rpt = 0,99;
MCT als Ganzes Рст = 0,9 0,97 0,99 = 0,86.
Der Kunde hat das Recht, in den Konstruktionsvorgaben höhere Indikatoren festzulegen.
6.29 Um die Zuverlässigkeit von Wärmenetzen sicherzustellen, sollte Folgendes festgelegt werden:
maximal zulässige Länge nicht redundanter Abschnitte von Wärmeleitungen (Sackgasse, radial, Transit) zu jedem Verbraucher oder Heizpunkt;
Standorte von Backup-Pipeline-Verbindungen zwischen Radialwärmepipelines;
Ausreichende Durchmesserauswahl bei der Planung neuer oder der Sanierung bestehender Wärmeleitungen, um im Falle von Ausfällen eine Ersatzwärmeversorgung der Verbraucher sicherzustellen;
die Notwendigkeit, die Strukturen von Wärmenetzen und Wärmeleitungen in bestimmten Bereichen durch zuverlässigere zu ersetzen, sowie die Möglichkeit, auf oberirdische Installation oder Tunnelinstallation umzusteigen;
die Reihenfolge der Reparatur und des Austauschs von Heizungsleitungen, die ihre Lebensdauer teilweise oder vollständig verloren haben;
die Notwendigkeit, Arbeiten zur zusätzlichen Isolierung von Gebäuden durchzuführen.
6.30 Die Bereitschaft des Systems für den ordnungsgemäßen Betrieb sollte durch die Anzahl der Stunden bestimmt werden, die auf die Bereitschaft gewartet werden: Wärmequelle, Wärmenetze, Wärmeverbraucher sowie die Anzahl der Stunden, in denen die Außenlufttemperaturen in einem bestimmten Bereich nicht den Auslegungswerten entsprechen.
6,31 Der minimal akzeptable Indikator für die Bereitschaft der Zentralheizungsanlage für den ordnungsgemäßen Betrieb wird mit 0,97 kg angenommen.
6.32 Zur Berechnung des Bereitschaftsindikators sollte Folgendes ermittelt (berücksichtigt) werden:
Bereitschaft der Zentralheizung für die Heizperiode;
ausreichende installierte Wärmeleistung der Wärmequelle, um den ordnungsgemäßen Betrieb des Zentralheizungssystems bei ungewöhnlichen Kälteeinbrüchen zu gewährleisten;
die Fähigkeit von Wärmenetzen, bei ungewöhnlichen Kälteeinbrüchen den ordnungsgemäßen Betrieb der Zentralheizung sicherzustellen;
organisatorische und technische Maßnahmen, die erforderlich sind, um das ordnungsgemäße Funktionieren der Zentralheizungsanlage im festgelegten Bereitschaftsgrad sicherzustellen;
maximal zulässige Anzahl an Standby-Stunden für eine Wärmequelle;
Außenlufttemperatur, bei der die eingestellte Innenlufttemperatur gewährleistet ist.

Reservierung

6.33 Die folgenden Sicherungsmethoden sollten bereitgestellt werden:
Anwendung rationaler thermischer Schemata an Wärmequellen, die eine bestimmte Bereitschaft der Energieausrüstung gewährleisten;
Installation der notwendigen Backup-Ausrüstung an der Wärmequelle;
Organisation der gemeinsamen Arbeit mehrerer Wärmequellen in einem einzigen Wärmetransportsystem;
Reservierung von Wärmenetzen in angrenzenden Gebieten;
Anordnung von Ersatzpumpen und Rohrleitungsverbindungen;
Installation von Lagertanks.
Bei der unterirdischen Verlegung von Heizungsnetzen in nicht durchgängigen Kanälen und bei kanalloser Installation sollte die Menge der Wärmezufuhr (%) berücksichtigt werden, um sicherzustellen, dass die Innenlufttemperatur in beheizten Räumen während der Reparatur- und Wiederherstellungsphase nach einem Ausfall nicht weniger als 12 ° C beträgt gemäß Tabelle 2.

Tabelle 2

Durchmesser der Rohre des Heizungsnetzes, mm Wiederherstellungszeit der Wärmeversorgung, h Geschätzte Außenlufttemperatur für Heizungsauslegung bis, °C

Minus 10 minus 20 minus 30 minus 40 minus 50

Zulässige Reduzierung der Wärmezufuhr, %, bis zu
300 15 32 50 60 59 64
400 18 41 56 65 63 68
500 22 49 63 70 69 73
600 26 52 68 75 73 77
700 29 59 70 76 75 78
800-1000 40 66 75 80 79 82
1200-1400 Bis zu 54 71 79 83 82 85

6.34 Abschnitte von Freileitungen bis zu einer Länge von 5 km dürfen nicht reserviert werden, mit Ausnahme von Rohrleitungen mit einem Durchmesser von mehr als 1200 mm in Bereichen mit Auslegungslufttemperaturen für die Heizungsauslegung unter minus 40 °C.
Eine Reservierung der Wärmeversorgung durch in Tunneln und Durchgangskanälen verlegte Wärmenetze darf nicht vorgesehen sein.
6.35 Für Verbraucher der ersten Kategorie sollte die Installation lokaler Ersatzwärmequellen (stationär oder mobil) vorgesehen werden. Es ist zulässig, eine Redundanz vorzusehen, die bei Ausfällen eine 100-prozentige Wärmeversorgung aus anderen Wärmenetzen gewährleistet.
6.36 Um die Wärmeversorgung für Industrieunternehmen zu reservieren, ist die Bereitstellung lokaler Wärmequellen zulässig.

Vitalität

6.37 Die Mindestwärmezufuhr durch Wärmerohre in unbeheizten Räumen und im Freien, in Fluren, Treppenhäusern, Dachböden usw. muss ausreichen, um die Wassertemperatur während der gesamten Reparatur- und Sanierungszeit nach einem Ausfall auf mindestens 3 °C zu halten.
6.38 Projekte müssen Maßnahmen entwickeln, um die Überlebensfähigkeit von Elementen von Wärmeversorgungssystemen sicherzustellen, die sich in Bereichen befinden, in denen sie möglicherweise negativen Temperaturen ausgesetzt sind, einschließlich:
Organisation der lokalen Zirkulation von Netzwasser in Wärmenetzen vor und nach der Zentralheizungsstation;
Ableitung von Netzwasser aus Wärmenutzungssystemen bei Verbrauchern, Verteilungswärmenetzen, Transit- und Hauptwärmeleitungen;
Aufwärmen und Befüllen von Wärmenetzen und Wärmenutzungssystemen von Verbrauchern während und nach Abschluss von Reparatur- und Sanierungsarbeiten;
Überprüfung der Festigkeit der Elemente des Wärmenetzes, um sicherzustellen, dass der Sicherheitsspielraum der Geräte und Ausgleichsgeräte ausreichend ist;
Sicherstellung der notwendigen Belastung der kanallosen Heizungsleitungen im Falle einer möglichen Überschwemmung;
temporärer Einsatz, wenn möglich, mobiler Wärmequellen.

Kondensatsammlung und -rückführung

6.39 Systeme zum Sammeln und Rückführen von Kondensat zur Wärmequelle sollten geschlossen sein und der Überdruck in den Kondensatsammelbehältern sollte mindestens 0,005 MPa betragen.
Offene Kondensatsammel- und Rückführungssysteme können vorgesehen werden, wenn die Menge des zurückgeführten Kondensats weniger als 10 t/h beträgt und die Entfernung zur Wärmequelle bis zu 0,5 km beträgt.
6.40 Die Kondensatrückführung von Kondensatableitern über ein gemeinsames Netzwerk darf verwendet werden, wenn der Dampfdruckunterschied vor den Kondensatableitern nicht mehr als 0,3 MPa beträgt.
Bei der Kondensatrückführung durch Pumpen ist die Anzahl der Pumpen, die Kondensat in das allgemeine Netz einspeisen, nicht begrenzt.
Der Parallelbetrieb von Pumpen und Kondensatableitern, die Kondensat von Dampfverbrauchern in ein gemeinsames Kondensatnetz ableiten, ist nicht zulässig.
6.41 Druckkondensatleitungen sollten auf der Grundlage des maximalen stündlichen Kondensatflusses berechnet werden, basierend auf den Betriebsbedingungen von Rohrleitungen mit vollem Querschnitt in allen Arten der Kondensatrückführung und dem Schutz vor Entleerung bei Unterbrechungen der Kondensatversorgung. Der Druck im Kondensatleitungsnetz muss in allen Betriebsarten als zu hoch angenommen werden.
Kondensatleitungen von Kondensatfallen zu Kondensatsammelbehältern sollten unter Berücksichtigung der Bildung eines Dampf-Wasser-Gemisches ausgelegt werden.
6.42 Spezifische Druckverluste aufgrund von Reibung in Kondensatleitungen nach Pumpen sollten nicht mehr als 100 Pa/m betragen, bei einer äquivalenten Rauheit der Innenoberfläche von Kondensatleitungen von 0,001 m.
6.43 Die Kapazität von Kondensatsammelbehältern, die in Wärmenetzen an Verbraucherwärmepunkten installiert sind, muss mindestens einen maximalen Kondensatfluss von 10 Minuten betragen. Die Anzahl der Tanks für den ganzjährigen Betrieb sollte mindestens zwei mit einer Kapazität von jeweils 50 % betragen. Bei saisonalem Betrieb und weniger als 3 Monaten im Jahr sowie einem maximalen Kondensatdurchsatz von bis zu 5 t/h ist der Einbau eines Tanks zulässig.
Bei der Überwachung der Qualität des Kondensats sollte die Anzahl der Tanks in der Regel mindestens drei betragen, wobei jedes Fassungsvermögen Zeit für die Analyse des Kondensats nach allen erforderlichen Indikatoren bietet, jedoch nicht weniger als maximal 30 Minuten Kondensatfluss.
6.44 Die Durchflussmenge (Leistung) von Pumpen zum Pumpen von Kondensat sollte durch die maximale stündliche Durchflussmenge des Kondensats bestimmt werden.
Die Förderhöhe der Pumpe sollte anhand des Druckverlusts in der Kondensatleitung bestimmt werden, wobei die Höhe des Kondensatanstiegs von der Pumpstation zum Sammeltank und die Höhe des Überdrucks in den Sammeltanks zu berücksichtigen sind.
Der Druck von Pumpen, die Kondensat in das allgemeine Netzwerk einspeisen, muss unter Berücksichtigung der Bedingungen ihres Parallelbetriebs in allen Arten der Kondensatrückführung bestimmt werden.
Die Anzahl der Pumpen in jeder Pumpstation sollte mindestens zwei betragen, davon eine als Reserve.
6.45 Die dauerhafte und notfallmäßige Einleitung von Kondensat in das Regenwasser oder die häusliche Kanalisation ist zulässig, nachdem es auf eine Temperatur von 40 °C abgekühlt ist. Bei der Einleitung in ein industrielles Abwassersystem mit konstantem Abwasser darf das Kondensat nicht gekühlt werden.
6.46 Von Verbrauchern zur Wärmequelle zurückgeführtes Kondensat muss den Anforderungen der Regeln für den technischen Betrieb von Kraftwerken und Netzen des russischen Energieministeriums entsprechen.
Die Temperatur des zurückgeführten Kondensats ist für offene und geschlossene Systeme nicht genormt.
6.47 Kondensatsammel- und -rückführungssysteme sollten die Nutzung der Wärme für den Eigenbedarf des Unternehmens ermöglichen.

7 KÜHLMITTEL UND IHRE PARAMETER

7.1 In zentralen Wärmeversorgungsanlagen zur Heizung, Lüftung und Warmwasserversorgung von Wohn-, öffentlichen und Industriegebäuden sollte grundsätzlich Wasser als Kühlmittel verwendet werden.
Auch die Möglichkeit der Nutzung von Wasser als Kühlmittel für technologische Prozesse sollte geprüft werden.
Die Verwendung von Dampf als einziges Kühlmittel für Unternehmen für technologische Prozesse, Heizung, Belüftung und Warmwasserversorgung ist im Rahmen einer Machbarkeitsstudie zulässig.
7.2 Die maximale Auslegungstemperatur des Netzwassers am Austritt der Wärmequelle, in Wärmenetzen und Wärmeempfängern wird auf der Grundlage technischer und wirtschaftlicher Berechnungen ermittelt.
Bei einer Belastung der Warmwasserversorgung in geschlossenen Wärmeversorgungssystemen muss die Mindesttemperatur des Netzwassers am Austritt der Wärmequelle und in den Wärmenetzen die Möglichkeit gewährleisten, das der Warmwasserversorgung zugeführte Wasser auf einen normierten Wert zu erwärmen Ebene.
7.3 Die Temperatur des in Wärmekraftwerke mit Kraft-Wärme-Kopplung zurückgeführten Netzwassers wird durch technische und wirtschaftliche Berechnungen ermittelt. Die Temperatur des in die Heizräume zurückgeführten Netzwassers ist nicht geregelt.
7.4 Bei der Berechnung von Diagrammen der Netzwassertemperaturen in Zentralheizungssystemen werden Beginn und Ende der Heizperiode bei der durchschnittlichen täglichen Außenlufttemperatur akzeptiert:
8 °C in Bereichen mit einer Auslegungstemperatur der Außenluft für die Heizungsauslegung bis minus 30 °C und einer durchschnittlichen Auslegungstemperatur der Innenluft beheizter Gebäude von 18 °C;
10 °C in Bereichen mit einer Auslegungstemperatur der Außenluft für die Heizungsauslegung unter minus 30 °C und einer durchschnittlichen Auslegungstemperatur der Innenluft in beheizten Gebäuden von 20 °C.
Die durchschnittliche Auslegungstemperatur der Innenluft beheizter Industriegebäude beträgt 16 °C.
7.5 Verfügen die Wärmeempfänger in Heizungs- und Lüftungsanlagen nicht über automatische Einzeleinrichtungen zur Regelung der Innentemperatur, sind in Wärmenetzen zur Regelung der Kühlmitteltemperatur folgende Maßnahmen zu ergreifen:
zentrale Qualität für die Heizlast, für die kombinierte Last aus Heizung, Lüftung und Warmwasserbereitung – durch Änderung der Kühlmitteltemperatur an der Wärmequelle in Abhängigkeit von der Außenlufttemperatur;
zentral qualitativ und quantitativ für die Gesamtlast aus Heizung, Lüftung und Warmwasserbereitung – durch Regelung sowohl der Temperatur als auch des Netzwasserflusses an der Wärmequelle.
Die zentrale qualitative und quantitative Regelung an der Wärmequelle kann durch eine gruppenweise quantitative Regelung an Heizpunkten vor allem in der Übergangszeit der Heizperiode, beginnend ab dem Knickpunkt des Temperaturdiagramms, unter Berücksichtigung der Anschlusspläne von Heizungs- und Lüftungsgeräten ergänzt werden und Warmwasserversorgung, Druckschwankungen im Heizsystem, Verfügbarkeit und Standorte von Speichertanks, Wärmespeicherkapazität von Gebäuden und Bauwerken.
7.6 Bei zentraler qualitativer und quantitativer Regulierung der Wärmeversorgung zum Erhitzen von Wasser in Warmwasserversorgungssystemen an Verbraucher sollte die Wassertemperatur in der Versorgungsleitung sein:
für geschlossene Wärmeversorgungssysteme - mindestens 70 °C;
für offene Wärmeversorgungssysteme - mindestens 60 °C.
Bei zentraler qualitativer und quantitativer Regelung der kombinierten Belastung von Heizung, Lüftung und Warmwasserbereitung sollte der Knickpunkt der Wassertemperaturkurve in den Vor- und Rücklaufleitungen bei der Außenlufttemperatur angesetzt werden, die dem Knickpunkt der Regelkurve entspricht für die Heizlast.
7.7 Wenn in Wärmeversorgungssystemen der Wärmeverbraucher in Heizungs- und Lüftungssystemen über individuelle Vorrichtungen zur Regelung der Lufttemperatur in Innenräumen anhand der durch die Empfänger fließenden Netzwassermenge verfügt, sollte eine zentrale qualitative und quantitative Regelung verwendet werden, ergänzt durch eine Gruppenmengenregelung an Heizpunkten, um Schwankungen des hydraulischen und thermischen Regimes in bestimmten vierteljährlichen (Mikrodistrikt-)Systemen innerhalb der Grenzen zu reduzieren, die die Qualität und Stabilität der Wärmeversorgung gewährleisten.
7.8 Für separate Warmwasserbereitungsnetze von einer Wärmequelle zu Unternehmen und Wohngebieten ist es zulässig, unterschiedliche Kühlmitteltemperaturpläne bereitzustellen.
7.9 In öffentlichen und industriellen Gebäuden, in denen die Lufttemperatur nachts und außerhalb der Arbeitszeit gesenkt werden kann, sollte eine Regulierung der Temperatur oder des Kühlmittelflusses in Heizpunkten vorgesehen werden.
7.10 Wenn in Wohngebäuden und öffentlichen Gebäuden die Heizgeräte nicht über Thermostatventile verfügen, sollte eine automatische Regelung gemäß dem Temperaturplan vorgesehen werden, um die durchschnittliche Innenlufttemperatur im Gebäude aufrechtzuerhalten.
7.11 Der Einsatz von Temperaturregelplänen zur Wärmeversorgung von Wärmenetzen ist nicht zulässig.