Welche Lüftungsanlagen sollten im Brandfall abgeschaltet werden? Klimaanlagen im Brandfall abschalten

Ich füge meine 2 Cent zu Little Ru hinzu

Lieber kleiner Ru

Für deine:
„Das Staatsexamen verlangt das Abschalten von Klimaanlagen“

Es sind keine Götter, nicht einmal Engel oder Computer, die dort arbeiten ...
Menschen, Menschen machen Fehler.
Aus verschiedenen Gründen.
Sie haben kein tiefes Verständnis für das GESAMTE grenzenlose Informationsmeer.
Eilen.
Steriopit.

Ich selbst bin ein Sünder, ich habe an einer der Prüfungen teilgenommen.
Für das Projekt standen 30–20 Minuten zur Verfügung, zusätzlich zum Verfassen einer Schlussfolgerung.
Die Lieferung der Projekte erfolgte selbstverständlich auf einem Wagen, in Bänden.
Es gibt 10-12 Projekte pro Tag.
Was Vielfalt und Komplexität angeht – Mutter, mach dir keine Sorgen, wie man so schön sagt.

Manchmal fehlt die Zeit, die Norm, ihr Wesen, zu verstehen.

Wann man es herausfinden muss: SYSTEM, nicht SYSTEM ... Es ist besser, einen Fehler nicht zu übersehen, als ihn zu übersehen.

Der Polizeichef kam und verteidigte es, wenn es ihm wichtig war.
Der Punkt wurde entfernt, aber dafür klopften sie mir natürlich nicht auf den Kopf.
Aber es gab sehr beständige und kompetente GUIs.

Für Informationen zum Thema.
(Aus einer anderen Filiale).

Es kann hilfreich sein, mit einem ahnungslosen Experten zusammenzuarbeiten.

Workshop-Materialien
am 9. Juni 2009 in der Föderalen Staatsinstitution „Glavgosexpertza of Russia“ über die Anwendung der Technischen Vorschriften über Anforderungen Brandschutz

Für eine qualitativ hochwertige Untersuchung und Identifizierung aller Verstöße Technische Anforderungen Die Arbeit mit dem jeweiligen Objekt erfordert hohe Qualifikationen, die über viele Jahre hinweg erworben werden praktische Arbeit mit behördlichen Dokumenten und Projektdokumentation. Daher beträgt die Zuverlässigkeit der Arbeit eines unerfahrenen Experten 0,16–0,2. Die Zuverlässigkeit der Arbeit eines Experten steigt innerhalb von 10-12 Jahren auf ein akzeptables Niveau.
Dies ist auf das Vorhandensein einer großen Menge konzeptionell komplexer und miteinander verbundener Elemente zurückzuführen regulatorischen Anforderungen, deren Zahl 60.000 übersteigt. Mit der Einführung von Brandschutzvorschriften mit einer Verringerung der Zahl Regulierungsdokumente Die Zahl der regulatorischen Anforderungen nimmt zu und sie werden komplexer. Das enorme Potenzial des menschlichen Langzeitgedächtnisses wird eingeebnet Behinderungen RAM, das bietet Professionelle Aktivität unter Bedingungen von Zeitmangel und Informationsüberflutung.
. Den enormen Fähigkeiten des menschlichen Langzeitgedächtnisses stehen die begrenzten Fähigkeiten des Arbeitsspeichers gegenüber, der eine berufliche Tätigkeit unter Bedingungen von Zeitknappheit und Informationsüberflutung gewährleistet.

Interpretation der Brandschutzanforderungen

Gemäß den Bestimmungen des Art. Kunst. 15, 18, 34, 55 der Verfassung der Russischen Föderation; Kunst. Kunst. 1-3 des Bürgerlichen Gesetzbuches der Russischen Föderation und Kunst. 4, 7 des Bundesgesetzes „Über technische Vorschriften“ werden die Anforderungen zum Schutz des Eigentums als Anforderungen zum Schutz fremden Eigentums interpretiert.
Liegen Regelungskonflikte vor, die unausweichliche Zweifel hervorrufen, werden Brandschutzanforderungen zugunsten des Bauträgers (Auftraggebers) ausgelegt.

1. Verantwortung der Sachverständigen
für mangelhafte Untersuchungsqualität

Eine strafrechtliche Verantwortlichkeit liegt vor:
gemäß Artikel 169 des Strafgesetzbuches der Russischen Föderation „Behinderung rechtmäßiger unternehmerische Tätigkeit", in Fällen der Einbeziehung hochpreisiger Einrichtungen in Brandschutzsysteme Brandschutzmaßnahmen, die darauf abzielt, das eigene Eigentum des Bauträgers zu schützen, ihm Schaden in Form von entgangenem Gewinn zuzufügen und gegen die Anforderungen von Art. zu verstoßen. 7 Teil 2 des Bundesgesetzes „Über technische Vorschriften“;
gemäß Artikel 293 des Strafgesetzbuches der Russischen Föderation „Fahrlässigkeit“ im Zusammenhang mit Art. 217 des Strafgesetzbuches der Russischen Föderation „Verstoß gegen Sicherheitsvorschriften bei explosiven Gegenständen“ und 219 des Strafgesetzbuches der Russischen Föderation „Verstoß gegen Brandschutzvorschriften“, bei Tod oder schwerer Gesundheitsschädigung bei Bränden, in das Vorliegen eines Ursache-Wirkungs-Zusammenhangs mit konkreten Verstößen gegen Brandschutzanforderungen.

Die zivilrechtliche (Sach-)Haftung entsteht im Falle eines Schadens, der dem Eigentümer durch den Erwerb eines Objekts mit Verstößen gegen Brandschutzanforderungen entsteht, die bei der Planung, Prüfung und Errichtung durch die diese Arbeiten ausführenden Organisationen begangen wurden.

Verwaltungsverantwortung der Leiter der Prüfungsorgane und ihrer strukturelle Unterteilungen Gemäß Artikel 3.11 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten der Russischen Föderation kommt es aufgrund der Ergebnisse zu einer „Disqualifikation“. Schecks der Staatsanwaltschaft Beschwerden und Stellungnahmen Rechtspersonen und Bürger bei falscher Einstufung von Verstößen gegen Brandschutzanforderungen bei der Prüfung der Projektdokumentation.

2. Rechtsgrundlage
Anwendung von Brandschutzanforderungen

Artikel 15 der Verfassung Russische Föderation
1. Die Verfassung der Russischen Föderation hat höchste Rechtskraft, unmittelbare Wirkung und gilt im gesamten Gebiet der Russischen Föderation. Gesetze und andere Rechtsakte, die in der Russischen Föderation angenommen werden, dürfen der Verfassung der Russischen Föderation nicht widersprechen.

Artikel 18 der Verfassung der Russischen Föderation
Die Rechte und Freiheiten des Menschen und Bürgers gelten unmittelbar. Sie bestimmen die Bedeutung, den Inhalt und die Anwendung von Gesetzen, die Tätigkeit der Legislative und Exekutive sowie die kommunale Selbstverwaltung und werden durch die Justiz gewährleistet.

Artikel 34 der Verfassung der Russischen Föderation
1. Jeder hat das Recht, seine Fähigkeiten und sein Eigentum frei für geschäftliche und andere Aktivitäten zu nutzen, die nicht gesetzlich verboten sind Wirtschaftstätigkeit.

Artikel 54 der Verfassung der Russischen Föderation
1. Das Gesetz, das die Haftung begründet oder erschwert, hat keine rückwirkende Wirkung.
2. Niemand kann für eine Tat zur Verantwortung gezogen werden, die zum Zeitpunkt ihrer Begehung nicht als Straftat anerkannt wurde. Wenn nach der Begehung einer Straftat die Haftung dafür entfällt oder gemildert wird, gilt das neue Recht.

Artikel 55 der Verfassung der Russischen Föderation
3. Die Rechte und Freiheiten des Menschen und Bürgers dürfen durch Bundesgesetz nur insoweit eingeschränkt werden, als dies zum Schutz der Grundlagen der Verfassungsordnung, der Sittlichkeit, der Gesundheit, der Rechte und berechtigten Interessen anderer Personen sowie zur Gewährleistung der Verteidigung der Bürger erforderlich ist Land und die Sicherheit des Staates.

Artikel 1 des Bürgerlichen Gesetzbuches der Russischen Föderation
2. Bürgerrechte können auf der Grundlage des Bundesrechts und nur insoweit eingeschränkt werden, als dies zum Schutz der Grundlagen der Verfassungsordnung, der Moral, der Gesundheit, der Rechte und berechtigten Interessen anderer Personen sowie zur Gewährleistung der Landes- und Landesverteidigung erforderlich ist Sicherheit des Staates.

Artikel 2 des Bürgerlichen Gesetzbuches der Russischen Föderation
1. Zivilrecht regelt die Beziehungen zwischen Personen, die eine unternehmerische Tätigkeit ausüben oder an deren Beteiligung beteiligt sind, auf der Grundlage der Tatsache, dass die unternehmerische Tätigkeit eine selbständige Tätigkeit ist, die auf eigenes Risiko ausgeübt wird.

Artikel 3 des Bürgerlichen Gesetzbuches der Russischen Föderation
2. Normen Zivilrecht in anderen Gesetzen enthaltene Bestimmungen müssen mit diesem Kodex im Einklang stehen.

Die Artikel 167, 168 und 219 des Strafgesetzbuches der Russischen Föderation sehen eine strafrechtliche Verantwortlichkeit nur für die Zerstörung fremden Eigentums sowie für Verstöße gegen Brandschutzvorschriften vor, die zu schweren Gesundheitsschäden oder zum Tod von Menschen geführt haben.

Artikel 14 der Strafprozessordnung der Russischen Föderation
4. Eine Verurteilung kann nicht auf Annahmen beruhen.

Artikel 1.5 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten der Russischen Föderation
4. Unbestreitbare Zweifel an der Schuld einer Person, die in die Verwaltungsverantwortung gestellt wird, sind zugunsten dieser Person auszulegen.

Artikel 3.12 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten der Russischen Föderation
1. ...Eine verwaltungsrechtliche Aussetzung der Tätigkeit wird vom Gericht verhängt, wenn eine Gefahr für das Leben und die Gesundheit von Personen besteht ... die den Zustand oder die Qualität erheblich beeinträchtigt Umfeld ….

Artikel 7 des Bundesgesetzes „Über technische Vorschriften“
2. Anforderungen Technische Vorschriften darf die Ausübung unternehmerischer Tätigkeit nicht in einem größeren Ausmaß behindern, als es zur Erreichung der in Artikel 6 Absatz 1 dieses Bundesgesetzes genannten Ziele unbedingt erforderlich ist.“

Artikel 6 des Bundesgesetzes „Über technische Vorschriften“
1. Technische Vorschriften werden zu folgenden Zwecken erlassen: zum Schutz des Lebens oder der Gesundheit von Bürgern, des Eigentums natürlicher oder juristischer Personen, des Staats- oder Gemeindeeigentums;
Schutz der Umwelt, des Lebens oder der Gesundheit von Tieren und Pflanzen; Verhinderung von Handlungen, die Käufer irreführen.
2. Die Übernahme technischer Vorschriften zu anderen Zwecken ist unzulässig.

Ich werde keine klaren Antworten geben, ich werde nur über dieses Thema nachdenken ...
1) ALLE (!) Freon(!) kann sich bei Kontakt mit Flammen und heißen Oberflächen (t>400 °C) zu hochgiftigen Produkten, insbesondere Phosgen sowie Salz- und Flusssäure, zersetzen;
2) Es gibt so etwas wie eine thermische Zersetzung von Kältemittel, zum Beispiel zersetzt sich R22 thermisch, wenn es dem Kältemittel ausgesetzt wird Stahlrohr für 1-5 Sekunden Temperatur +280C. Daraus folgt, dass nach einem Brand in dem Raum, in dem die Innen- oder Außenklimageräte installiert sind, oder in dem Raum, durch den die Rohrleitung mit Kältemittel verläuft, überprüft werden muss, ob sich das Kältemittel zersetzt hat, oder noch besser, es sofort zu ersetzen , wegen Punkt 3...
3) Fast alle Kältemaschinenöle haben eine Zersetzungstemperatur im Bereich von +140 bis +200 °C, Kältemaschinenöle sind vollständig mit dem Kältemittel löslich, sodass tatsächlich Kältemittel mit einem bestimmten Ölgehalt durch das System zirkuliert. Unter dem Einfluss hohe Temperatur Bei einem Brand zersetzt sich das Öl. Dementsprechend muss es ersetzt werden.
4) Basierend auf Absätzen. 2 und 3 ist es unmöglich, die Klimaanlage während eines Brandes zu betreiben, da die Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls hoch ist.
5) Da die Klimaanlage abgedichtet ist, besteht ein enger Zusammenhang zwischen Druck und Temperatur; je höher die Temperatur, desto höher der Druck, wenn nicht Sicherheitsventil, dann kommt es im Falle eines Brandes am Installationsort des Außengeräts (Sammler und Kondensator, in denen sich der Großteil des in das System eingefüllten Kältemittels befindet) zum Bruch des Behälters bzw. Geräts. Lücke Innengerät oder Pipelines sind unwahrscheinlich, aber möglich (zum Beispiel aufgrund Geringe Qualität Lötstellen).
6) Die Temperatur im Raum +40-+42 °C ist kein Grund, die Klimaanlage auszuschalten (in vielen Ländern ist dies die normale Temperatur draußen, geschweige denn im Raum).

Im Allgemeinen zum Thema automatische Abschaltung bei einer Temperatur von +42 °C –
Bei guter Belüftungsausrüstung mit eingebaut Das Automatisierungssystem muss verkabelt sein. Zum Beispiel - Schwedisch SWEGON. Der Grund für diese Temperatur (+42 °C) ist genau derselbe, den ich oben angegeben habe. Das heißt, die Lagerschmierung des Lüftermotors ist nicht für den Betrieb bei hohen Temperaturen ausgelegt. Um das Lager (und den Motor) nicht zu beschädigen, überwacht die Automatisierung daher die Temperatur der Abluft (aus dem Raum abgesaugt).

Ehrlich gesagt verwirrt mich die Temperaturgrenze von 40 Grad... Ich habe viele Kondensatoren draußen stehen, bei direkter Sonneneinstrahlung erwärmen sie sich viel höher als +40 C, wahrscheinlich ist das nicht der Grund... Alles normal und hoch -Hochwertige Lüftermotoren (wir nehmen nicht aus China) verfügen über einen eingebauten Thermoschutz, der dementsprechend werkseitig eingestellt wird (durch den Hersteller der Lüfter, nicht der Klimaanlagen) und bei Problemen mit der Temperatur sollte er sich abschalten Motor abstellen... Mit dem Schutz bei +40 C stimmt etwas nicht...



Warum ist es notwendig, Lüftungs- und Klimaanlagen abzuschalten?

Jedes Objekt wird gewartet Netzwerktechnik, die in ihrem gesamten Gebiet verzweigt sind. Eines der Hauptsysteme sind natürlich die für die Klimatisierung und Lüftung zuständigen Einheiten. Wir werden kein detailliertes Gespräch über ihren Zweck beginnen. Viel wichtiger ist es, das Prinzip ihrer Interaktion mit der automatischen Versandzentrale zu verstehen. Wie viele bereits vermutet haben, sprechen wir über OPS (Sicherheit, Brandschutzsystem). Tatsache ist, dass im Brandfall eine Abschaltung der Lüftungsanlage verhindert, dass sich die Situation verschlimmert. Mehr reden in einfacher Sprache- erhöhte Bewegung Luftstrom und die Sauerstoffversorgung des Feuers wird es schwierig machen, es zu bekämpfen.

Das größte Problem wird jedoch darin bestehen, die Lüftungskanäle in „ Schornsteine„! Infolgedessen füllt der Rauch, der sich entlang der Hauptgänge bewegt, Räume, in denen es kein Feuer gibt! Dies wird die Evakuierung von Personen in ihrem Gefahrenbereich erheblich erschweren!

Arten der Abschaltung von Lüftungsanlagen

Deshalb sehen alle modernen Sicherheits- und Brandschutzmodule vor, die Lüftungs- und Klimaanlage auf zwei Arten abzuschalten:

  • zentralisierte Art der Abschaltung von Energieknoten;
  • selektiver Abschalttyp.

Abhängig von den Merkmalen der betreuten Einrichtung und der Art ihrer Aktivität kann eine von zwei Arten der Versandreaktion angemessen sein. In manchen Fällen ist es vorzuziehen, eine individuelle Art der Abschaltung der Lüftungsanlage zu wählen. Beispiele für solche Bereiche in einem Gebäude sind beispielsweise:

  • Korridore von Evakuierungswegen;
  • Vorraum – Tore der Kategorien A und B;
  • Aufzüge, Maschinenräume der Kategorien A und B;
  • Passagen und Atrien im unteren Teil.

Wenn Notfälle keine Evakuierung von Personen erfordern oder teure Ausrüstung, sowie im Falle einer realen Gefahr einer Brandausbreitung auf benachbarte mit der Möglichkeit einer Explosion, wählen Sie eine zentrale Art der Abschaltung des Lüftungssystems.

Der Mechanismus des Signals zum Abschalten der Stromversorgung von Lüftungs- und Klimaanlagen

Die Signale an Klima- und Lüftungsgeräte werden von einer zentralen Leitstelle geliefert. Technisch ist der Mechanismus eines solchen Signals implementiert auf komplizierte Weise. Es liegt eine Unterbrechung im Stromkreis vor. Dies geschieht dank der automatischen Gerätefreigabe, die in der Hauptschalttafel (Verteilertafel) montiert ist. Um die Art des Auftretens des Deaktivierungssignals genauer zu verstehen, ist es wichtig zu verstehen, dass seine Entstehung auf den Betrieb der Steuer- und Starteinheit des installierten Feuersystems zurückzuführen ist.

Artikel gesendet von: R600

Luft- und Thermovorhänge

Ich habe ein Projekt zur Automatisierung relativ einfacher einphasiger Wärmevorhänge durchgeführt, die mit einer einphasigen Elektroheizung mit 5 kW und einem eingebauten Thermostat ausgestattet sind. Die Vorhänge sollten im Durchgang am Eingang und Ausgang des Raumes angebracht werden. Es wurde davon ausgegangen, dass die Steuerung gemäß SNiP 41-01-2003 „Heizung, Lüftung und Klimaanlage“ automatisiert erfolgt, der Luftschleier durch den Türöffnungssensor eingeschaltet und ausgeschaltet wird, wenn die Temperatur den eingestellten Wert erreicht Der allgemeine Thermostat und der Luftschleier hätten einen einstellbaren Auslauf. Gemäß SNIP 2.04.05-91 „Heizung, Lüftung und Klimatisierung“ Einbeziehung Luftschleier sollten beim Öffnen der Türen verriegelt sein. Nach dem Schließen der Türen und Wiederherstellung der normalen Raumlufttemperatur sollte eine automatische Abschaltung des Luftschleiers vorgesehen sein. Also wann offene Tür(Türzustand wird durch magnetische Kontaktsensoren überwacht) angemessen Thermovorhang eingeschaltet wird, funktioniert der Wärmevorhang, bis die Raumtemperatur wieder den normalen Wert (am Thermostat eingestellt) erreicht hat. Am TS-Thermostat Pos. 1 Der Temperaturregelbereich sollte durch Begrenzer begrenzt werden, die sich unter der Thermostatabdeckung befinden. Um eine zentrale Steuerung zu ermöglichen, wurden die Klemmen X1-X2 bereitgestellt. Installieren Sie bei Bedarf eine Brücke (aus Draht PV3). Stellen Sie an den Zeitrelais KT1, KT2 die Funktion „Zeitverzögerung beim Ausschalten des Steuerimpulses mit sofortigem Schließen des Ausgangs – „e“ ein. Stellen Sie am Zeitrelais die Zeit für den Mindestbetrieb des Thermovorhangs ein, um dies zu vermeiden häufiges Ein- und Ausschalten von Thermovorhängen, 30-180 Sekunden. Am Thermostat Bei Thermovorhängen wird empfohlen, eine Temperatur einzustellen, die die Aktivierung des Vorhangs begrenzt.

Im letzten Moment wurde die Entscheidung aufgegeben, weil... Der Kunde entschied sich für teurere Vorhänge mit einstellbarer Luftstromrichtung, bei denen eine ähnliche Automatisierung als Zusatzausrüstung implementiert wurde.

LUFTVORHÄNGE aus SNiP 41-01-2003 „Heizung, Lüftung und Klimatisierung“

Abschnitt 7.7.1 Luft und Luftwärmevorhänge sollte liefern:
a) an ständig offenen Öffnungen in den Außenwänden von Räumlichkeiten sowie an Toren und Öffnungen in Außenwänden, die keine Vorräume haben und mehr als fünfmal oder für mindestens 40 Minuten pro Schicht geöffnet sind, in Bereichen mit geschätzter Außenluft Temperatur von minus 15 ° C und darunter (Parameter B);
b) an den Außentüren der Foyers von öffentlichen Gebäuden und Verwaltungsgebäuden – abhängig von der Auslegungstemperatur, °C, der Außenluft (Parameter B) und der Anzahl der Personen, die innerhalb einer Stunde die Türen passieren:
von minus 15 bis minus 25 – 400 Personen. und mehr;
» » 26 » » 40 - 250 Personen. und mehr;
unter minus 40 - 100 Personen. und mehr;
c) in begründeten Fällen – an den Außentüren von Gebäuden, wenn die Lobby an Räume ohne Vorraum angrenzt, die mit Klimaanlagen ausgestattet sind;
d) an Außentüren, Toren und Öffnungen von Räumen mit feuchten Bedingungen;
e) wenn gerechtfertigt – bei Öffnungen in Innenwände und Trennwände von Industrieräumen, um den Luftstrom von einem Raum zum anderen zu verhindern;
f) in begründeten Fällen – an Toren, Türen und Öffnungen von klimatisierten Räumen oder nach Konstruktionsanweisungen oder nach besonderen technischen Anforderungen.
Die durch Batch-Luftschleier gelieferte Wärme sollte in der Luft und nicht berücksichtigt werden Wärmebilanzen Gebäude.
7.7.2 Luft- und Luftwärmevorhänge an Außenöffnungen, Toren und Türen sollten unter Berücksichtigung des Winddrucks berechnet werden. Der Luftstrom sollte anhand der Außenlufttemperatur und der Windgeschwindigkeit bei Parameter B bestimmt werden, jedoch nicht mehr als 5 m/s. Wenn die Windgeschwindigkeit bei Parameter B geringer ist als bei Parameter A, sollten die Lufterhitzer auf Parameter A überprüft werden. Die Geschwindigkeit (m/s) des Luftaustritts aus den Rissen oder Öffnungen von Luft-Thermovorhängen sollte nicht mehr als betragen :
8 - an Außentüren;
25 - an Toren und technologischen Öffnungen.
7.7.3 Als Auslegungstemperatur (°C) des Luftgemisches, das durch Außentüren, Tore und Öffnungen in den Raum gelangt, sollte mindestens Folgendes angenommen werden:
12 – für Industrieräume für leichte und mittelschwere Arbeiten und für die Lobbys von öffentlichen und Verwaltungsgebäuden;
5 – für Industrieräume mit schwerer Arbeit und ohne ständige Arbeitsplätze in einem Abstand von 6 m oder weniger von Türen, Toren und Öffnungen.

STROMVERSORGUNG UND AUTOMATISIERUNG VON WÄRMEVORHÄNGEN aus SNiP 41-01-2003 „Heizung, Lüftung und Klimatisierung“

12.1 Elektroinstallationen von Heizungs-, Lüftungs-, Klima- und Rauchabzugsanlagen müssen den Anforderungen der Elektroinstallationsregeln (PUE) und entsprechen staatliche Standards für Elektroinstallationen von Gebäuden unter Berücksichtigung der Anforderungen dieses Abschnitts.
12.2 Elektrische Empfänger von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen sollten derselben Kategorie angehören wie diejenigen, die für elektrische Empfänger von Prozess- oder Klimaanlagen installiert sind technische Ausrüstung Gebäude.
Stromversorgungssysteme Notbeatmung und Rauchschutz sowie Systeme zur Entfernung von Gasen und Rauch nach einem Brand (8.12) sollten zur ersten Kategorie gehören. Systeme zur Entfernung von Gasen und Rauch nach einem Brand können in der ersten Kategorie gemäß den Entwurfsvorgaben entworfen werden. Wenn es aufgrund der örtlichen Gegebenheiten nicht möglich ist, elektrische Empfänger der ersten Kategorie aus zwei unabhängigen Quellen mit Strom zu versorgen, ist es zulässig, sie aus einer Quelle aus verschiedenen Transformatoren einer Umspannstation mit zwei Transformatoren oder aus zwei benachbarten Umspannstationen mit einem Transformator zu versorgen. In diesem Fall müssen Umspannwerke an unterschiedliche Versorgungsleitungen angeschlossen werden, die auf unterschiedlichen Trassen verlaufen, und in der Regel auf der Niederspannungsseite über automatische Reserveeinspeiseeinrichtungen verfügen.
Für Versorgungssysteme Lüftung sollte die Stromversorgung der Frostschutzregelkreise in der ersten Kategorie erfolgen. Die Stromversorgung gemäß der zweiten Kategorie ist zulässig, wenn eine separate Stromversorgung für den elektrischen Antrieb des Ventilators und das Automatisierungspanel des Versorgungssystems organisiert wird.
In den Steuerstromkreisen elektrischer Empfänger sollte kein thermischer und maximaler Schutz vorgesehen sein.
12.3 In Gebäuden und Räumlichkeiten, die mit automatischen Rauchabzugsanlagen ausgestattet sind Feueralarm.
In Räumen, die mit einer automatischen Wasser-(Schaum-)Feuerlöschanlage ausgestattet sind, müssen die Rauchentfernungszonen mit den Sprinkler-Feuerlöschzonen übereinstimmen.
12.4 Für Gebäude und Räumlichkeiten ausgestattet automatische Installationen Bei Feuerlösch- oder automatischen Brandmeldeanlagen sollte eine automatische Blockierung der elektrischen Empfänger der Anlagen vorgesehen sein Luftheizung, ausgenommen Luft-Wärme-Vorhänge für die Lüftung und Klimatisierung (im Folgenden Lüftungsanlagen genannt), mit elektrischen Empfängern für Rauchschutzanlagen für:
a) Abschaltung von Lüftungsanlagen im Brandfall, mit Ausnahme der Luftversorgungsanlagen zu Luftschleusen von Räumlichkeiten der Kategorien A und B sowie zu den Maschinenräumen von Aufzügen in Gebäuden der Kategorien A und B. Eine Abschaltung kann durchgeführt werden aus:
- Zentrales Stoppen der Stromversorgung Verteilertafeln Lüftungssysteme;
- individuell für jedes System.
Bei Verwendung von Geräten und Automatisierungsgeräten, die komplett mit Lüftungssystemgeräten geliefert werden, sollte die Abschaltung der Versorgungssysteme im Brandfall für jedes System einzeln erfolgen und gleichzeitig die Stromversorgung der Frostschutzkreise aufrechterhalten werden. Wenn es nicht möglich ist, die Stromversorgung der Frostschutzkreise aufrechtzuerhalten, ist es zulässig, die Systeme durch Senden von Signalen von der Brandmeldeanlage an den Stromkreis abzuschalten Fernbedienung System.
Bei der Organisation einer Abschaltung im Brandfall über einen Leistungsschalter mit unabhängiger Auslösung muss die Signalübertragungsleitung auf Abschaltung überprüft werden;
b) Aktivierung von Notfall-Rauchschutzsystemen im Brandfall (mit Ausnahme der in 8.12 genannten Systeme);
c) Öffnen von Feuer- und Rauchschutzklappen in dem Raum oder Rauchbereich, in dem der Brand entstanden ist, oder im Flur auf dem Brandboden und Schließen der Feuerlöschventile.
Rauch- und Brandschutzklappen, Rauchluken, Riegel (Blitze) und andere Öffnungsvorrichtungen von Schächten, Laternen und Fenstern, die dem Rauchschutz dienen, müssen über eine automatische, ferngesteuerte und manuelle (an Installationsorten) Steuerung verfügen.
Für Gebäude, in denen der Versand von technischer Ausrüstung vorgesehen ist, sowie bei der Platzierung große Menge Ventile an schwer zugänglichen Stellen sollten Rauch- und Brandschutzklappen mit automatischer, ferngesteuerter und manueller Steuerung verwendet werden.
Anmerkungen
1 Die Notwendigkeit einer teilweisen oder vollständigen Abschaltung von Lüftungsanlagen, des Schließens von Brandschutzklappen und des Öffnens von Brand- und Rauchschutzklappen – entsprechend den Planungsvorgaben.
2 Für Räumlichkeiten, die nur über eine manuelle Brandmeldeanlage verfügen, sollte eine Fernabschaltung der Lüftungsanlagen dieser Räumlichkeiten und die Aktivierung von Rauchschutzanlagen vorgesehen werden.

Das Abschalten von Lüftungsanlagen und das Einschalten von Rauchschutzanlagen kann über Signale erfolgen Handfeuermelder entlang von Fluchtwegen installierte Brandmeldeanlagen.
Wenn Feuerlöschpumpen über Knöpfe an Hydranten eingeschaltet werden müssen, darf dieses Signal zum Ausschalten von Lüftungsanlagen und zum Einschalten von Rauchschutzanlagen verwendet werden.
12.5 Räumlichkeiten mit automatischen Feuermeldern müssen mit Ferngeräten ausgestattet sein, die sich außerhalb der von ihnen bedienten Räumlichkeiten befinden.
Wenn in Räumen der Kategorien A und B eine gleichzeitige Abschaltung aller Lüftungsanlagen erforderlich ist, sind Ferngeräte außerhalb des Gebäudes vorzusehen.
Für Räumlichkeiten der Kategorien B1-B4 darf eine Fernabschaltung von Lüftungsanlagen für einzelne Zonen mit einer Fläche von mindestens 3000 m2 vorgesehen werden.
12.6 Für die Ausrüstung von Metallrohrleitungen und Luftkanälen von Heizungs- und Lüftungssystemen von Räumen der Kategorien A und B sowie lokalen Absaugsystemen zur Entfernung explosiver Gemische sollte eine Erdung gemäß den Anforderungen der PUE vorgesehen werden.
12.7 Der Grad der Automatisierung und Steuerung von Systemen sollte in Abhängigkeit von den technologischen Anforderungen ausgewählt werden. wirtschaftliche Machbarkeit und Designaufgaben.
12.8 Die Parameter des Kühlmittels (Kühlmittel) und der Luft müssen in folgenden Systemen überwacht werden:
a) interne Wärmeversorgung – Temperatur und Druck des Kühlmittels in den gemeinsamen Vor- und Rücklaufleitungen im Raum für Versorgungslüftungsgeräte; Temperatur und Druck – am Auslass von Wärmetauschergeräten;
b) Heizen mit lokaler Heizgeräte- Lufttemperatur in Kontrollräumen (gemäß den Anforderungen des technologischen Teils des Projekts);
c) Luftheizung und Versorgungsbelüftung- Temperatur Luftversorgung und Lufttemperatur im Kontrollraum (gemäß den Anforderungen des technologischen Teils des Projekts);
d) Luftschauer – die Temperatur der zugeführten Luft;
e) Klimatisierung – die Temperatur der Außen-, Umwälz- und Zuluft nach der Bewässerungskammer oder dem Oberflächenluftkühler und in den Räumlichkeiten; relative Luftfeuchtigkeit in Innenräumen (falls reguliert);
f) Kälteversorgung – die Temperatur des Kühlmittels vor und nach jedem Wärmetauscher oder jeder Mischvorrichtung, der Druck des Kühlmittels in der gemeinsamen Rohrleitung;
g) Lüftung und Klimaanlage mit Filtern, statischen Druckkammern, Wärmetauschern – Druck und Luftdruckdifferenz (auf Anfrage). technische Spezifikationen abhängig von der Ausrüstung oder den Betriebsbedingungen).
12.9 Zur Messung grundlegender Parameter sollten Fernüberwachungsgeräte bereitgestellt werden. Zur Messung anderer Parameter sollten lokale Instrumente (tragbar oder stationär) bereitgestellt werden.
Bei mehreren Anlagen, deren Geräte sich im selben Raum befinden, sollte in der Regel ein gemeinsames Gerät zur Messung von Temperatur und Druck in der Zuleitung und vorhanden sein einzelne Geräte auf Geräterücklaufleitungen.
Bei der Verwendung von Reglern mit analogen Sensoren ist der Einbau optischer Überwachungsinstrumente nicht zulässig.
12.10 Alarme über den Gerätebetrieb („Ein“, „Alarm“) sollten für Systeme bereitgestellt werden:
a) Belüftung von Räumlichkeiten ohne natürliche Belüftung von Industrie-, Verwaltungs- und öffentlichen Gebäuden;
b) örtliche Absaugungen, die Schadstoffe der 1. und 2. Gefahrenklasse oder explosionsfähige Gemische entfernen;
c) Allgemeiner Austausch Absaugung Räumlichkeiten der Kategorien A und B;
d) Absaugung von Lagerräumen der Kategorien A und B, bei denen eine Abweichung der kontrollierten Parameter von der Norm zu einem Unfall führen kann.
Hinweis – Anforderungen an Räume ohne natürliche Belüftung gelten nicht für Toiletten, Raucherräume, Umkleideräume und ähnliche Räume.
12.11 Fernbedienung und Erfassung grundlegender Parameter in Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen sollten entsprechend den technologischen Anforderungen und gemäß den Konstruktionsvorgaben gestaltet werden.
Die Menge der vom lokalen Automatisierungspanel an das Bedienfeld (Konsole) übertragenen Informationen wird entsprechend der Designaufgabe unter Berücksichtigung der Betriebsbedingungen der Systeme bestimmt.
12.12 Automatische Regulierung Parameter sollten für Systeme ausgelegt sein:
a) Erwärmung gemäß 6.2.3;
b) Luftheizung und Duschen;
c) Zu- und Abluft mit variablem Luftstrom sowie variabler Mischung aus Außen- und Umluft;
d) Zuluft (falls gerechtfertigt);
e) Konditionierung;
f) Kühlung;
g) lokale zusätzliche Befeuchtung der Raumluft;
h) Beheizung der Fußböden von Gebäuden gemäß 6.1.5, mit Ausnahme von Anlagen, die an zentrale Wärmenetze angeschlossen sind.
Hinweis – Bei öffentlichen Gebäuden, Verwaltungsgebäuden und Industriegebäuden sollte grundsätzlich eine Softwaresteuerung der Parameter vorgesehen werden, um eine Reduzierung des Wärmeverbrauchs zu gewährleisten.
12.13 Sensoren zur Überwachung und Regelung von Luftparametern sollten an charakteristischen Stellen im Service- oder Arbeitsbereich des Raumes an Orten angebracht werden, an denen sie nicht durch beheizte oder gekühlte Oberflächen und Zuluftströme beeinflusst werden. Es ist zulässig, Sensoren in Umluft- (oder Abluft-)Luftkanälen zu platzieren, wenn sich die Luftparameter darin nicht von den Luftparametern im Raum unterscheiden oder sich um einen konstanten Wert unterscheiden.
12.14 Eine automatische Blockierung sollte vorgesehen sein für:
a) Öffnen und Schließen externer Luftventile beim Ein- und Ausschalten der Ventilatoren;
b) Öffnen und Schließen von Ventilen von Lüftungssystemen, die durch Luftkanäle verbunden sind, um sie bei Ausfall eines der Systeme vollständig oder teilweise austauschbar zu machen;
c) Schließen Brandschutzklappen(8.12) an Luftkanälen für gasgeschützte Räume oder Feuerlöschpulver wenn die Ventilatoren der Lüftungssysteme dieser Räumlichkeiten ausgeschaltet sind;
d) Einschalten der Ersatzausrüstung bei Ausfall der Hauptausrüstung gemäß der Entwurfsaufgabe;
e) Ein- und Ausschalten der Kühlmittelzufuhr beim Ein- und Ausschalten von Lufterhitzern und Heizgeräten;
f) Aktivierung von Notlüftungsanlagen bei Bildung in der Luft Arbeitsbereich Konzentrationsräume Schadstoffe, die die maximal zulässige Konzentration oder den maximalen Konzentrationsgrenzwert überschreiten, sowie Konzentrationen brennbarer Stoffe in der Raumluft, die 10 % des maximalen Konzentrationsgrenzwerts des Gas-, Dampf-, Staub-Luft-Gemisches überschreiten.
12.15 Die automatische Blockierung von Ventilatoren lokaler Saug- und allgemeiner Lüftungssysteme gemäß 7.2.4 und 7.2.5, die keine Ersatzventilatoren haben, mit Prozessausrüstung muss sicherstellen, dass die Ausrüstung stoppt, wenn der Ventilator ausfällt und wenn ein Stoppen nicht möglich ist technologische Ausrüstung- Aktivierung des Alarmsystems.
12.16 Für Systeme mit variablem Außen- oder Zuluftstrom sollten zur Gewährleistung Verriegelungsvorrichtungen vorgesehen werden minimaler Durchfluss Außenluft.
12.17 Für die Absaugung mit Luftreinigung in Nassstaubsammlern sollte eine automatische Blockierung des Ventilators mit einer Vorrichtung zur Wasserversorgung der Staubsammler vorgesehen werden, um Folgendes sicherzustellen:
a) Einschalten der Wasserversorgung, wenn der Ventilator eingeschaltet ist;
b) Stoppen des Lüfters, wenn die Wasserzufuhr stoppt oder der Wasserstand im Staubsammler sinkt;
c) die Unmöglichkeit, den Ventilator einzuschalten, wenn kein Wasser vorhanden ist oder der Wasserstand im Staubsammler unter einen vorgegebenen Wert sinkt.
12.18 Die Aktivierung des Luftschleiers sollte blockiert werden, wenn Tore, Türen und technische Öffnungen geöffnet werden. Nach dem Schließen der Tore, Türen oder technischen Öffnungen und der Wiederherstellung der normalen Lufttemperatur im Raum sollte eine automatische Abschaltung des Luftschleiers vorgesehen werden, wodurch der Kühlmitteldurchfluss auf ein Minimum reduziert wird, das ein Einfrieren des Wassers verhindert.
Beim Einsatz von Anlagen mit elektrischen Lufterhitzern ist ein Schutz vor Überhitzung der Lufterhitzer vorzusehen.
12.19 Automatischer Schutz In Bereichen mit einer für die kalte Jahreszeit ausgelegten Außenlufttemperatur von minus 5 °C und darunter (Parameter B) sollte ein Schutz gegen Wassergefrieren in Lufterhitzern vorgesehen werden.
12.20 Dispatchsysteme sollten für Industrie-, Wohn-, öffentliche und Verwaltungsgebäude konzipiert werden, die die Disposition technologischer Prozesse oder den Betrieb technischer Geräte ermöglichen.
12.21 Die Genauigkeit der Aufrechterhaltung meteorologischer Bedingungen während der Klimatisierung (sofern keine besonderen Anforderungen bestehen) sollte an den Installationspunkten von Sensoren für Systeme berücksichtigt werden:
a) erste und zweite Klasse – ±1 °C Temperatur und ±7 % relative Luftfeuchtigkeit;
b) mit lokalen Klimaanlagen und Mischern mit individuellen Temperaturreglern direkte Aktion- ±2 °C.