Prüfung und Inspektion von Wasserfeuerlöschanlagen

Sowohl im Ausland als auch in Russland beträgt der Anteil automatischer Wasser- und Schaumfeuerlöschanlagen am Gesamtvolumen der Feuerlöschanlagen etwa 80 %. Dies liegt daran, dass sie am wirtschaftlichsten und am einfachsten zu verwenden sind. Darüber hinaus können zum Löschen einer Reihe loser und poröser Materialien und Substanzen sowie solcher, die ohne Beteiligung von Sauerstoff brennen und glimmen, andere Arten von Feuerlöschmitteln nicht verwendet werden.

Am häufigsten werden AUVPs in der verarbeitenden Industrie eingesetzt: bei der Verarbeitung von Holz, Flachs, Baumwolle, Gummi und einer Reihe brennbarer Flüssigkeiten. Außerdem werden AUVPs fast überall in Kulturstätten, Bildungseinrichtungen und im Sport eingesetzt (siehe Abb. 1). AUVP sind wie alle anderen zum Löschen oder Lokalisieren eines Feuers bestimmt.

Reis. 1. Verteilung von AUVP für verschiedene Objekte in Russland


Bau von automatischen Wasserfeuerlöschanlagen (AUVP)

Gemäß der in der innerstaatlichen Gesetzgebung übernommenen Klassifizierung werden alle Anlagen nach Art der Sprinkler, Automatisierungsgrad, konstruktiver Gestaltung, Art der Wasserversorgung, Reaktionszeit und -dauer der Wasserversorgung, Art des Einschaltens und Löschens unterteilt (siehe Abb. 2). ).

Reis. 2. Klassifizierung und Zusammensetzung von Wasserfeuerlöschanlagen






Wie funktioniert eine Wasserfeuerlöschanlage? Der Sprinkler AUVP steht im Standby-Modus unter Druck, der von einem Impulsgerät erzeugt wird. Im Brandfall wird die thermische Sperre des Sprinklers geöffnet und aus seinem Verteilernetz wird Wasser versprüht, das dem Brandherd zugeführt wird. Dabei sinkt der Druck in der Versorgungsleitung und das Regelventil der Steuereinheit wird aktiviert, wodurch Wasser in das Verteilungsnetz der Anlage fließen kann. Zunächst fließt Wasser von einem Impulsgerät zur Steuereinheit. Wenn das Ventil in der Steuereinheit aktiviert ist, wird auch Wasser zum Druckschalter (SDS) geleitet, von dem aus ein elektrischer Impuls an die Steuer- und Überwachungstafel gesendet wird, die die Pumpe einschaltet und ein Alarmsignal über Feuer und Betrieb gibt der Installation. Elektrische Kontaktdruckmessgeräte (ECM) des Impulsgeräts erzeugen ein Signal über ein Leck (Druckabfall):

  • Wasser, wenn sich die Feuerlöschanlage in einem Raum mit einer Temperatur über 5 °C befindet;
  • Luft, wenn es sich um unbeheizte Räume mit einer Mindestlufttemperatur unter 5°C handelt.

In einigen Fällen schaltet das ECM die Pumpe ein.

Wenn das Versorgungs- und Verteilungsnetz der Sprinkleranlage mit Luft gefüllt ist, tritt beim Öffnen der Sprinklerschleuse Luft aus dem Netz aus, der Druck sinkt und dann ist alles wie bei einer wassergefüllten Anlage.

Der technologische Teil automatischer Wasserfeuerlöschanlagen setzt also je nach Ausführung das Vorhandensein der folgenden Geräte voraus (Tabelle 1).

Tabelle 1. Zusammensetzung des AUVP-Schaltplans


Die Konstruktionsmerkmale und der Zweck von Sprinklern erfordern besondere Aufmerksamkeit. Der grundlegende Unterschied zwischen Sprinklern und Entwässerungssprinklern besteht darin, dass erstere über eine Sperrvorrichtung für den Auslass verfügen, während dieser bei letzteren immer frei ist. Es empfiehlt sich, die Zusammensetzung und Klassifizierung von Sprinklern grafisch darzustellen, da dies aufgrund ihrer Vielfalt gemäß GOST R 51043-2002 erforderlich ist (siehe Abb. 3).

Reis. 3. Klassifizierung und Bezeichnung von Sprinklern nach verschiedenen Indikatoren



Sprinkler werden nach dem Standard installiert: nicht mehr als 800 Stück. beliebige Typen pro Abschnitt. Bei der Auswahl von Sprinklern sollten Sie die maximale normale Betriebstemperatur des geschützten Raums berücksichtigen, die zwischen 41 °C und 200 °C liegen kann. Gleichzeitig ist die Temperatur der Zerstörung der thermischen Sperre an Sprinklern immer um 20-60 % höher als der maximale Normalwert und liegt zwischen 57 °C und 343 °C – sie ist auf den Schildern des niedrig schmelzenden Elements angegeben . Die Abstufung der Übereinstimmung zwischen Raumtemperatur und der Reaktion des wärmeempfindlichen Elements ist in speziellen Tabellen angegeben. Sprinkler für fein verteilte, dichte Wasserströme mit einem arithmetischen mittleren Tröpfchendurchmesser von weniger als 150 Mikrometern – sowohl Hochwasser- als auch Sprinkleranlagen – sind dazu bestimmt, Wasservorhänge zu erzeugen, und zwar zu folgenden Zwecken:

  • Kühlung von Prozessanlagen und/oder Stützkonstruktionen;
  • Lokalisieren eines Feuers und Blockieren der Ausbreitung des Feuers durch Fenster, Türen und technische Öffnungen über den geschützten Bereich hinaus;
  • Gewährleistung akzeptabler Bedingungen für die Evakuierung von Personen aus brennenden Gebäuden.

Normalerweise handelt es sich um Evolventen-(Zentrifugal-)Sprinklerkonstruktionen.

Alle Bezeichnungen von Sprinklern (Sprühgeräten) gemäß Abschnitt 4.2 von GOST R 51043-2002 haben die folgende Form: 1234 – 5678 – 9 / 10 11 12 13 14 – 15, wobei:




Beispielsweise wird der Sprinkler CBSO-DVa 1.26 – G 1l/2 / P68.04 – „MIMOSA“ wie folgt „entschlüsselt“:

  • Spezial-Sprinkler; Wassersprinkler;
  • mit konzentrischem Wasserfluss;
  • Membran;
  • vertikal installiert;
  • der Wasserfluss ist nach oben gerichtet;
  • hat eine Korrosionsschutzbeschichtung;
  • Produktivitätskoeffizient – ​​1,26;
  • Anschlussgröße – G 1l/2;
  • hat ein platzendes wärmeempfindliches Element (Kolben);
  • diese Thermoschleuse arbeitet bei 68°C;
  • Klimaversion - O;
  • Unterkunftskategorie – 4;
  • Typ gemäß TD – „MIMOSA“.

Zu den Merkmalen von AUVP gehören neben der oben genannten Klassifizierung auch folgende Parameter:

  • Zweck gemäß der Gruppe (1–7) der Schutzräume, die nach Brandlast, Funktionszweck und Höhe unterteilt sind. Gruppen von Räumlichkeiten sind in Anhang B SP 5.13130.2009 angegeben;
  • Bewässerungsintensität des Schutzgebiets – von 0,08 bis 0,24 l/Sek. pro qm m und für Raumhöhen von 10 bis 20 m - von 0,09 bis 0,45 l/Sek. pro qm M.;
  • Mindestwasserverbrauch: für Sprinkler AUVP – von 10 bis 110 l/Sek. (für Raumhöhen von 10 bis 20 m – von 12 bis 240 l/s), für Überschwemmungs-AUVP – berechnet nach der in Anhang B angegebenen Methodik sowie gemäß den Tabellen 5.1–5.3;
  • Mindestbewässerungsfläche (für Sprinkler AUVP) – von 60 bis 180 m². m und für Raumhöhen von 10 bis 20 m - von 66 bis 270 m². M;
  • die Mindestdauer der Wasserversorgung beträgt 30 bis 60 Minuten;
  • der maximal zulässige Abstand zwischen Sprinklern: für einen Sprinkler AUVP – von 3 bis 4 m, für einen Überschwemmungs-AUVP – 4 m oder mehr, wenn dies nicht im Widerspruch zur technischen Dokumentation steht und alle Richtwerte für die Bewässerungsintensität angegeben sind, siehe Abschnitt 5.1.4. Wenn das Dach (die Eindeckung) darüber hinaus eine Neigung aufweist, wird der Abstand unter der Annahme einer horizontalen Ebene berechnet.

AUVP kann für Räumlichkeiten mit einer Lagerhöhe von mehr als 5,5 m ausgelegt werden, wenn die Testergebnisse alle angegebenen Parameter bestätigen und speziell für diese Anlage von einer autorisierten Organisation entwickelte Spezifikationen vorliegen.

Anforderungen an Prüfungen, deren Art, Häufigkeit und Methoden

Wie oben erwähnt (siehe Tabelle 1), besteht der technologische Teil des AUVP aus vielen Strukturelementen, von denen jedes seine eigenen Standards und Anforderungen für die Überprüfung und Prüfung während ihrer Lieferung/Abnahme, Inbetriebnahme, regelmäßigen Wartung und Zertifizierung hat. Darüber hinaus gibt es auch eine allgemeine Norm GOST R 50680-94, „Industrielle Sicherheitsregeln für gefährliche Produktionsanlagen, die Geräte verwenden, die unter Überdruck arbeiten“, PUE, die bei der Prüfung von AUVP befolgt werden muss.

Allgemeine Anforderungen an die Prüfung von AUVP können wie folgt formuliert werden:

  1. Die Inspektion automatischer Feuerlöschanlagen wird sowohl unmittelbar vor der Inbetriebnahme als auch regelmäßig – spätestens alle 5 Betriebsjahre – durchgeführt, um die Übereinstimmung ihrer Parameter mit den Anforderungen festzustellen:
  2. zur Standardintensität der Bewässerung geschützter Räumlichkeiten und Zonen;
  3. auf eine bestimmte Reaktionszeit abhängig von der Art der Reaktion (nicht mehr als 3, 30 oder 180 s) sowie in Übereinstimmung mit anderen behördlichen Unterlagen, die in der vorgeschriebenen Weise genehmigt wurden;
  4. auf das Vorhandensein von Vorrichtungen zum manuellen Abschalten von Pumpen in den Räumlichkeiten der Feuerlöschpumpstation;
  5. VSN 2661-02-91, die bei der Installation einer Brandmeldeanlage als AUVP-Anreizsystem zu beachten ist;
  6. zu einem Lichtalarm im Raum der Pumpstation und im Raum mit dem Personal, der darauf hinweist, dass der automatische Start der Pumpen blockiert ist; über eine Fehlfunktion der Anlage; über den Betrieb der Anlage (mit Dekodierung in Richtungen);
  7. auf Informationen zu Steuergeräten über deren Namen und Nummern, Namen der Schutzzonen, Nummerierung der Richtungen, Art und Anzahl der Sprinkler, Funktions- und Schemadiagramme der AUVP, Richtungen der Wasserversorgung und Art des Einschaltens der Anlage;
  • Brandtests werden durchgeführt, wenn Anforderungen von Rostechnadzor, der Abnahmekommission oder dem Kunden selbst vorliegen, um die Intensität der Bewässerung und die Reaktionszeit der Anlage zu bestimmen;
  • AUVP kann direkt von Spezialisten des Unternehmens, das die Anlagen betreibt, oder von einer spezialisierten Organisation, die deren Wartung durchführt, getestet werden, wobei bei den Tests der vollständige Brandschutz der Anlage gewährleistet sein muss;
  • Die Auswahl der Standorte zum Testen von Hochwasser- und Sprinkler-AUVPs erfolgt durch Vertreter des Kunden und von Rostechnadzor auf der Grundlage der behördlichen Dokumentation und gemäß den Abschnitten 7.9 -7.23 von GOST R 50680-94;
  • Die Lieferung/Abnahme von AUVP beinhaltet den Erhalt der Führungs-, technischen und Produktionsdokumentation durch den Kunden sowie die Durchführung von Sichtprüfungen und persönlichen Tests der korrekten Funktion der Installationskomponenten. Der „Prüfbericht für eine automatische Wasserfeuerlöschanlage“ wird in der in Anhang A angegebenen Form unterzeichnet.

Für Elemente des AUVP wurden persönliche Teststandards entwickelt wie:

  • Sprinkler, inkl. Sprinkler für abgehängte Decken,
  • Steuergeräte (CU),
  • Abnehmbare Rohrleitungskupplungen,
  • Spender und hydraulische Brandmelder usw.

Beispielsweise werden alle Sprinklerprüfungen gemäß dem Profil GOST R 51043-2002 durchgeführt:

  • Die Liste der Inspektionen und Prüfungen umfasst 31 Typen, von denen 9 als Abnahmeprüfungen, 19 als Zertifizierungsprüfungen und alle 31 als periodische Prüfungen eingestuft sind, während die gesamte Sprinklercharge bei Abnahmeprüfungen Dichtheits- und Vakuumprüfungen unterzogen wird;
  • Die Vibrationsfestigkeitsprüfung wird durchgeführt, wenn die Struktur aus Einzelteilen besteht und nicht monolithisch ist;
  • Tests auf Beständigkeit gegen eine wässrige Lösung von Ammoniak, Schwefeldioxid, Salzsäurespritzern sowie die Überprüfung des Schutzbereichs und der Bewässerungsintensität (für Sonderzwecke, Pneumatik- und Massenleitungen) werden durchgeführt, wenn die technische Dokumentation (TD) dies enthält geeignete Parameter;
  • Der Wärmewiderstand des Sprinklerkörpers mit Außenantrieb wird nach der in den technischen Spezifikationen angegebenen oder in einem Prüflabor entwickelten Methode überprüft;
  • Mindestens einmal im Jahr werden wiederkehrende Prüfungen an mindestens 25 Sprinklern gemäß Abschnitt 7.3 durchgeführt;
  • An mindestens 28 Sprinklern werden Zertifizierungsprüfungen gemäß Abschnitt 7.6 durchgeführt;
  • Bei Vorliegen technischer Indikatoren, Kennzeichnungen, Vollständigkeit und Unversehrtheit der Lieferung sowie Einhaltung der im TD angegebenen Maße erfolgt mindestens alle 3 Jahre eine Prüfung auf Wahrscheinlichkeit eines störungsfreien Betriebs;
  • Die Einzelheiten der Probenahme und deren Mengen zur Durchführung verschiedener Prüfreihen werden in den Abschnitten 7.8-7.17 geregelt;
  • Wenn bei der Konstruktion von Sprinklern das Vorhandensein zusätzlicher Anforderungen gemäß TD vorausgesetzt wird, dürfen Prüfungen nach den Methoden des Herstellers durchgeführt werden, und die Technologie zur Durchführung von Zertifizierungsprüfungen wird von der Prüforganisation ausgewählt.
  • Für den Fall, dass mindestens eine Probe die Prüfung auch nach einer Anforderung von GOST R 51043-2002 nicht besteht, ist eine Wiederholungsprüfung vorgesehen, deren Ergebnisse jedoch bei doppelter Probenzahl als endgültig gelten;
  • Die Anforderungen an die verwendeten Messgeräte und deren Genauigkeit sind in Abschnitt 7.20 festgelegt;
  • Der anfängliche Fehler der nominalen physikalischen Größen wird mit +/- 5 % angenommen;
  • Die Testbedingungen werden gemäß GOST 15150-69 als normal akzeptiert;
  • Technologien zum Testen von Sprinklern werden im Abschnitt 8 „Testmethoden“ von GOST R 51043-2002 sowie in Anhang A ausführlich beschrieben.

Die Anforderungen für die Prüfung anderer technologischer Teile des AUVP sehen ähnlich aus.

Gesetzlicher Rahmen für die Prüfung von AUVP

Automatische Wasserfeuerlöschanlagen werden auf der Grundlage der Bundes- und Landesgesetzgebung sowie des für diesen Bereich geltenden abteilungsspezifischen Regulierungsrahmens geprüft. Die wichtigsten Regulierungsdokumente, die den Bereich Design, Prüfung, Wartung, Reparatur und Betrieb von AUVP betreffen, sind:

  1. SP 5.13130.2009. Regelwerk. Brandschutzsysteme. Feuermelde- und Feuerlöschanlagen sind automatisch. Designstandards und -regeln, genehmigt. im Auftrag des Ministeriums für Notsituationen der Russischen Föderation vom 25. März 2009 Nr. 175;

  2. GOST R 50680-94. Automatische Wasserfeuerlöschsysteme. Allgemeine technische Anforderungen. Prüfmethoden, in Kraft gesetzt durch das Dekret des Staatlichen Standards der Russischen Föderation vom 20. Juli 1994 Nr. 175;

  3. GOST R 51043-2002. Automatische Wasser- und Schaumfeuerlöschanlagen. Sprinkler. Allgemeine technische Anforderungen. Prüfmethoden, angenommen durch das Dekret des Staatlichen Standards der Russischen Föderation vom 25. Juli 2002 Nr. 287-st;

  4. GOST R 51052-2002. Automatische Wasser- und Schaumfeuerlöschanlagen. Kontrollknoten. Allgemeine technische Anforderungen. Prüfmethoden, in Kraft gesetzt durch das Dekret des Staatlichen Standards der Russischen Föderation vom 25. Juli 2002 Nr. 288-st;

  5. GOST R 51737-2001. Automatische Wasser- und Schaumfeuerlöschanlagen. Abnehmbare Rohrleitungskupplungen. Allgemeine technische Anforderungen. Prüfmethoden, in Kraft gesetzt durch das Dekret des Staatlichen Standards der Russischen Föderation vom 18. April 2001 Nr. 179-st;

  6. GOST R 53287-2009. Wasser- und Schaumfeuerlöschanlagen. Tonhydraulische Feuermelder, Spender. Allgemeine technische Anforderungen. Prüfmethoden, zugelassen. im Auftrag von Rostechregulirovanie vom 18. Februar 2009 Nr. 62-st;

  7. GOST R 53288-2009. Automatische Wasser- und Schaumfeuerlöschanlagen. Modulare automatische Feuerlöschanlagen für fein versprühtes Wasser. Allgemeine technische Anforderungen. Prüfmethoden, zugelassen. im Auftrag von Rostechregulirovanie vom 18. Februar 2009 Nr. 63-st;

  8. GOST R 53289-2009. Automatische Wasserfeuerlöschsysteme. Sprinkler für abgehängte Decken. Brandtests, genehmigt. im Auftrag von Rostechregulirovanie vom 18. Februar 2009 Nr. 64-st;

  9. GOST 12.3.046-91. System der Arbeitssicherheitsstandards. Automatische Feuerlöschanlagen. Allgemeine technische Anforderungen, genehmigt. Dekret des Staatsstandards der UdSSR vom 29. Dezember 1991 Nr. 2382;

  10. Vorläufige Richtlinien zur Überprüfung von Systemen und Elementen des Brandschutzes von Gebäuden und Bauwerken bei Kontrollmaßnahmen (Überwachung), genehmigt. EMERCOM of Russia 3. Juli 2014;

  11. SP 4.13130.2013 „Brandschutzsysteme. Begrenzung der Brandausbreitung an Schutzeinrichtungen. Anforderungen an raumplanerische und gestalterische Lösungen;

  12. GOST 12.2.047-86 (ST SEV 5236-85). System der Arbeitssicherheitsstandards. Feuer-Ausrüstung. Begriffe und Definitionen, genehmigt. Dekret des Staatsstandards der UdSSR vom 30. Juni 1986 Nr. 1982;

  13. GOST 15150-69. Zwischenstaatlicher Standard. Maschinen, Instrumente und andere technische Produkte. Versionen für verschiedene Klimaregionen. Kategorien, Betriebs-, Lager- und Transportbedingungen im Hinblick auf die Auswirkungen klimatischer Umweltfaktoren, genehmigt. durch Erlass des Staatsstandards der UdSSR vom 29. Dezember 1969 Nr. 1394 (Änderung Nr. 5 trat am 1. Januar 2013 durch Beschluss von Rosstandart vom 27. November 2012 Nr. 1231-st. in Kraft);

  14. Verordnung von Rostechnadzor vom 25. März 2014 Nr. 116 „Über die Genehmigung von Bundesnormen und -vorschriften im Bereich der Arbeitssicherheit „Arbeitssicherheitsvorschriften für gefährliche Produktionsanlagen, in denen unter Überdruck betriebene Geräte verwendet werden“;

  15. Regeln für den Bau elektrischer Anlagen (PUE). Sechste Auflage, genehmigt. Haupttechnische Direktion, Gosenergonadzor des Energieministeriums der UdSSR (in der Fassung vom 20. Juni 2003);

  16. VSN 2661-02-91. Regeln für die Produktion und Abnahme von Arbeiten. Installationen von Sicherheits-, Brand- und Brandmeldeanlagen;

  17. SNiP 3.05.05-84. Prozessausrüstung und Prozessleitungen.

Zusätzlich zu den oben genannten Regelungen gibt es Nuancen, die nirgends konkretisiert sind und nicht allein auf der Grundlage des Regulierungsrahmens gelöst werden können: teils weil er veraltet ist, teils wegen Lücken in den Anforderungen. Daher benötigen wir hier die Erfahrung von Spezialisten, die an verschiedenen Standorten immer wieder Probleme gelöst haben.

Es verfügt über alle Genehmigungsunterlagen für die Durchführung jeglicher Arbeiten an elektrischen Anlagen und Anlagen, die unter Druck betrieben werden, kann hochwertige Dienstleistungen für die Wartung von Luftdruckregelgeräten, routinemäßige und außerplanmäßige Reparaturen erbringen und Konstruktionsunterlagen gemäß den geltenden Normen erstellen und rechtliche Anforderungen.