Heizungskollektor: Funktionsprinzip, Installations- und Anschlussregeln. Heizungsverteiler: Funktionsprinzip, Installations- und Anschlussregeln Typ Nr. 2 - hydraulischer Pfeil

Der Einsatz dieses Moduls ermöglicht eine unabhängige hydraulische Regulierung jeder Wohnung auf der Etage und eine individuelle Wärmemessung. Zum Verbinden zentrale Steigleitung Heizsysteme für mehrere Wohnungen nutzen ein Kollektormodul mit dezentraler (getrennter) hydraulischer Regelung und Dosierung.

Jeder Kollektorauslass dient zur Verteilung des Kühlmittels in eine separate Wohnung. An jedem Zweig sind Absperrventile, Ausgleichsventile und Dosiergeräte installiert.

Modulverteiler für Mehrfamilienhausanlage haben großer Durchmesser(1"1/2 und 2" *) und vergrößerter Mittenabstand der Auslässe (100 mm). Zum Anschließen, Trennen des Moduls und Reinigen des Kühlmittels, Kugelhähne Und Sieb. Am Verteiler ist ein Absperrventil installiert Kugelhahn Darüber hinaus gibt es am Versorgungsverteiler manuelle Ausgleichsventile zur Regulierung des Kühlmittelflusses.

Automatische Differenzdruckregler, die an den Ausgängen des Rücklaufverteilers installiert sind, funktionieren in Verbindung mit manuellen Reglern Ausgleichsventile und dienen der hydraulischen Stabilisierung des Systems. Das Modul kann mit Wärmezählern (Wärmezählern) komplett mit Kugelhähnen ausgestattet werden oder es können Räume für den nachträglichen Einbau von Wärmezählern vorgesehen werden. An den Ausgängen des Versorgungsverteilers sind Absperrkugelhähne mit einem Anschluss für einen Temperatursensor installiert. An den Vor- und Rücklaufverteilern sind Endgruppen mit automatischen oder manuellen (auf Anfrage) Entlüftern und Entleerungskugelhähnen installiert.

Um alle Komponenten miteinander zu verbinden, werden Gewindenippel und Fittings (Adapter) verwendet.

Rohre zum Anschluss von Heizgeräten können unterschiedlich sein – Kupfer, Polymer oder mehrschichtig (Metall-Polymer). Für verschiedene Pfeifen Es werden entsprechende Adapter und Adapter verwendet. Nach Absprache mit dem Kunden können Module in der Produktion mit Adaptern und Adaptern ausgestattet werden.

Die Montage der Kollektormodule vor Ort erfolgt an Halterungen an der Wand oder an einem speziellen Bus. Die Module müssen in speziellen Nischen platziert oder bereitgestellt werden Technische Gebäude. Eine wichtige Voraussetzung ist die Möglichkeit des Zugangs zu den Kollektormodulen nur für Servicepersonal.

* Durchmesser 2″ auf Anfrage (optional)

(VT.GPM) Das Bodengerät wird in Warmwasserbereitungssystemen verwendet Apartmentgebäude zur Verteilung der Wärmeenergie an einzelne Verbraucher und zur Abrechnung ihres Verbrauchs (bei der Installation eines Wärmezählers). Darüber hinaus ermöglicht das Modul eine hydraulische Verknüpfung der Verbraucher untereinander.

Darüber hinaus ermöglicht die Bodeneinheit zur wohnungsweisen Wärmeenergiemessung Wartungsarbeiten: Entlüftung, Reinigung des Kühlmittels, Entleerung und Befüllung des Systems.

Das Modul wird an die gemeinsame Verteilungsleitung des Heizsystems (Steigrohr) angeschlossen, der Eingangsort ist links (L) oder rechts (R). An die Ausgänge des Gerätes werden horizontale Wohnungs-Einrohr- und Zweirohr-Heizsysteme angeschlossen. Der Durchmesser des Anschlusses an die Steigleitungen von Heizungsanlagen beträgt ¾ oder 1“.

Maximale Kühlmitteltemperatur – 95 ˚С, Betriebsdruck- 10 Bar.

Das Gerät wird geliefert zusammengebaute Form Auf gesonderte Bestellung kann das Gerät auch zerlegt geliefert werden, um es anschließend vor Ort zu montieren. Es kann auch mit Wärmezählern, Manometern und automatischen Entlüftern ausgestattet werden. Die montierten Einheiten werden mit einem Prüfdruck von 15 bar beaufschlagt.

Als verwandte Produkte Für die VT.GPM-Einheit bieten wir einen Satz Manometer VT.GP.31, automatische Entlüfter VT.GPM.41, an.

Um einen Antrag auf Konfiguration und Lieferung einer Standard-/Nicht-Standard-Bodenkollektoreinheit einzureichen, müssen Sie ein Bestellformular ausfüllen.

Es werden VALTEC-Standgeräte produziert Russische Produktion Vesta Regions LLC.
Russland, 142100, Region Moskau, Podolsk, st. Swerdlowa, 30, Geb. 1.

Eine der effektivsten Möglichkeiten, die Heizungsanlage zu modernisieren und effizienter und zuverlässiger zu machen, ist der Einbau eines Verteilerblocks. Das Gerät, das ersetzt wurde traditionelle Designs lineare Struktur, die die Benutzerfreundlichkeit und Wartbarkeit des Systems erhöht.

Schauen wir uns genauer an, wie ein Heizungskollektor funktioniert und welche Installationsmerkmale berücksichtigt werden sollten.

Dank dieser Verteilung wird jedes Element richtig erhitzt und mit einem Kühlmittel gleicher Temperatur versorgt.

Der Innendurchmesser des Kollektors wird rechnerisch so bestimmt, dass die Bewegungsgeschwindigkeit des Kühlmittels im Inneren nicht mehr als 0,7 m/s beträgt

Nachdem die Flüssigkeit die Batterie erreicht und die beim Erhitzen aufgenommene Wärme abgegeben hat, wird sie durch ein weiteres Rohr in die entgegengesetzte Richtung zum Verteilerblock geleitet. Dort gelangt es in den Rücklaufkamm und wird von dort zum Wärmeerzeuger weitergeleitet.

Beheizte Fußbodenrohrleitungen werden daraus zusammengebaut Kupferrohre oder deren Gegenstücke aus Kunststoff werden für die Verbindung einteilige Fittings verwendet.

In den Heizringen sind Ventile eingebaut, mit deren Hilfe sie die Kühlmittelzufuhr regulieren und bei Bedarf die „warmen Böden“ vom allgemeinen Wärmenetz trennen.

Ein „Warmboden“-Verteiler ist eine Struktur, die aus einer Reihe von Rohrringen besteht und unter dem Bodenbelag verlegt wird

Solche Systeme sind immer mit ausgestattet. Es wird in einer Zwischensammeleinheit am Eingang der Rücklaufleitung platziert.

Die Anzahl der Rohre an der Verteilereinheit hängt von der Anzahl der an einen Kamm angeschlossenen Räume ab.

Die Anzahl der Kollektorgruppen richtet sich nach der Länge der Kreisläufe. Die Berechnungen basieren auf dem Verhältnis, in dem 120 Meter Rohrleitung einer Kollektorgruppe zugeordnet werden.

Typ Nr. 2 – hydraulischer Pfeil

Bei der Installation leistungsstarker und umfangreicher Heizsysteme, die in Wohngebäuden mit großer Fläche konzipiert sind, werden Verteilerverteiler mit ausgestattet thermohydraulischer Verteiler oder hydraulischer Pfeil.

Bei der Installation einer Verbindungsleitung wird auf der einen Seite der Heizkesselkreis daran angeschlossen und auf der anderen Seite - Heizkörperheizung oder „warme Böden“.

Das Kollektormodul MKT SOTIS-Unit dient zum Anschluss von Verbrauchern an die UUTEM-E-Dosiereinheit auf dem Boden, zur Steuerung der Kühlmittelverteilung zwischen Verbrauchern und zur Organisation der individuellen Messung des Wärmeenergieverbrauchs. Je nach Modifikation kann das Modul auch die Funktionen der bedingten Regelung (Begrenzung) des Kühlmitteldurchflusses in Wohnungsheizkreisen oder des präzisen hydraulischen Abgleichs von Wohnungsheizkreisen übernehmen.

Das Kollektormodul wird zusammengebaut als Teil der UUTEM-E-Dosiereinheit oder als Bausatz zur Montage direkt vor Ort geliefert. Die Montage des Kollektormoduls und seine Installation an der Rohrleitung müssen von Fachkräften mit der erforderlichen Qualifikation gemäß der in der technischen Beschreibung enthaltenen Zeichnung durchgeführt werden.

Das Kollektormodul kann in zwei Montagelagen an der Rohrleitung montiert werden: horizontal oder vertikal.

Bei horizontale Installation Kollektormodul, in den meisten Fällen verwendet, Wärmezähler (Wärmezähler) sind vertikal angeordnet. Erbringen Wärmezähler die erforderliche Messgenauigkeit nur im horizontalen Betrieb, muss das Kollektormodul vertikal an der Rohrleitung montiert werden.

Die Installation des Kollektormoduls an der Rohrleitung erfolgt durch Verbindung mit dem Eingangsmodul über Verbindungselemente wie Nippel, Fittings, Anschlüsse mit amerikanischer Überwurfmutter usw. Die Verbindungen des Kollektormoduls mit dem Eingangsmodul und Rohrleitungen von Wohnungsheizkreisen sind gefädelt. Um diese Verbindungen abzudichten, verwenden Sie Hygienewäsche mit Dichtpaste oder speziellem Sanitärgewinde. Die Montage muss mit Maul- oder Rollgabelschlüsseln erfolgen.

Die Verbindungen zwischen den einzelnen Elementen des Kollektormoduls sind mit Gewinde versehen und lösbar; ihre Montage muss mit Maul- oder Rollgabelschlüsseln erfolgen. Vor der hydraulischen Prüfung der Heizungsanlage ist ein zwingendes Anziehen aller lösbaren Verbindungen erforderlich!

HerstellerkürzelGröße/MengeEinzelpreis
Kunst.Einmal/Menge.Preis
VT.GPM.05S04.L23/4", 2 Ausgänge, linker Eingang12318P
VT.GPM.06S04.L21", 2 Ausgänge, linker Eingang14198P
VT.GPM.05S04.L33/4", 3 Ausgänge, linker Eingang14671P
VT.GPM.06S04.L31", 3 Ausgänge, linker Eingang16550P
VT.GPM.05S04.L43/4", 4 Ausgänge, linker Eingang17547P
VT.GPM.06S04.L41", 4 Ausgänge, linker Eingang19427P
VT.GPM.05S04.L53/4", 5 Ausgänge, linker Eingang20279P
VT.GPM.06S04.L51", 5 Ausgänge, linker Eingang22158P
VT.GPM.05S04.L63/4", 6 Ausgänge, linker Eingang23113P
VT.GPM.06S04.L61", 6 Ausgänge, linker Eingang24993P
VT.GPM.05S04.L73/4", 7 Ausgänge, linker Eingang25799P
VT.GPM.06S04.L71", 7 Ausgänge, linker Eingang27678P
VT.GPM.05S04.L83/4", 8 Ausgänge, linker Eingang28665P
VT.GPM.06S04.L81", 8 Ausgänge, linker Eingang30544P
VT.GPM.05S04.R23/4", 2 Ausgänge, rechter Eingang12318P
VT.GPM.06S04.R21", 2 Ausgänge, rechter Eingang14198P
VT.GPM.05S04.R33/4", 3 Ausgänge, rechter Eingang14671P
VT.GPM.06S04.R31", 3 Ausgänge, rechter Eingang16550P
VT.GPM.05S04.R43/4", 4 Ausgänge, rechter Eingang17547P
VT.GPM.06S04.R41", 4 Ausgänge, rechter Eingang19427P
VT.GPM.05S04.R53/4", 5 Ausgänge, rechter Eingang20279P
VT.GPM.06S04.R51", 5 Ausgänge, rechter Eingang22158P
VT.GPM.05S04.R63/4", 6 Ausgänge, rechter Eingang23113P
VT.GPM.06S04.R61", 6 Ausgänge, rechter Eingang24993P
VT.GPM.05S04.R73/4", 7 Ausgänge, rechter Eingang25799P
VT.GPM.06S04.R71", 7 Ausgänge, rechter Eingang27678P
VT.GPM.05S04.R83/4", 8 Ausgänge, rechter Eingang28665P
VT.GPM.06S04.R81", 8 Ausgänge, rechter Eingang30544P