Feuerrauchmelder tief 34a Bolid. Merkmale und Spezifikationen

Beschreibung DIP-34A-01-02

Der optisch-elektronisch adressierbare analoge Brandrauchmelder DIP-34A-01-02 ist für den Einsatz in Anlagen vorgesehen Feueralarm um Brände mit Rauchentwicklung zu erkennen. Im ISO-System wird Orion mit einer Zweidrahtleitungssteuerung S2000-KDL eingesetzt.

Hauptfunktionen von DIP-34A-01-02:

  • Zustandsüberwachung: Normal, Achtung, Feuer
  • Der geschützte Bereich des Raumes beträgt 85 Quadratmeter mit einer Deckenhöhe von bis zu 3,5 Metern
  • Verschiedene Rauchstufen nach Zeit einstellen: Tag/Nacht
  • Auf Anfrage der Fernbedienung kann der Melder den aktuellen Zustand, der dem Rauchpegel entspricht, übermitteln
  • Die Funktionsfähigkeit des Melders kann durch Drücken der LED oder mit einem Lasertester überprüft werden
  • An eine S2000-KDL-Einheit können bis zu 127 Melder angeschlossen werden
  • Nichtflüchtiger Speicher, nach dem Ausschalten bleibt die Melderadresse im System gespeichert
  • Im Lieferumfang des Bausatzes ist eine Schutzhülle enthalten, die das Eindringen von Staub während der Bauarbeiten verhindert.
  • Das Gehäusedesign sorgt dafür zuverlässiger Schutz von Insekten
  • Die Befestigung auf einem festen Untergrund erfolgt mittels Anschlussdose (im Lieferumfang enthalten)
  • Kann eingebaut werden abgehängte Decken mit speziellen Befestigungen: MK-1 und MK-2.

Lichtanzeige DIP-34A:

Norm- Anzeige blinkt im Abstand von 4 Sekunden.
Programmierung- 4-faches Blinken im Abstand von 4 Sekunden.
Feuer oder Prüfen- 2x Blinken im Abstand von 4 Sekunden.
Mit Tester oder LED prüfen, auf Kommunikation warten- Ständiges Leuchten.
Fehlfunktion- alle anderen Anzeigearten.

ZU moderne Unternehmen und öffentliche Einrichtungen werden vorgestellt hohe Anforderungen Brandschutz. Alle diese Einrichtungen müssen mit einem System ausgestattet sein Brandschutz Eine der wichtigsten Rollen bei solchen Konstruktionen kommt den Detektoren zu – Geräten, die Veränderungen im Umgebungszustand registrieren und ein Gefahrensignal an die Zentrale übermitteln. Zu diesen Geräten gehört die DIP-34A-Installation mit optisch-elektronischer Analyse und einem adressierbaren analogen Prinzip zur Übertragung eines Alarmsignals.

Warum brauchen Sie einen Detektor?

Der DIP-34A-Melder ist Teil von Brandschutzsystemen und das erste Glied in einer komplexen Kette von Signalempfang und -übertragung. Sein Hauptzweck ist die Analyse des Staates Umfeld für das Vorhandensein von Rauch, große Menge Staub in der betreuten Anlage, Brände, begleitet von Veränderungen der Luftzusammensetzung.

Die Funktionsweise des Gerätes basiert auf einer optisch-elektronischen Analyse. Nachdem eine Gefahr erkannt wurde, gibt das Gerät eine von mehreren Benachrichtigungen aus: „Achtung“, „Feuer“, „Fehler“, „Staub“ oder „Test“, wenn der DIP-34A-Melder zu diesem Zeitpunkt einer Vorstart- oder regelmäßigen Wartung unterzogen wird überprüfen.

Arbeitsprinzip

Strukturell ist der optisch-elektronische Detektor eine Gaskammer, in der sich drei Hauptelemente befinden:

  • Lichtsender;
  • Lichtdetektor;
  • Brechungsgitter.

Brechende Gitter funktionieren Schutzfunktion- Verhindern Sie das Eindringen von Licht und filtern Sie Staubpartikel.

Alle internen Geräte des Geräts sind zuverlässig vor geschützt Sonnenlicht, verfügt aber über spezielle Löcher für den freien Luftdurchtritt. In das Gerät eindringender Rauch reflektiert das vom Sender ausgesendete Infrarotsignal.

Ein elektronischer Mikroschaltkreis im Inneren des DIP-34A-Geräts registriert Änderungen im vom Empfänger (ultrahochempfindliche Fotodiode) empfangenen Lichtsignal, analysiert die Daten und beschließt, eine entsprechende Benachrichtigung auszugeben.

Detektorfunktionen

Das Hauptmerkmal des optisch-elektronischen Meldegeräts ist seine hohe Empfindlichkeit. Das Gerät erkennt problemlos das Vorhandensein eines geschlossenen Objekts in der Luft, z. B. dunklen Rauch, der beim Verbrennen von Polymer- und Verbundwerkstoffen entsteht, und hellen Rauch, der beim Schwelen von Holz, Papier und Textilien entsteht.

Ein anderer wichtiges Merkmal, über die der Rauchmelder DIP-34A verfügt, ist die Fähigkeit, die Rauchkonzentration in der ersten Stufe des Schwelens eines brennbaren Materials aufzuzeichnen. Dadurch können Sie den Brandherd rechtzeitig erkennen und entsprechende Brandbekämpfungsmaßnahmen ergreifen.

Das Gerät stellt hohe Anforderungen an die Sauberkeit – die Ansammlung von Staub auf den refraktiven Verschlüssen und im Inneren der Gaskammer verringert seine Empfindlichkeit und kann zu Fehlalarmen des Systems oder seinem Ausfall führen. Es ist sehr wichtig, Wartungsarbeiten rechtzeitig durchzuführen.

Eigenschaften des Detektors

Bei der Erstellung von Brandschutzsystemen sollte besonderes Augenmerk auf die ausgewählte Ausrüstung gelegt werden, da davon der Abdeckungsbereich des Geräts, die Reaktionszeit und damit die rechtzeitige Erkennung eines Brandes abhängen. Die Eigenschaften des DIP-34A-Detektors werden durch die folgenden Indikatoren dargestellt:

  • Empfindlichkeit entsprechend atmosphärischem Rauch mit optischer Dichte – 0,05–0,2 dB/m;
  • Reaktionszeit – weniger als 10 Sekunden;
  • Nennstromaufnahme - weniger als 0,5 mA;
  • Betriebstemperaturbereich - von -30 bis +55 °C;
  • Abmessungen: Durchmesser - 100 mm, Höhe - 4,6 cm;
  • durchschnittliche Haltbarkeit - mindestens 10 Jahre.

Der DIP-34A-Detektor wird in Verbindung mit dem S2000-KDL-Steuergerät verwendet. Software Dies wird durch die Anwendung UProg.exe dargestellt.


Entwickelt, um den Zustand zu überwachen und Brände zu erkennen, die mit Rauchentwicklung in geschlossenen Räumen einhergehen verschiedene Gebäude und Strukturen und Ausgabe von Meldungen „Feuer“, „Staub“, „Achtung“, „Störung“, „Deaktiviert“, „Test“.

  • Brandfrüherkennung
  • Programmgesteuerte Einstellung der Rauchstufen „Tag-Nacht“
  • Überwachung des aktuellen Rauchkonzentrationswertes
  • Voralarmhinweis „Achtung“
  • Staubkontrolle
  • Leistungsüberwachung
  • Überprüfung der Funktionalität durch Drücken auf den Lichtleiter oder Einstrahlen eines Laserteststrahls mit der Meldung „Test“ oder „Feuer“ (je nach Einstellung)
  • Stromversorgung über Zweidraht-Kommunikationsleitung vom S2000-KDL
  • Anschluss an eine Zweidrahtleitung für bis zu 127 Melder
  • Statusanzeigeleuchte
  • Zuverlässiger Schutz vor Insekten
  • Staubschutz bei Bau und Reparaturen

Montagesatz zur Montage von Rauch- und Wärmebrandmeldern in abgehängten Decken

„MK-1“ ist ein Gerät in Form eines Flansches, dessen Basis die Detektorbuchse ersetzt. Der Flansch wird mit Schrauben in den Gewindelöchern der Metallhalterung am Deckenfragment befestigt.
„MK-2“ ist ein Gerät, das einen Detektor mit einem Flansch in einem Fragment einer abgehängten Decke mit Federklammern befestigt. Der Meldersockel wird mit zwei selbstschneidenden Schrauben am Flansch befestigt.
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
  • Die Empfindlichkeit des Melders entspricht dem Rauchgehalt der Umgebung
    mit optischer Dichte – nicht weniger als 0,05 und nicht mehr als 0,2 dB/m
  • Die Reaktionszeit des Detektors bei Erreichen der Schwellenwertspezifischen optischen Dichte der Umgebung beträgt nicht mehr als 10 Sekunden
  • Stromverbrauch des Detektors, nicht mehr als - 500 µA
  • Technische Bereitschaftszeit des Detektors, nicht mehr als 60 s
  • Betriebstemperaturbereich - von minus 30 bis +55 °C
  • Gesamtabmessungen des Melders zusammen mit der Steckdose:
    • Durchmesser nicht mehr als 100 mm;
    • Höhe, nicht mehr - 46 mm
    PARAMETERNAME PARAMETERWERT
    Die Empfindlichkeit des Melders entspricht dem Umgebungsrauchpegel mit optischer Dichte 0,05…0,2 dB/m
    Trägheit des Detektors, wenn die spezifische optische Schwellendichte der Umgebung erreicht wird 10 s nicht überschreitet
    Stromverbrauch des Detektors nicht mehr als 0,5 mA
    Technische Bereitschaftszeit des Detektors nicht länger als 60 s
    Betriebstemperaturbereich von minus 30 bis +55°C
    Relative Luftfeuchtigkeit bis zu 93 % bei +40 °C
    Wohnungsschutzgrad IP41
    Gesamtabmessungen des Melders mit Steckdose Durchmesser 100 mm Höhe 46 mm
    Gewicht nicht mehr als 0,2 kg
    Durchschnittliche Lebensdauer 10 Jahre
    Detektorprogrammierung UProg.exe-Programm
    Installationstyp Decke
  • So wird die Adresse „DIP -34A“ programmiert. 01?

    Sie können sich mit dem Verfahren zur Programmierung der Adresse des „DIP-34A“-Detektors mit dem Programm „uprog“ vertraut machen, indem Sie die Präsentation herunterladen „Beschreibung und Konfiguration des adressierbaren Zweidraht-Benachrichtigungsübertragungssubsystems „SPI-2000A“, veröffentlicht auf unserer Website im Abschnitt „Technischer Support“, „Empfehlungen zur Verwendung“. Außer der Beschreibung Funktionalität Von den oben aufgeführten Geräten werden in der Präsentation Empfehlungen zur Auswahl des Kabeltyps und der Topologie für das DPLS gegeben; anhand eines Beispiels werden die Vorgehensweise und die Funktionen zur Konfiguration des S2000-KDL-Controllers mit dem Programm „uprog“ ausführlich erläutert:

    • Anschluss adressierbarer Geräte,
    • Ändern der Adresse und Einstellen des Gerätetyps, empfohlene Alarmtypen,
    • Einstellen der Parameter der Alarmschleife und der Relaisausgänge,
    • Einrichten der Controller-Konfigurationsparameter.
    • Festlegen von Zugriffsebenen und Hinzufügen von TM-Schlüsseln und Proxy-Karten.
    Die Vorgehensweise zum Ändern der Adresse „DIP -34A“ mit der Fernbedienung „S2000“ ist in der Bedienungsanleitung der Fernbedienung „S2000“ im Abschnitt 2.2.4.3 beschrieben "Programmierung und sich ändernde Adressen von Adressexpandern.“
  • So organisieren Sie einen Feuer- und Sicherheitsalarm mit der Fernbedienung „S2000“ in einer Einrichtung: 2-stöckiges Gebäude, 24-25 Büros, in jedem müssen Sie einen IR-Sensor und einen Reed-Schalter zur Sicherheit sowie 1 Feuer installieren Sensor (24-Stunden-Modus). Es ist erforderlich, für jedes Büro eine unabhängige Scharfschaltung vorzusehen (z. B. eine Tastatur oder eine TM-Taste).

    Variante 1
    Sicherheit und Feueralarm wird mit S2000-4-Geräten umgesetzt. Das Scharf-/Unscharfschalten von Schleifen wird über Tasten gesteuert Tippen Sie auf „Speicher“. diese Geräte. In diesem Fall ist das Vorhandensein der Fernbedienung „S2000“ im System nicht erforderlich.

    Betrachten wir die Möglichkeit, IR- und Magnetkontaktsensoren in verschiedene Alarmschleifen einzubeziehen. In diesem Fall ist es zum Schutz jedes Raumes erforderlich, zwei Alarmschleifen (AL) des S2000-4-Geräts zu verwenden; ein S2000-4-Gerät wird für zwei Räume verwendet. Wenn IR-Sensoren über eine Alarmschleife mit Strom versorgt werden, reicht es aus, die Drähte der Alarmschleife an den Sensor anzuschließen. Wenn der IR-Sensor vieradrig ist (mit separaten Stromeingängen), ist zusätzlicher Strom erforderlich (normalerweise 12 V).

    Scharf- und Unscharfschaltung Einbrecheralarm Schränke – Berühren Sie die Memory-Tasten. Sie können ein Touch Memory Pad (Lesegerät) pro Gerät installieren (d. h. ein Lesegerät für zwei Schränke). Sie können an jedem Schrank einen Leser installieren, indem Sie die Leser der von einem Gerät gesteuerten Schränke parallel kombinieren. Es ist zulässig, bis zu zwei Lesegeräte an ein „S2000-4“-Gerät anzuschließen, wenn LED-Anzeigen der Lesegeräte verwendet werden, und eine größere Anzahl, wenn die Anzeigen nicht verwendet werden. Der Leser wird mit einem Kabel von maximal 100 m Länge und einer Kapazität von maximal 4 nF an das Gerät angeschlossen. Jeder Schlüssel (oder mehrere Schlüssel) steuert die Scharf- und Unscharfschaltung der Alarmschleifen seines Schranks. Dazu muss der Schlüssel im Speicher des Geräts registriert werden, dessen Alarmschleifen den Schrank steuern, und der Schlüssel muss für die Steuerung der Schleifen dieses Schranks programmiert werden. Wenn Sie das Lesegerät mit der Touch-Memory-Taste berühren, werden die für diese Taste programmierten Alarmschleifen scharfgeschaltet, wenn sie nicht scharfgeschaltet waren, und unscharfgeschaltet, wenn sie scharfgeschaltet waren oder sich im Alarmzustand befanden.

    Für Feuermelder können Sie sowohl die Geräte „S2000-4“ als auch „Signal -20P“ verwenden. Wenn es notwendig ist, Feuermelder in verschiedenen Räumen zu unterscheiden, wird jeder Raum durch ein separates Alarmsystem gesteuert. Bei Verwendung von „S2000-4“-Geräten können Brandmelder sowohl mit den Touch-Memory-Tasten der „S2000-4“-Geräte als auch mit der „S2000“-Fernbedienung scharfgeschaltet werden. Bei Verwendung von „Signal -20P“-Geräten ist eine „S2000“-Fernbedienung erforderlich, über die der Feuermelder gesteuert wird.

    Wenn Sie die Fernbedienung „S2000“ verwenden, empfehlen wir, Feuermelder in einem Abschnitt zusammenzufassen und ein Passwort für die Steuerung dieses Abschnitts festzulegen. Dazu müssen Sie die S2000-Fernsteuerungsdatenbank entsprechend konfigurieren. Die Konfiguration der Fernsteuerungsdatenbank erfolgt über einen Computer mit dem Programm „pprog.exe“. Um die Konfiguration auf die Fernbedienung zu schreiben, benötigen Sie einen RS232-RS-485-Schnittstellenkonverter, oder Sie können die Fernbedienung direkt über ein spezielles Kabel anschließen.

    Signale können entweder über Relais von Bedienfeldern ausgegeben oder auf die Alarmbenachrichtigung auf dem Display der Fernbedienung beschränkt werden (je nachdem, welche Art von Alarmsignal Sie empfangen möchten).

    Eine gute Lösung besteht darin, sowohl Feuer- als auch Sicherheitsalarmschleifen in Abschnitten zusammenzufassen. Ein Abschnitt ist eine logische Gruppe von Alarmschleifen, die als Ganzes verwaltet wird. Für Brandmelder kann ein Abschnitt ausreichend sein, der alle Brandmeldeanlagen vereint. Für Sicherheitsalarme ist das Schema „Ein Büro – ein Abschnitt“ geeignet; jeder Abschnitt umfasst alle Sicherheitsalarme eines Büros.
    Die Verwendung von Partitionen bietet folgende Vorteile:

    • Jeder Benutzer kann sein Passwort verwenden, um nur die Bereiche zu verwalten, für die das Passwort Rechte gewährt, sodass der Benutzer nicht die Möglichkeit hat, versehentlich oder absichtlich die Konten anderer Personen zu entschärfen oder zu entschärfen.
    • Es wird möglich, die Scharf- und Unscharfschaltung über die „S2000-K“-Tastaturen zu steuern, die Steuerung über die „S2000“-Fernbedienung wird erheblich vereinfacht;
    • Mit einem Befehl steuert der Benutzer einen gesamten Abschnitt, der viele Alarmzonen enthalten kann;
    • Wenn die Abschnittsnummer mit der Schranknummer übereinstimmt, ist es einfacher, den Ereignispuffer der Konsole anzuzeigen, da die Abschnittsnummer im Ereignis angibt, auf welchen Raum sich das Ereignis bezieht;
    • Es wird möglich, die Anzeigeeinheiten „S2000-BI“ zu verwenden. LED-Anzeigen „S2000-BI“ zeigen die Zustände der Abschnitte an;
    • Es besteht die Möglichkeit, zusätzliche Relaisausgänge (Systemrelais) zu organisieren. Solche Ausgänge werden von der Fernbedienung „S2000“ nach einem vorgegebenen Programm basierend auf den Zuständen der Abschnitte gesteuert (im Gegensatz zu den Relais von Bedienfeldern, die vom Gerät selbst basierend auf den Zuständen seiner Alarmschleifen gesteuert werden). Die Vorteile von Systemrelais bestehen darin, dass sie nicht an ein bestimmtes Gerät gebunden sind, d. h. die Relaisausgänge einiger Geräte können an Abschnitte gebunden werden, die Schleifen anderer Geräte umfassen. Der Block „S2000-SP1“ dient zur Organisation der Systemausgänge, Sie können jedoch auch die Relais von Bedienfeldern verwenden. In Ihrem Fall ist es praktisch, die Relaisausgänge des Systems zu nutzen, um beispielsweise eine gemeinsame Sirene für Sicherheitsalarme in Räumen zu organisieren. Dazu werden alle Sicherheitsabschnitte an einen beliebigen Relaisausgang des Relaismoduls „S2000-SP1“ oder der Zentrale „S2000-4“, „Signal -20P“ und das Steuerprogramm „Sirene“ oder „Einschalten für a“ angeschlossen while“ wird dem Ausgang zugewiesen.

    Option 2
    Mit dem Gerät S2000-KDL mit adressierbaren Sensoren und adressierbaren Erweiterungen können Sie Einbruch- und Feueralarme organisieren. Das Gerät „S2000-KDL“ wird über die „RS-485“-Schnittstelle mit der Fernbedienung „S2000“ verbunden. Die Zweidrahtleitung des Geräts „S2000-KDL“ umfasst adressierbare Erweiterungen „S2000-AR1“, „S2000-AR2“, „S2000-AR8“, einen adressierbaren Rauchsensor „DIP-34A“ und einen adressierbaren Wärmesensor „S2000“. -IP“, sowie Sicherheitsdetektoren(und insbesondere „S2000-IK“). In der Fernbedienung werden Passwörter programmiert, um Abschnitte mit den erforderlichen Berechtigungen zu verwalten (ähnlich wie bei Option 1). Werden Alarmsignale über Relais ausgegeben, kommen entweder adressierbare Relaismodule „S2000-SP2“ oder „S2000-SP1“ zum Einsatz, die über die RS-485-Schnittstelle an das System angeschlossen werden.

    Es ist zu berücksichtigen, dass die Schleifen der adressierbaren Erweiterungen „S2000-AP1“, „S2000-AP2“, „S2000-AP8“ keine Sensoren enthalten können, die die Schleife verbrauchen. Bei Verwendung unserer „DIP-34A“-Sensoren können Sie einen beliebigen Schwellenwert für den Betrieb von Tag-/Nachtperioden einstellen (bei der Einstellung des adressierbaren Analogtyps für Melder). Wir machen Sie auch darauf aufmerksam, dass die Brandschutzbestimmungen die Verwendung eines adressierbaren Rauchmelders pro Raum zulassen, während bei der Verwendung nicht adressierbarer Rauchmelder die Erkennung eines Brandes durch die Aktivierung von zwei Rauchmeldern im Raum erforderlich ist.

    Notwendige Ausrüstung, um Ihr Alarmsystem in dieser Konfiguration zu organisieren:

    • Fernbedienung „S2000“ - 1 Stk.;
    • adressierbarer Zweidraht-Leitungscontroller „S2000-KDL“ - 1 Stk.;
    • Achtzeiliger adressierbarer Expander „S2000-AP8“ – 3…4 Stk.;
    • Adressierbarer Analogsensor für Brandrauch „DIP-34A“ – ab 24 Stk.;
    • Magnetkontakt- und IR-Sensoren;
    • redundante Stromversorgung 12 V, ab 1 A.

    Optional:

    • „S2000-SP1“ – zum Organisieren von Relaisausgängen;
    • „S2000-K“ – zusätzliche Tastaturen zum Scharf- und Unscharfschalten;
    • „S2000-BI“ ist ein LED-Panel zur Anzeige von Partitionszuständen.

Optisch-elektronischer Brandmelder adressierbar analog DIP-34A-01-02 (IP 212-34A)

Der optisch-elektronisch adressierbare analoge Brandmelder DIP-34A-01-02 (IP 212-34A) wird in analog adressierbaren Brandmeldeanlagen für eingesetzt Früherkennung Brände in Gebäuden und Räumlichkeiten, bei denen das erste Anzeichen eines Brandes Rauchentwicklung ist. Der Melder erkennt optische Reflexionen von Rauchpartikeln und gibt bei Überschreitung des zulässigen Parameters ein „Feuer“-Signal aus. Darüber hinaus überträgt das Gerät die Signale „Achtung“, „Störung“, „Deaktiviert“, „Staub“ und „Test“ über den S2000-KDL-Zweidraht-Kommunikationsleitungscontroller an den S2000/S2000M-Netzwerkcontroller.

DIP-34A-03 (DIP-34A-01-02) ist eine modifizierte und verbesserte Version des bereits bekannten DIP-34A-Detektors. Wie sein Vorgänger ist DIP-34A-03 (DIP-34A-01-02) für den Einsatz in adressierbaren analogen Brandmeldesystemen konzipiert, die auf der Basis von Geräten der Firma Bolid basieren. Unter den Unterschieden können wir das aktualisierte Design des Gehäuses mit reduzierter Höhe hervorheben, wodurch das Gerät im Innenraum weniger auffällt. Wird beim Design des Detektors angewendet Metallgitter erleichtert den Reinigungsprozess erheblich und sorgt zudem für die Ausbreitung elektrostatischer Aufladung.

Ein weiteres Merkmal von DIP-34A-01-02 ist die Möglichkeit einer vereinfachten Leistungsüberwachung. Jetzt kann der Test aus der Ferne durchgeführt werden – mit einem speziellen Lasertester. Diese Funktion ist besonders in Räumen mit nicht standardmäßigem Standard gefragt Hohe Decken, wenn es schwierig oder unmöglich ist, eine normale Prüfung durchzuführen (durch Drücken des Lichtsenders am Gerätegehäuse). Aufgrund der guten Fokussierung des Laserstrahls erkennt der Detektor diesen in einer Zeit von nicht mehr als 0,5 s in einer Entfernung von mehr als 6 Metern. Um Fehlalarme auszuschließen, sendet der Lasertester eine spezielle Codenachricht an den Detektor. Während eines solchen Tests wird auf dem Netzwerkcontroller oder der automatisierten Workstation „Orion Pro“ eine „Test“-Meldung angezeigt, wodurch das Feuerlöschsystem nicht startet.

Testen von DIP-34A-03 (DIP-34A-01-02) mit einem Lasertester

Das nächste Merkmal von DIP-34A-03 (DIP-34A-01-02) ist die Beständigkeit des Geräts gegenüber Röntgenstrahlung. Auf vielfachen Wunsch von Verbrauchern führte das Unternehmen Bolid komplexe Tests durch, bei denen drei an S2000-KDL und S2000M angeschlossene Melder ausgesetzt wurden Röntgenstrahlung im Bereich 50 - 120 keV. Bei der Inspektion wurden keinerlei Verstöße im Betrieb der Melder festgestellt. Selbst zusätzliche Untersuchungen, bei denen die Detektoren direkt einer 70-keV-Strahlung ausgesetzt wurden, zeigten, dass keinerlei Störungen im Betrieb der Geräte auftraten. Somit wurde experimentell nachgewiesen, dass die Installation von DIP-34A-03 (DIP-34A-01-02)-Detektoren in Röntgenräumen keine Änderungen in der Leistung der Geräte und des Gesamtsystems mit sich bringt.

Bolid führte auch Brandtests im Testzentrum der Föderalen Staatshaushaltsinstitution VNIIPO EMERCOM Russlands durch, bei denen die Möglichkeit der Installation von DIP-34A-01-02-Meldern in abgehängten Decken nachgewiesen wurde verschiedene Arten. Für diese Zwecke werden spezielle Montagesätze MK1 und MK2 verwendet.

Installationsdiagramm von DIP-34A-03 (DIP-34A-01-02) in abgehängten Decken unter Verwendung der Montagesätze MK-1 und MK-2

Es lohnt sich hervorzuheben Zusatzfunktion Melder DIP-34A-03 (DIP-34A-01-02) – die Möglichkeit, den aktuellen Rauchwert des Raumes an den automatisierten Arbeitsplatz S2000M oder Orion Pro zu übertragen. Diese Funktion wird am häufigsten zur Bekämpfung des Rauchens an nicht zugelassenen Orten eingesetzt, kann aber auch zur Rauchkontrolle in Räumen mit verschiedenen technologischen Verfahren zur Gewährleistung der Sicherheit des Personals eingesetzt werden.

So erhielt der modifizierte und verbesserte Detektor DIP-34A-03 (DIP-34A-01-02) viele neue Funktionen nützliche Funktionen, wobei die gesamte Funktionalität des von Benutzern bereits geliebten DIP-34A beibehalten wird.

Anschlussplan DIP-34A-03 (DIP-34A-01-02)